Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
кое не ми трябва да знам milanov
https://forum.setcombg.com/images/st...ser-online.png?
Иначе rosswen
https://forum.setcombg.com/images/st...ser-online.png клапите са завъртяни към настрани към центъра на помещението ,просто на снимката бях ги изправил ,че духаше право в дивана в който седяхме в този момент иначе постоянно са настрани и тези в спалнята също
на нито един друг въпрос не ми се отговаря :Д на ауто ли да ги държа ? И при вас ли тръбичката влиза в самото външно тяло и тече долу през дупките? Иначе благодаря за бързите отговори !:)
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Цитат:
Първоначално публикувано от
pafger :Д на ауто ли да ги държа ? И при вас ли тръбичката влиза в самото външно тяло и тече долу през дупките? Иначе благодаря за бързите отговори !:)
Външното тяло е нормално да тече яко в момента. Влажността е висока, а температурите малко над 0-та. Топлообменникът е с по-ниска температура и за това се получава толкова много кондензат. Според мен оптималната настройка е турбината на режим Ауто, зададена температура-каквато желаете и оптимална настройка на клапите. От тук нататък, машината си знае работата.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Цитат:
Първоначално публикувано от
pafger
Споко всичко ти е наред. Ние тука си разтягаме разни лакърдий по дребните подробности как работят разните модели климатици.:)
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Добре момчета ,много ви благодаря !!Доволен съм много от климатиците особенно от 12-ката но и 7цата си е доста добра само като изключим че долната клапа се мърда през някакво време и се опитва да ме сабужда
ама ще му свикна осен ако не кажете как да я направя да не мърда :Д ,но все пак съм много доволен засега ,въпреки че работят от 2-3 дена и пак много ви благодаря!!
ако има нещо пак ще пиша (най-вероятно ще е нещо свързано с долната клапа ;)) хубав ден !! :)
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Настрой си клапата от дистанционното в максимално горно положение и след това ръчноо я смъкни да духа надолу. Хващаш я с ръка и я напъваш за да се насочи към пода.
След това упражнение клапата вече няма да се мърда(освен ако не изгасне тока)
При тази марка няма друг начин в 16м2.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Благодаря mimojef, ще го пробвам това. Да попитам друго момчета най вече става въпрос за този климатик в спалнята, понеже нали работи предимно auto on/off през 20 мин си протваря клапата и след 3 мин си я отваря но забелязах, че при всяко отваряне на клапата 1-2мин след това се чува някакъв шум наподобява на ултразвук и се чува по 2-5 секунди и това се случва при след почти всяко отваряне на клапата което не е много приятно. И при този в хола съм го чувал някой път ама понеже там не се притваря толкова често клапата и не го чувам много там, та и при вас ли е така? От самия модел ли е или е някакъв пробмел? Благодаря предварително и хубав ден!!
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Ватметър имаш ли?
При моя се чува такова бучене в диапазона между 300 и 400 вата. Понеже тези често минават през този диапазон ще те дразни няма как.
При моя по се чува на охлаждане.
П.С. Това с ръчното наместване на клапите трябва да го направиш и с хоризонталните защото по-големите шумове са от тях.
Ако си ги настроил да ти вее в някоя посока ги нагласи от дистанционното в централно положение и ръчно нагласи "лопатките" в желаната посока.
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
При двойнороторните го няма този шум. Нито на охлаждане, нито на отопление. Моя напоследък по цял ден работи в този диапазон 300-420W. Работил е по цял ден и на 190-300, както и на 600-800W. При старт отиват до 660W и след много кратко време смъкват към минимума. Звук от компресора към вътрешното съм чувал само от еднороторния (ZMX) на охлаждане. Честно казано иска ми се да помогна, но с такова нещо не съм се сблъсквал, а има в случаи, когато ми е работил по цял ден он/офф, защото е тъкмо на границата от покачването.
