Всички датчици ли са по 10Ком . При 24*/на охлаждане/ от дистанционното,работи 1-2 мин и изключва. На 22-21* вече изключва на по големи интервали.Предполагам че въздушния датчик е тръгнал. Моля за съвет.
Всички датчици ли са по 10Ком . При 24*/на охлаждане/ от дистанционното,работи 1-2 мин и изключва. На 22-21* вече изключва на по големи интервали.Предполагам че въздушния датчик е тръгнал. Моля за съвет.
При 25°С в помещението, въздушния датчик трябва да е 5 R(Ko).
- thermistor Midea.jpg
- Aleksandars
ModeratorТук е отJan 2008Живее вPlovdiv CityПостове2,579
Отговор: Проблем с климатик - Мидеа.Измери въздушния датчик с каква стойност е при 25°С . Със същата стойност трябва да бъде и тръбния датчик. Нищо не пречи, да смениш и двата. За информация ще ти кажа, че на Midea, при 25°С температурния датчик трябва да е 10 kΩ.