Направих следния тест:
При външна температура -1 С и в стаята 23 С, го "форсирах" /пойсках му да го ни 30 С/. За около 10 мин достигна 52 градуса при тръбния датчик и изключи външния вентилатор. Това трябва да са добри данни.
Намалих исканата температура на 23 С и изключи и компресора. До преди да го разглобя при това положение оставаше компресора да работи , после го спирах от дистанционното и компресора пак оставаше да работи и достигаше 70 С при тр. датчик. Дано като го събера не започне пак да се държи по стария начин ...
Re:Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
да,всички цифри са добри. Но все пак вземи го смени т'ва реле,пак ще залепне...
Re:Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
Дано се намират тези релета по магазините и да не струват милиони. Ще трябва да си търся поялкника
Само ще добавя че имам един самсунг смарт инвентер 12 AQV /на който много ефектно преди няколко месеца гръмна вътешното тяло/ колкото и да го натискам трудно постига 50С на изходящия въздух
Re:Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
Във всеки магазин за резервни части и електроника ги има.Струват няколко лв. Търсиш реле с бобинка на 12 В и с контакти за 220 В и ток 20 или 25 А.
Re:Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
Най добре проучи къде около вас има магазин за електроника и сваляй релето и с него в магазина (гледай да ти съвпадат изводите на крачетата),ако не боравиш добре с поялника потърси познат който да свърши тази работа,че да не повредиш нещо по платката.
Re:Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
Такаа аааа....Та значи моята мидеа се предаде нещо........първоначално при работа започна да прави следните неща ....включвам климатика започва да духа вътрешното тяло...и след 10-20 секунди светва червеното светодиотче компресора завърта и така примерно около 10-20 секунди и след това започва да мига зеленото с червеното като се редуват с интервал 2-3 в секунда...........и нищо ..команди от дистанционното не приема ....гася от контакта..........Понякога след като размрази тръгва за 10-20 секунди задухва топло и пак спира и започва цветомузика........Така го зарязах преди месец......днес го пускам в контакта....тръгва да работи и питата на вътрешното тяло става студено....задухва студено ...обръщам на топло ,вентилатора на вътрешното тяло духа и в един момент задухва топло за около 10 сек и изведнъж бам......пада предпазител 25 Ампера....вдигам предпазителя без да вадя щепсела на климатика от контакта и предпазителя неще да се вдигне....т.е има постоянно късо.Вадя щепсела и го обръщам обратно.....(Разменям фаза с нула ) Вдигам предпазителя и климатика тръгва да духа ........30-40 сек и се чува цък да включи компресора и пада предпазителя....и така 10 пъти .....все едно и също.....климатика е на около 1.5-2 години......явно от компресора нещо товари ....идеи....?
Re:Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
Цитат:
Първоначално публикувано от Ronin
......явно от компресора нещо товари ....
Сам си стигнал до извода.
Re:Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
Defrosting indicator,auto indicator flicker at 5 Hz-Outdoor unit protects(outdoor temp,sensor,phase order etc) .........Е на такава грешка прилича ....някой да преведе .............защита от ниска външна темп,сензор(какъв),фаза нещо си и подобни........нищо не разбрах......Кондензатор на компресора който да е окъсил може би .......?
Цитат:
Първоначално публикувано от Aleksandars
Сам си стигнал до извода.
Градци това беше лесно ами оттука накъде да ровя......
Re:Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
Цитат:
Първоначално публикувано от Ronin
Градци това беше лесно ами оттука накъде да ровя......
Метай през терасата. Май не си струва ремонта.
Re:Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
Сменяй кондензатора на компресора!
Re:Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
Каква стойност и напрежение е......предполагам неполярен....
Re:Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
каквото пише на стария кондезатор , но едва ли ще помогне :)
Re:Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
Грешката която ти показва е защита от голям пусков ток. Вероятно да ти е изсъхнал кондензатора и се получава тази авария, другият вариант да ти дава на късо намотка на компресора но тогава едва ли ще тръгне. 35mf е кондензатора- 10тина лева.
Re:Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
Цитат:
Първоначално публикувано от Kasap
Метай през терасата. Май не си струва ремонта.
Придържам се към това мнение ,но все пак смени кондензатора - има надежда да тръгне
Re:Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
480 волта 30 микрофарада е капацитета.........компресора е пътник :095: и то има няма 2 години.....мисля си пак за съшия модел така и така тръбния път към вътрешното тяло е с заварка(спойка).....да метна само ново външно тяло и ще останат части за ремонт........Вече не мига а направо като включи компресора и пада предпазителя.........По принцип компресора в една посока ли се върти или с размяна на фазата обръща.........Кипаджия съм но с климатици не ми се е налагало да се занимавам та затова задавам въпроси