От една седмица ползвам този модел климатик хитачи и искам да споделя впечатления за модела.
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението)
Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.5 ~ 3.3), 7509 BTU (1700 ~ 11263)
Консумирана електроенергия: 360 W (70 ~ 880)
EER: 6.11
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението)
Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.5 ~ 6.1), 8533 BTU (1700 ~ 20819)
Консумирана електроенергия: 395 W (65 ~ 1490)
COP: 6.33
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението)
Отоплителна мощност: 4.4 kW, 15017 BTU
Консумирана ел. енергия: 1.32 kW
Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20°C в помещението)
Отоплителна мощност: 3.9 kW, 13311 BTU
Параметри на климатизатора при -15°С външна температура (20°C в помещението)
Отоплителна мощност: 3.7 kW, 12628 BTU
Екстри:
- Система за почистване на праховите филтри и събиране на отпадъка в контейнер
- Йонизатор
- Сензор за замърсен въздух в помещението, активиращ йонизатора автоматично при нужда
- Антибактериален филтър, който е консуматив и няма да го ползвам.
Външното тяло тежи 36кг и е заредено 1190 грама фреон. Вътрешното тяло тежи 11кг и предния капак се отваря в работен режим.
Климатика работи в помещение 14м2 / 35м3 използвано за кухня.
Помещението е на последен етаж, панелно строителство, има една и половина външна стена с външна изолация 5см EPS, една стена граничеща със стълбище и междуетажно сервизно помещение (неотопляемо), всички стени и тавана имат вътрешна изолация от 5см вата и гипскартон. Пода е теракот без изолация с усвоен балкон като жилището на долния етаж не е с усвоен балкон, съотеветно моя под където е бил балкона е по-студен от останалия под.
Преди хитачито в същото помещение работеше Daikin ATXS25E Siesta, който се справяше отлично с отоплението дори до -15 градуса.
Минималната отдавана мощност в режим отопление, посочена по-горе в параметрите не е вярна. Аз не успях да постигна по-ниска консумация от 380W. При тази консумация климатика се изключва.
Тествах режим отопление при 7 градуса външна температура, 18 градуса в помещението и зададени 20 градуса на дистанционното, тоест симулация на условията от каталожните данни. Климатика работеше он-офф като изключваше компресора при около 400W.
Максималната измерена консумация в режим отопление на максимални градуси и макс. скорост на вентилатора е 1540W което съвпада с каталожните данни, въпреки че не знам колко е отдадената мощност. Максималната температура на изхода на вътрешното тяло при тези условия достигна 51 градуса.
Климатика поддържа 23.6 - 24 градуса при зададени на дистанционното 25, като средната консумация за 24 часа е 425W като външната температура беше от -2 до 5 градуса.
За сравнение сиестата при същата външна температура и зададени 23 градуса поддържаше 23.6-24.5 и консумацията и беше 390W.
През последната седмица имаше мъгла при температура -2 градуса и всичките ми климатици дефрсотваха малко по-често от обичайното, но хитачито го правеше по часовник на 60 минути точно в :00. Два от дефростите слетобяда бяха през 90 минути като външната температура се беше покачила до 0 градуса. При всички дефрости истичаше много вода и не бяха напразни. Дефростите са много шумни, звука наподобява шуртене на вода, свистене и пуфтене.
Загубите в трансформатора при консумация по ватметър, включен в 230V и енергиен монитор Npower https://www.npower.com/home/help-and...ergy-monitors/, включен индуктивно на 100 волтовата верига са значителни. Когато на 230V верига консумацията е 440W, на 100V верига консумацията е 390W.
При стендбай режим, когато е достигната зададената температура и компресора е изключил консумацията на 230V е 15W.
При преминаване в OFF поради достигната температура в помещението, климатика изчаква 3 минути преди да стартира компресора, дори и да задам веднага по-високи градуси от дистанционното.
Сензора за стайна температура е много точен и изключва ситемата при достигане на 25.5 градуса горе при климатика, като в помещението градусите са 23.5. За сравнение FD25VABH счита за достигната температурата в помещението, когато горе при сензора му градусите станат с 2 над зададените на дистанционното.
При OFF не вдига клапите нагоре, при дефрост ги вдига.
Степените на вентилатора са 4 и ауто, като най-слабата е поносима но не и безшумна, сравнено с FD25VABH. На ауто рядко сваля вентилацията на най-ниска степен, през повечето време духа силно.
Не препоръчвам климатика за помещение, в което ще се спи.
Йонизатора не съм сигурен как точно работи, разлика с включен и изключен йонизатор не забелязвам.
Външното тяло е много тихо, за разлика от сиестата, която махнах поради шумното външно тяло и желанието ми да тествам прословутите машини на 100V с нисък минимум.
Дистанционното е чисто ново в кутия с найлонче на дисплея. Лесно за употреба.
Климатика не съвпадна с очакванията ми, най-вече ниския минимум и икономията на ел.енергия.
Ще го тествам и на по-ниски температури.