1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
Цитат:
Първоначално публикувано от
ccankov73
Е, преди това как е работил,
или силия вятър е разместил кабелите...:) ?
Не виждам причина да се заяждаме. Въпросът ми е конкретен.
Освен това съм почти сигурен, че най-вероятно им е било студено и са бързали да претупат работата.
Едва ли са използвали кабелни обувки тип ухо, нито са имали кримпващи клещи. Всичко това отнема много време.
- - - - - - - - - -
Цитат:
Първоначално публикувано от
babatam
Със сигурност захранването е вързано към вътрешното тяло, а не както е на схемата. Може ли това да е проблема и защо?
Това е от официалната инструкция за свързване. И двата ми климатика са свързани, както пише по книга. Имам и HAIER, там схемата е друга.
Предоставям и част от схемата на платката на външното тяло:
Има индуктивен елемент, който допълнително филтрира напрежението към вътрешното тяло.
Така че, има значение и затова е предоставена схема на свързване.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33293&stc=1
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
Много интересно,нови машини да дефектират толкова бързо.То тези токови удари не са от вчера в мрежата на ЧЕЗ в Плевен
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
Цитат:
Първоначално публикувано от
Genadi80
Много интересно,нови машини да дефектират толкова бързо.То тези токови удари не са от вчера в мрежата на ЧЕЗ в Плевен
Затова споменах, че калпав монтаж може да съсипе машината. От къде да знам, че и това няма да знаят. Дали са вакуумирали поне? Само жената е била в къщи, ко са си рекли, а то жена, може и да не вакуумираме.
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
Токовите удари наистина не са "от вчера" в Плевен, но наистина на 06.02 е било кошмар. Многобройни краткотрайни спирания за по 1-2 сек. Още от нощта са започнали и са продължили почти до 13-14ч. Гледам записите на ups-те на работа. А в къщи ресийвъра се чудех защо се рестартира 3-4 пъти в рамките на 30-40мин. На работа са пищяли алармите на хладилниците, компютри са се рестартирали.
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
Ако е калпаво скроена машината и Господ ,да я монтира, няма спасение!
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
Никой не иска от Господ да ги монтира машините.
Но, ако е приложенаа схема на свързване, какъв е проблема да бъде спазена?
Освен това е хубаво да се знае, ако машината е калпаво скроена, ако пък е грешка на монтажния екип да си поеме отговорността.
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
Цитат:
Първоначално публикувано от
John
Какво значи error 001 през дистанционното, през ноща климатика е спрял, затворени клапи на вътрешното тяло, премигваше на панела часовника/червен led затворен, липсваха данни за консумацията преден месец/текущ, часа май беше верен, май не е токов удар, тъй като компютъра ми не се беше рестартирал. Модела е без екстри за мониторинг.
Цитат:
Първоначално публикувано от
the inquirer
1. Reversive valve defective
2. Heat exchanger termistor disconected
не ми се вика в момента сервиз*, работи вече 24часа след това, само липсват данните за консумацията, вероятно има проблем и с някоя платка.
* - повече от месец се мотаха с климатика Bosch на майка ми декември-януари, а нямам други опции за отопление :(
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
Цитат:
Първоначално публикувано от
John
не ми се вика в момента сервиз*, работи вече 24часа след това, само липсват данните за консумацията, вероятно има проблем и с някоя платка.
* - повече от месец се мотаха с климатика Bosch на майка ми декември-януари, а нямам други опции за отопление :(
Извади батериите на дистанционното, постави ги обратно. Насочи дистанционното по-близо и натисни бутона инфо, трябва да вземе датата и часа от климатика, както и информация за консмацията.
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
Хитачитата от тези серии са много капризни от към батерии за дистанционното. Леко да мръднат и започват да правят магарии. На няколко повиквания съм ходил и се оказаха батерии.
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
Цитат:
Първоначално публикувано от
John
... май не е токов удар, тъй като компютъра ми не се беше рестартирал...
Не рядко компютър може да не се рестартира при краткотрайни колебания в захранването, но друг уред да реагира. Вчера НТРС-то ми не се рестартира нито 1 път, а ресийвърът ми в същия времеви период (40мин.) се рестартира 3-4 пъти. На работа са реагирали хладилници, фризери, осветление и само част от РС-та, но не всичките и много по-рядко. Гледам по записи на ups-те.
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
Нали някои хора бяха споменали, че и RPC губят козите след токов удар.
Имаше решение на проблема. Май с вадене на батериите както е споменал inquirer.
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
Цитат:
Първоначално публикувано от
babatam
Сменили са предпазител. Казах да оправят захранването както е по схема. Обещаха да го оправят.
Обаче, око да види, ръка да пипне. Ще го отворя довечера да видя във вътрешното тяло. Вече ще трябва да се образовам и в климатичните монтажи.
Абе току така платки не гърмят, трябва да им се помогне.
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
има доста модели които позволяват да свържеш захранването както на външното ,така и на вътрешното тяло та не е задължително да е свързан грешно да не кажа ,че едва ли би работил ако е така
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
Цитат:
Първоначално публикувано от
Alexi
има доста модели които позволяват да свържеш захранването както на външното ,така и на вътрешното тяло та не е задължително да е свързан грешно да не кажа ,че едва ли би работил ако е така
Мислиш ли, че не съм запознат, че има доста модели които позволяват това...?
В темата става дума за RPD серията и че това, че някой го МЪРЗИ да чете специално ИНСТРУКЦИЯТА ЗА МОНТАЖ. Пак погледни схемата и обърни внимание на допълнителните дросели, които имат за цел да филтрират допълнителнл напрежението към вътрешната платка. Или ще спорим за тъпотии, че някой пак не си е свършил работата.И ще се вадяят от 9 кладенеца вода, че разбираш ли можело и така да се свърже.