Резултати от 1 до 10 от общо 10

Мицубиши хеви SCM 50 ZJ-S с 2 вътрешни тела SRC 25 ZJX-S

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Novice
    Тук е от
    Feb 2012
    Мнения
    4
    #1

    Мицубиши хеви SCM 50 ZJ-S с 2 вътрешни тела SRC 25 ZJX-S

    Здравейте,

    понеже не съм особено голям специалист относно климатиците, бих желал да ви попитам, дали е нормално при работа на мулти сплит система, като е включено само едното вътрешно тяло да минава фреон и през второто тяло. Вътрешните тела са свързани с отделни тръбни пътища с външното тяло. На него има извод и за 3 вътрешно тяло.


    Благодаря

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #2

    Отговор: Мицубиши хеви SCM 50 ZJ-S с 2 вътрешни тела SRC 25 ZJX-S

    Не е нормално.

    Тези горещи пари или течен фреон в зависимост от режима топло/студено минаващи през онова неработещо тяло не могат да сменят състоянието си в противоположното, а това е проблем.

  4. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2010
    Живее в
    Добрич
    Мнения
    51
    #3

    Отговор: Мицубиши хеви SCM 50 ZJ-S с 2 вътрешни тела SRC 25 ZJX-S

    Нормално е дори когато не е включеното вътрешното тяло топлообменника е топъл и минава фреон ,когато климатика работи и отоплява друга стая .
    Този пост е редактиран от julian7981; 08-12-12 в 20:37.

  5. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #4

    Re: Мицубиши хеви SCM 50 ZJ-S с 2 вътрешни тела SRC 25 ZJX-S

    Не е така. Отварял съм, виждал съм и знам как трябва да е. Това, че пропуска не означава, че е нормално или че така е предвиден да работи. Но не е голям проблем мъничко да пропуска, не би се отразило на работата.

    А ето я и схемата на външното тяло. При други мултисплитове има и магнитвентили изключващи дадената линия, но при този се ползва само електрически управляваният вентил EEV. Ако модела беше от по-евтините само с капилярки щеше да бъде с магнит вентил. Това зависи от какви са вида и характеристиките на ползваните материали.
    Прикачени изображения Прикачени изображения
    Този пост е редактиран от valen1; 09-12-12 в 07:24.

  6. Novice
    Тук е от
    Feb 2012
    Мнения
    4
    #5

    Отговор: Re: Мицубиши хеви SCM 50 ZJ-S с 2 вътрешни тела SRC 25 ZJX-S

    Благодаря за отговора.

    Понеже платих много пари за тази система на кондекс, дали това е гаранционен проблем? И ако е гаранционно ще се налага ли сваляне на външното тяло (в нас оставам без отопление )?

  7. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #6

    Re: Мицубиши хеви SCM 50 ZJ-S с 2 вътрешни тела SRC 25 ZJX-S

    Винаги съм против климатика и техниката да се пипа щом все пак работи относително добре. Ако е нещо малко, например връщащата тръба от онова неработещо тяло не е много топла при зададена максимална мощност на работещото тяло то е най-добре да не се пипа, ако пък е гореща има проблем. Не винаги пипането и ровичкането из техниката водят до положителен резултат. Да не станат нещата като цяло по зле!

    Разликата в температурите при двете двойки тръби между работещото и неработещото тяло трябва да е възможно най-голяма, като температурата на неработещото трябва да е равна или близка до тази на околната среда.
    Този пост е редактиран от valen1; 09-12-12 в 14:12.

  8.  
     
  9. Novice
    Тук е от
    Feb 2012
    Мнения
    4
    #7

    Отговор: Re: Мицубиши хеви SCM 50 ZJ-S с 2 вътрешни тела SRC 25 ZJX-S

    На пипане и 2 тела са с една и съща температура и при отопление и при охлаждане. Когато климатика се размразява се чува доста силно кипене и в 2 тела.

  10. Moderator Аватара на Mega
    Тук е от
    Oct 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    5,686
    #8

    Отговор: Мицубиши хеви SCM 50 ZJ-S с 2 вътрешни тела SRC 25 ZJX-S

    Не е ли редно този проблем да го обсъдиш с Кондекс? Хората това им е работата и са компетентни.

  11. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #9

    Re: Мицубиши хеви SCM 50 ZJ-S с 2 вътрешни тела SRC 25 ZJX-S

    Значи има проблем. Извикай ги.

  12. Novice
    Тук е от
    Feb 2012
    Мнения
    4
    #10

    Отговор: Мицубиши хеви SCM 50 ZJ-S с 2 вътрешни тела SRC 25 ZJX-S

    Предпочитам да съм информиран преди да им се обадя. Те просто можеха да ми кажат че е нормално и да си свиркам. Понеделник ще им звъня

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Купувам вътрешни тела за климатици
    От ivan74 във форум Купува
    Отговори: 0
    Последно: 09-09-13, 09:01
  2. Климатик с две вътрешни тела, възможно ли е?
    От axander във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 19
    Последно: 15-06-13, 15:28
  3. Купувам вътрешни тела от климатик
    От koko-bg във форум Купува
    Отговори: 0
    Последно: 13-12-11, 07:59
  4. Продавам вътрешни тела Дайкин 50,60,71
    От vanko68 във форум Приключили продажби