2 Прикачен файл(ове)
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Щом спира когато си иска, а не винаги при off може да има проблем с тръбния датчик на вътрешното тяло, а в модела са 2 бр.- на входа и на изхода на питата.При монтажа да не са прекъснали някой кабел на някой от датчиците.В момента нямам сервизното на модела, но при мен MHI 20ZG-S, 2007 г.в Service manual-а ясно е описано като ситуация, ако ти спира фенa каkъв е проблема.Така го хванах да ми спира и на мен, след профилактика с разкачане, че после сменях и датчици- при мен един и е в комплект с въздушния.
ZG-S
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34875&stc=1
ЕДИТ:
Росен, извади късмет ,намерих сервизното за модела, според ситуацията имаш разкачен ( или не добре контактуваш) в буксата към платката тръбен датчик на вътрешното тяло,В предвид, че е гаранционна машина, по добре се обади в сервиза, като им кажеш за проблема и им покажи това което ти изпращам.Успех
ZS-W
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34876&stc=1
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Благодаря!
Ще видя как ще се държи тази вечер и ако продължава да се изключва вентилаторът ще се обадя на техника.
Възможно е да има някакъв проблем.Преди малко го включих на 24 градуса, температурата в помещението е 20 градуса.Климатикът влезе в off след около 3-4 минути работа,а след около 2 минути е отново в on.
Пореден off и изключване на вентилатора на вътрешното тяло.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Трябва изнесен сензор за околна температура. Моите и двата са в буркани на 2метра от вътрешното. Пак излиза в off, че е още топло времето, но тая простотия 2мин, 3 мин я няма.
- - - - - - - - - -
П.П.
То и буркана си е простотия, но е по добре.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Росен, On-Off интервала е поне 3 минути, за толкова спира компресора, а вътрешния вент продължава да обдухва питата и постепенно намаля, докато не достигне 1-ва скорост, ако засичаш по него под 3 минути ще е off-а, гледай компресора кога спира /тръгва, там са 3-те минути почивка след off.
Миланов, при теб са разредени on/off циклите, но спре ли веднъж компресора поне след 3 минути тръгва
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Утре ще се обадя на техника и ще му кажа,че на няколко пъти засичам вентилаторът на вътрешното тяло да спира.Също така,поне според термометъра,който имам вкъщи,не достига зададената температура и изключва,като че ли и струята е хладна за 24 градуса,на колкото е нагласен.
Ще пиша какво ми е казал утре.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
И защо да не спира вентилаторът на вътрешното? -Това е нормално.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Аз разбрах,че вентилаторът на вътрешното тяло не трябва да спира.Нали след достигане на температурата ,външното изключва,а вентилаторът на вътрешното работи на ниска степен докато отново не влезе в on.
Климатикът отново се кротна и работи без off.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Някой път изключва, друг път - не. Зависи от режима.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Отново благодаря!
Явно аз не съм разбрал правилно.
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Турбината при МХИ трябва да спира само при дефрост. При отопление и охлаждане не спира, а е в режим следене. Минималният офф цикъл е 3мин. Такава аномалия в градусите при мен никога не е имало, при 3 броя Хеви. Стайната винаги е около зададената, с грешка до градус, градус и нещо, без да слагам датчиците в буркан!
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Цитат:
Първоначално публикувано от
Jack Krauser
Някой път изключва, друг път - не. Зависи от режима.
И в кой режим (отопление, охлаждане, ауто....) се изключва вътрешния вентилатор при off, че ми стана интересно:confused:
Ето и Роската потвърждава, че не спира турбината.....За да спира турбината, явно има проблем, в сервизното на MHI го дават като разкачена букса.
- - - - - - - - - -
Цитат:
Първоначално публикувано от
Росен
Утре ще се обадя на техника и ще му кажа,че на няколко пъти засичам вентилаторът на вътрешното тяло да спира.Също така,поне според термометъра,който имам вкъщи,не достига зададената температура и изключва,като че ли и струята е хладна за 24 градуса,на колкото е нагласен.
Ще пиша какво ми е казал утре.
Росен, ако не си пипал дистанционното, и температурата на дисплея е по по фабрични настройки, би трябвало на 24 да ти гони 26 градуса, така, че не е нормално да духа студено.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34879&stc=1
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Вътрешният вентилатор спира понякога на режим отопление, но само,когато климатикът влезе в режим на следене.Спира за около минута-две,а след това влиза в on и започва да си работи нормално.Не съм пипал нищо по дистанционното и всичко си е по фабрични настройки.Тази нощ го оставих на 24 градуса с отворени врати към коридора и банята,мисля,че не влезе в off повече от 3-4 пъти за цялата нощ,струята беше топла.С отворени врати помещението е към 32 квадрата.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Имам 3 броя Хеви от серията zs w, и при трите турбината ПОНЯКОГА спира за 20-30 секунди, точно преди да излезне от off. Дали е нормално, не знам, но така си работят вече 2-ра година и проблеми няма.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Същото е и при мен,спирането е преди излизане от off.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Свиркай си и не се вкарвай във филми.