Резултати от 1 до 5 от общо 5

HITACHI RAS/RAC-D10EX2

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    Oct 2012
    Мнения
    19
    #1

    HITACHI RAS/RAC-D10EX2

    кажете какво да правя! мнтирах машината потегли ,след 3 дни спря после от 2 разли4ни сервиза казаха компресор.пробвах след 5 дена и заработи, и така без броблем цял месец и днес пак спря.значи нее компресор. даите съвет илидали някои е имал същия проблем.моля ви

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Тук е от
    Oct 2008
    Живее в
    Лудница
    Мнения
    7,804
    #2

    Отговор: HITACHI RAS/RAC-D10EX2

    Пусни машината на охлаждане. Ако тръгне, я превключи на отопление. Ако пак тръгне... значи е компресор.

  4. Junior Member
    Тук е от
    Oct 2012
    Мнения
    19
    #3

    Отговор: HITACHI RAS/RAC-D10EX2

    не неиска и на студено само вътрешното тяло върти. ба4каше си супер цял месец. може ли да е не6то по електрониката?

  5. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #4

    Отговор: HITACHI RAS/RAC-D10EX2

    Hitachi-тата самодиагностика нямат ли?

    Ту тръгва, ту не тръгва и в компресора била причината. Това по посоката на хвърляната от климатика сянка ли го определихте.
    Този пост е редактиран от valen1; 20-11-12 в 05:32.

  6. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #5

    Отговор: HITACHI RAS/RAC-D10EX2

    Сервизните на ХИТАЧИ за изключително подробни, има и инженерна книга, вътре изключително подробно, стъпка по стъпка, са описани тестовите проверки на цялата система, но явно няма кой да чете от този сервиз.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. HITACHI RAS/RAC-D10EX2 вече полудявам
    От bacila във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 1
    Последно: 08-12-12, 14:05
  2. HITACHI RAS/RAC-D10EX2 моля помогнете
    От bacila във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 11
    Последно: 01-11-12, 18:39
  3. Отговори: 13
    Последно: 17-10-12, 16:00
  4. Hitachi RAS/RAC-D10EX2 vs. Toshiba RAS-10SAV-E
    От naydenov във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 17
    Последно: 28-05-09, 18:25
  5. Hitachi - кой да си взема? D10EX2 или E10H2
    От fiuri във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 2
    Последно: 31-12-07, 13:02

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе