3 Прикачен файл(ове)
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Цитат:
Първоначално публикувано от
Ivanskin
Е то премиума си е така, под -2 вдига много минимума. От 20rps скача на 40rps компресора
Явно за да поддържа струята топла вдига минимума.В момента машината бачка на 24 градуса и 3-та степен на вентилатор,при външна минус 3.1(на 8-я етаж),като консумира 457 вата.В другия ъгъл на стаята(където е домашния комп на който съм в момента) в която бачка машината метеостанцията показва 25.3 градуса,и топлото се усеща много приятно.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42632&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42633&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42634&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42634&stc=1
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Здравейте.
Моля за мнение какъв климатик да сложа в спалня 14 м2., западно изложение без изолация последен етаж тухла.
Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W/SRC25ZS-W Premium или
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W Premium. В момента съм с
Hitachi RAS/RAC-10EH1. Не съм доволен от отоплението. Много е шумен /вътр. тяло/, не може да достигне зададената температура.
Може би самата серия не е наред, защото много съм изчел и няма някой, който да е доволен от този климатик.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
В коя част на България? Аз в 14кв.м, но изолирана северна спалня монтирах 20ZS-W. Най-ниската темрература тази зима беше -10, машината въобще не ги усети.
35ZS не е за толкова малко помещение.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Питай в темата за избор....
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Цитат:
Първоначално публикувано от
Danzki
В коя част на България? Аз в 14кв.м, но изолирана северна спалня монтирах 20ZS-W. Най-ниската темрература тази зима беше -10, машината въобще не ги усети.
35ZS не е за толкова малко помещение.
За гр. Горна Оряховица.
Може ли да измериш примерно при -7 до - 10 градуса на мах. вентилатор и мах. градуси на отопление каква температура ще изкара на изхода.
Напиши и каква е входната температура.
Благодаря!
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Нямам подходящ термометър за целта, а и едва ли ще има такива температури отново тази година.
В един от студените дни му зададох 30 градуса + макс турбина след проветрение, определено струята беше гореща, но колко градуса е била не мога да кажа.
Забравих да напиша, че е в къща и няма помощ общо взето (ТЕЦ и т.н.).
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Цитат:
Първоначално публикувано от
antondonew
Здравейте.
Моля за мнение какъв климатик да сложа в спалня 14 м2., западно изложение без изолация последен етаж тухла.
Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W/SRC20ZS-W Premium
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Здравейте,
Поръчал съм едно МH SRK35prenium за следното(ните) помещения-къща, северозападна България. Конкретното помещение е спалня14 кв.м ,с 3 метра тавани,с дограма,без изолация. Идеята ми е да се отваря врата към коридор с 5.6 квадрата и врата към второ стая 11 кв .м и тя с 3 м тавани. Искам да се ползва за охлаждане ,и за.отопление на спалнята и на останалите помещение в преходните сезони. В другата стая са родителите ми ,които се отопляват с печка на дърва. А аз искам когато се прибирам събота и неделя да го ползвам в моята спалня. Или в преходните сезони да се използва постоянно и топли описаните помещения. Малко сложно го обясних:). Какво мислите за избора ми? Да допълня че там зимата си падат сериозно температурите,-5,-8 и т.н За справка в апартамента ми имам три климатика Генерал ,един 09 Ldc u два 12Ldc .Отопляват 57 кв.панелен изолиран апартамент вече 15-година без ядове:). Реших просто да сменя марката.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
За помещението в което е монтирана машината няма да има никакви проблеми да се справя дори при -20 но не очаквайте чудеса в другите помещения с оглед на разположението.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Ако са преходни стаите нещо ще се получи, ако са през коридор - нищо.
LDC са железни машини :thumbup.
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Цитат:
Първоначално публикувано от
ccankov73
Ако са преходни стаите нещо ще се получи, ако са през коридор - нищо.
LDC са железни машини :thumbup.
Ето така е схемата на помещението,като се извинявам за краснописа)
- - - - - - - - - -
Цитат:
Първоначално публикувано от
vasil789632
Ето така е схемата на помещението,като се извинявам за краснописа)
за съжаление не мога да прикача снимка. С две думи двете помещения са разделени от коридор,като вратите са по диагонал една срещу друга. Климатика ще е разположен срещу вратата в спалнята ,според мен за охлаждане ще е ок. За отопление ми се иска да не са прави колегите:))) Все пак обаче в кухнята има печка на дърва,която нашите ползват.Моята идея е с климатика поне до големите студове ,да се забави ползването и.Апропо от къде се прикачват снимки ?
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
за охлаждане проблеми няма да имаш никакви
за отопление - според зависи , но според мен ще ти свърши работа , като в другата стая ще има няколко градуса разлика през различното за деня време/температура
ако имаше хубава изолация/дограма разликата щеще да е минимална . При мен е точно 1гр между двете стаи
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Благодаря,колега,вече е монтиран ,чакам зимата. Нещо друго се сетих,тъй като си ходя там през уикенда,или през уикенд-как ще е по добре,да се включва и изключва климатика(все пак в другата стая нашите имат печка на дърва),или да го оставям на нощен режим(гледам има такъв и поддържа 10 градуса). Питам как ще е по изгодно, и основно машината може ли да се повреди от студени стартове особено ,ако е много студено вън(например -10).
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
най-комфортно е да не го гасиш изобщо - не 10гр , ами по-скоро 20
като ти изстинат стените зимата ще ти трябват няколко дни да темперира. . АКо беше само 1 стая - става да развърти въздуха ( въпреки ,че вдига температурата не се усеща комфорт) , но при 2 стаи без да работи постоянно , няма да го бъде
Реално ако трябва да догонва вместо да работи постоянно е възможно даже да няма разлика в сметката за тока
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
Напълно съм съгласен с теб. Въпроса е,че те са си свикнали на дървата,и очакват да се пали печката ,а и мен ме няма,горе-долу на две седмици си идвам за събота и неделя. Та за това се чудех ,дали да го включват предният ден като си идвам,или да пробвам целогодишно да отоплява и двете помещения и с подкрепа за второто с дървата. Мисля така да го пробвам,а пък по сметките за ток и изгорените дърва ще разбера. Надявам се че пускането и спирането в студа няма да го повреди.