GC 25 VA - обледен при мъгла :)

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    Aug 2010
    Мнения
    21
    #1

    GC 25 VA - обледен при мъгла :)

    Здравейте,

    Имам въпросният климатик и онзи ден имаше гъста мъгла и температура от -9 градуса и резултата е кубче лед. Леда се образува, като първо замръзва отвора за изтичане на водата, и след това се пълни вътре в тялото. Дали ако преместя въпросните джъмпери на външната платка за удължаване на времето на дефрост, би имало резултат? Не мога да разбера защо замръзва отвора за водата, а на другите климатици не. Иначе докато отвора е чист се размразява идеално и топли. Не ми се слага нискотемпературен кит.

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #2

    Re:GC 25 VA - обледен при мъгла :)

    За GC е необходимо да оправиш джъмперите, за да увеличиш дефроста, но при теб проблема е, че дори да изчисти питата, дренажа се задръства, водата не се изтича и замръзва в тавата.Един нагревател на дъното ще ти реши проблема, само увеличеното време за дефрост няма реши изтичането на конденза.

  4. Moderator Аватара на Jackas
    Тук е от
    Jan 2007
    Мнения
    1,260
    #3

    Re:GC 25 VA - обледен при мъгла :)

    Погледни тази тема.
    https://forum.setcombg.com/index.php...34318.528.html

  5. Junior Member
    Тук е от
    Aug 2010
    Мнения
    21
    #4

    Re:GC 25 VA - обледен при мъгла :)

    Благодаря за отговорите.

    Не разбирам много и затова въпроса може да ви се стори глупав , но дали има вероятност да е малко фреона и затова да прави такива работи ?


  6. Moderator Аватара на Jackas
    Тук е от
    Jan 2007
    Мнения
    1,260
    #5

    Re:GC 25 VA - обледен при мъгла :)

    Цитат Първоначално публикувано от vladisslav
    дали има вероятност да е малко фреона и затова да прави такива работи ?
    Не!

  7. Junior Member
    Тук е от
    Aug 2010
    Мнения
    21
    #6

    Re:GC 25 VA - обледен при мъгла :)

    Сега темпертатурата е около 0 градуса и има лека мъгла и пак цялото външно тяло е в лед ! Дупката е запушена. Вътре духа хладен въздух и харчи повече ток. Дали наистина все пак липсва фреон, за да викам монтажниците ?

  8.  
     
  9. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #7

    Re:GC 25 VA - обледен при мъгла :)

    Извикай ги да го видят, ако цялото тяло е в лед.Предния път каза, че само тавата замръзва.Щом и при това време се натрупва лед на целия обменник, добре е да го видят.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Мъгла & Висока влажност - Подходящите режими !
    От 6pek във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 4
    Последно: 01-02-10, 11:02

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе