Отговор: Hitachi RAS-SC22X
най ниския минимум който аз съм наблюдавал на машините си е около каталожната външна температура +7 докъм +10 ,темперирано помещение и зададени най много 22° .. то е логично ,няма как да работи със 120 вата при -10 щото с тая консумация не може да топлоотдаде достатъчно че да стопли вътр. топлообменник до заложените в електрониката градуси при които да работи турбината без да духа студено ,от тук и с вдигане на градусите в стаята се получава същия ефект - вътр. топлообменник трябва да е по топъл когато поддържаме 25 в помещението а това не става с твърде ниска консумация .. но 400 вата е много откъдето и да го погледнеш ,той 12LCC слиза по ниско че и докъм 220 вата слиза а на хартия е до 250
Отговор: Hitachi RAS-SC22X
Добре де, на 20 зададени и 18 в помещението пак на около 400W изключва.
Edi, сензора за температура не е от страната на трегера, а от дясно. Освен това отдясно има врата към коридор, която стои постоянно отворена и от там би трябвало да влиза хладен въздух.
Отговор: Hitachi RAS-SC22X
Предполагам, че горе покрай него е повече от 18.
Отговор: Hitachi RAS-SC22X
Не точно 18 горе при него. Целта на експеримента беше симулиране на каталожни данни.
Отговор: Hitachi RAS-SC22X
Ами де да знам.Ако горе при него прекалено бързо вдига температурата на входящия поток при стартиране на компресора и турбината на отопление, може температурата при датчика да се вдига много бързо и да надминава заданието, преди да е минал този алгоритъм на първоначалното стартиране и веднага да изключва.
Отговор: Hitachi RAS-SC22X
надявам се хора с хитачита на 100/200 волта да се включат като видят темата има няколко човека с такива машини едната наскоро дефектира но ако не се лъжа имаше доста нисък минимум а е 40ка
Отговор: Hitachi RAS-SC22X
А дали няма чалъм датчика горе да не е читав и да си е променил съпротивлението.
Отговор: Hitachi RAS-SC22X
...климатика при по-висока степен на вентилация-създава достатъчно течение...но ако има такава причина, освен за експеримент да сложи някакъв допълнителен вентилатор който странично да обдухва по малко вътрешното тяло и да 'размесва' въздуха около него?!?...ама добре е и температурите да паднат малко...
Отговор: Hitachi RAS-SC22X
щом споменава дефрости значи са били ниски по някое време
Отговор: Hitachi RAS-SC22X
...хмм,тоя 'Хитак' създаде смут:)...добре е да споделят и ползватели...
Отговор: Hitachi RAS-SC22X
Цитат:
Първоначално публикувано от
biro
Тествах режим отопление при 7 градуса външна температура, 18 градуса в помещението и зададени 20 градуса на дистанционното, тоест симулация на условията от каталожните данни.
Цитат:
Първоначално публикувано от
biro
Не точно 18 горе при него. Целта на експеримента беше симулиране на каталожни данни.
За да се доближиш максимално до лабораторни замервания е добре и вентилатора да е на максимална степен. Мисля, че те се правят на макс вентилатор.
Цитат:
Първоначално публикувано от
edi1
Бая близо е до тавана, това също може да е причина, освен бързото вдигане на температурата около него.Аз отдавам факта ,че не слиза под 380-400 вата на мястото на монтаж до трегера, наличната изолация на тавана и малкото отстояние от тавана.Засмуква бързо по-топъл въздух и няма време за реакция да работи при по-ниска консумация
Еди, моя 221PDR също е монтиран на вътрешна стена и близо до тавана (10-11см.), който е с изолация (стиропор с гипскартон) и при положителни температури си слиза до минимума. Но PDR-а е, като 5-а серия (по-скоро е обратното) с два цилиндъра и няма никакви проблеми да отговаря на 100% относно минимумите. Това Хитачи не го знам, с какъв компресор е и от прочетеното до момента (не само от тази тема) се убеждавам, че климатиците отговарящи на каталожни характеристики за прословутите минимални консумации са изключително малко.
Отговор: Hitachi RAS-SC22X
не са малко ,много са тия дето се доближават до данните на хартия .. по скоро условията при които са мерени тия консумации са твърде различни .. от време на време се появява някой обаче с фрапиращо разминаване както тоя случай и оня колега с японската нокрия дето не слиза под 300 вата но тя поне е мощна машина в помещение над 30 квадрата и надали е такъв проблем ..
Отговор: Hitachi RAS-SC22X
...ми то к'ат гледам, саде една Тошиба остана само с реален харч:eek:...
Отговор: Hitachi RAS-SC22X
и то на 100 волта че виждаме дайсейкай 8 как е в темата му :))
Отговор: Hitachi RAS-SC22X
Алекси ,предполагам визираш мен с Нокрията.
Тя е в помещение 27 кв. с 2.3 тавани.
Работи с около 300 вата и спира.Тези дни при мен през деня е около 7-9 градуса ,настроени 20 в помещението,и това е 300 и спира.
Като изключим това,машината се държа много достойно покрай нова година.Температурите бяха в порядъка на -15 и работи превъзходно.
Изолация само на тавана.