Това, което те съветва Мимоджев, можеш да го направиш по по-елегантен начин от дистанционното, като си остава настройката, дори след прекъсване на захранването. Има настройнка за положението на вътрешното тяло.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d2d9007c90.png
Първо изключвате климатика от дистанционното (ако е включен). След това задържате бутони "L/R" и "U/D" едновременно за 5 секунди. Ще се покаже изображение за положението на вътрешното тяло, спрямо помещението. Ако стената се намира отдясно на вътрешното, съответно избирате това положение. След тази настройка, насочете клапите за хоризонтално направление от дистанционното, в позиция да духа напред. Така седят фиксирани настрани, без да се местят при он/офф.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Mимo, Poceн блaгoдapя зa бъpзитe oтгoвopи! Hямaм вaтмeтъp, xopизoнтaлнитe ĸлaпи нe cи пpoмeнят пocoĸaтa пpи ayтo oн/oф и ca нaглaceни дa дyxaт нacтpaни (цeнтpaлнo ĸъм cпaлнятa) и пpи вcяĸo пpитвapянe нa ĸлaпaтa тe cи ocтaвaт ĸaдeтo ca cи и пpи oтвapянe пaĸ ca тaм, aĸo cъм paзбpaл ĸaĸвo иcĸaтe дa ми ĸaжeтe дe. Инaчe зa yлтpaзвyĸът нeзнaм дaли e oт тoвa минaвa ппpeз 300-400 вaтa, нo мнoгo пoчнa дa мe дpaзни и peшиx дa cмcмeня нa няĸoй дpyг peжим дa видa дaли щe пpaви тaĸa и гo cлoжиx нa eĸo peжим инaчe пaĸ cи e нa ayтo и тaм дpyгитe cи мy paбoти, звyĸът изчeзнa зaceгa, пaĸ cи paбoти ayтo oн/oф нo гo нямa тoзи yлтpaзвyĸ, мoжe би зaщoтo paбoти пo дpyг нaчин, зaбeлязax чe пpи вĸлючвaнe ceгa пycĸa нa пo гoлямa cтeпeн (пpeцeнявaм пo cилaтa нa вeнтилaтopa) a yж e eĸo peжим пъĸ пycĸa нa пo гoлямa пpeдaвĸa? Kaтo cи бeшe caмo нa ayтo бeз eĸo peжимa зaпoчвaшe нa Ulоw и cтигaш дo lоw a ceгa диpeĸтнo пycĸa нa lоw, интepecнa paбoтa
- - - - - - - - - -
Toвa e пpoдължeниeтo нa ĸoмeнтapa ми зaщoтo нeщo нeиcĸa дa гo пocтнe цeлия, вeчe гo пишa 4 пъти
- - - - - - - - - -
- Aма поне изчезна зшумът. Много се обеснявам извинявайте
- - - - - - - - - -
Пише ми по едно изречение а другите 20 изречения не ми ги поства, нещо със сайта ли става?
- - - - - - - - - -
Ето пиша за 30ти път - Незнам дали така да го оставя или да го върна както си беше и дали този шум (ултразвукът) е повод да викам монтажниците. Между другото този в спалнята започнаха да му пукат доста пластмасите, дали е защото навънка е 13/16градуса? Приятен ден!!
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Да при него може това бучене да е от нещо друго. Просто по описание много прилича на zs бученето от компресора.
По принцип тези паразитни шумове се забелязват само ако машината е в помещение в което се спи.
Ако човека е със силна непоносимост към шумчета (като мен) едва ли ще си намери климатик с който да му е кеф в спалнята.
Колкото и да е скъп..... не става.
Така се бях пищисал една вечер. В спалнята Дайкина се разбуча през 6-7 секунди със звук като от малко електроженче. Викам аха... почна се и с този. Оказа се, че съм го забравил на хоризонтално реене :)
Ако беше в друга стая никога нямаше да ми направи впечатление.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Здравейте колеги,
Налага ми се да пребоядисвам хола с латекс.
Някой има ли идея как да откача тялото на 50-ZSX-W, за да намажа зад него?
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Цитат:
Първоначално публикувано от
mimojef ....
Ако човека е със силна непоносимост към шумчета (като мен) едва ли ще си намери климатик с който да му е кеф в спалнята.
Колкото и да е скъп..... не става.
Става, но трябва да е с 2 копчета като на веф (радио). Станция (обороти на компресор) и сила на звука ( обороти на турбина).
Без други екстри.:)
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Цитат:
Първоначално публикувано от
alextk69 Здравейте колеги,
Налага ми се да пребоядисвам хола с латекс.
Някой има ли идея как да откача тялото на 50-ZSX-W, за да намажа зад него?
Хладилния агент се събира във външното тяло. Връзките между вътрешното тяло и тръбния път се разделят. Тялото се демонтира и сваля от базата. Самата метална планка (базата) се сваля и е готово за боядисване.
Като сте готови, монтаж на планката, след това на тялото. Свързване на вътрешното тяло с тръбния път, вакуум на тръбния път и вътрешното тяло, пускане на хладилния агент и старт.
Нищо сложно...
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Не бях рефрешнал и не съм видял поста на Пафгер.
Пробвай на режим "вентилатор" да сменяш степените на турбината. Ако го няма този звук работата отива на предаване на шум от компресора.
А щом при еко режим го няма този шум работата е почти ясна.
Ако този ЕКО режим ограничава компресора то той не развърта до тези критични обороти които при теб не се знае колко са защото нямаш ватметър. Време е да си купиш :)
- - - - - - - - - -
Пробвай го на режим ВЕНТИЛАТОР и Ulow
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Сайлънт ограничава компресора, не Еко. Еко следи чрез "окото" дали има движение в помещението. Ако няма движение не знам си колко време-сваля температурата с два градуса. По-скоро може да е нещо в турбина/ втулка/ лагер.