2 Прикачен файл(ове)
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Цитат:
Първоначално публикувано от
rosswen За побеляването, покажете някоя снимка. Зависи къде са входове/изходи на фреона.
Снимките са от преди няколко дни,но още първата зима 2018 заскрежаваше на ивици.Имам ли основание да преположа, че машината работи с по малко от необходимото количество фреон?Не говоря за пропуск ... тъй като до сега щеше да е изфирясал всичкия.
- - - - - - - - - -
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35384&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35385&stc=1
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Цитат:
Първоначално публикувано от
bobivg Колко е отстоянието от тавана до климатика?
Точно 10см.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Цитат:
Първоначално публикувано от
d_imige Снимките са от преди няколко дни,но още първата зима 2018 заскрежаваше на ивици.Имам ли основание да преположа, че машината работи с по малко от необходимото количество фреон?Не говоря за пропуск ... тъй като до сега щеше да е изфирясал всичкия.
Според мен изглежда доста съмнително с това заскрежаване на ивици. Ако процежда по малко не е задължително да изфиряса всичкия за две години.
Задай му по високи градуси за да поработи известно време без да спира. И ако пак заскрежи на ивици - работата е ясна.
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
При мен 25ZSX прави около 2 дефроста на вечер (външна около 3°), но много шумни. Минута - минута и половина доста ври и кипи и после минута-две следва пукане.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
При външна от 0гр. нагоре, никога не ми е правил дефрост ZSX, дори и гъста мъгла да е. Температурата не е достатъчно ниска, за да натрупа скреж. Тия дни ми дефроства на 2-3 часа, но защото побелява като снежен човек, заради мъглите, в комбинация с отрицателни температури. Ако няма мъгла, няма дефрости с дни, но тук не се случва много често. Неслучайно съм си направил тавата "нордик". Не е нужно да е голям студ. Стига да задържи -1 до -4гр. 4-5 денонощия и лед в тавите колкото щеш.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Цитат:
Първоначално публикувано от
djsmiley При мен 25ZSX прави около 2 дефроста на вечер (външна около 3°), но много шумни. Минута - минута и половина доста ври и кипи и после минута-две следва пукане.
Като ти гледам подписа, случил си на климатици.:)
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Малко допълнения към моя проблем. Не съм викал никой, но последните няколко дни го наблюдавам. Пукането го има много малко и доста по леко и се усилва само когато външната температура е около 12-14 градуса. В момента в който падне под 10 всичко е вече наред. Пак има он -офф но го няма вече пукането.
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Цитат:
Първоначално публикувано от
LameHelper Малко допълнения към моя проблем. Не съм викал никой, но последните няколко дни го наблюдавам. Пукането го има много малко и доста по леко и се усилва само когато външната температура е около 12-14 градуса. В момента в който падне под 10 всичко е вече наред. Пак има он -офф но го няма вече пукането.
Така е, защото над +12гр външна си вдига минимума и се затопля повече вътрешното тяло. В това покачване не виждам абсолютно никаква логика, но кой ме пита мен. Вижте в началото на темата, писал съм за това. При мен под +12гр. няма офф, държа го на 23гр.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Цитат:
Първоначално публикувано от
LameHelper Малко допълнения към моя проблем. Не съм викал никой, но последните няколко дни го наблюдавам. Пукането го има много малко и доста по леко и се усилва само когато външната температура е около 12-14 градуса. В момента в който падне под 10 всичко е вече наред. Пак има он -офф но го няма вече пукането.
Не мога да те разбера. Това не е машина от зрънчо за да свикваш. Какво ти пречи да направиш едно клипче на пукането и да викнеш бай Иван да я погледне. Може да е нещо елементарно, като откачена щипка или пък да си е забравил вътре пуканките за микровълнова, когато го е монтирал.
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Подкрепям мнението на [mention]bobivg [/mention] . Тази машина не трябва да изключва в 27м2, ако ще в пасивно жилище да е. Освен ако не е настроена на 18-19гр. Дори и над +12гр., когато вдигне минимума, не трябва да пука. Все пак го вдига до 250-300W, не до 700-800, че да се напича толкова. Няма как да приема, че машината работи нормално. Търсете си правата, не е климатик за 800лв., че да се примирявате.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Пука като работи on-off, след излизане от off надува компресора на номинал ( 700..900W) и държи ненужно дълго време.
- - - - - - - - - -
Като изключи (off), ако някой си направи труда да измери температурата на топлообменника, току измерил 17..18°. Пак повод за пуканици.
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Цитат:
Първоначално публикувано от
milanov Пука като работи on-off, след излизане от off надува компресора на номинал ( 700..900W) и държи ненужно дълго време.
Човек, казал съм ти да не пишеш за машини, които не познаваш. Не ти е средния клас, за кой път го повтарям. Първо, 60-ката развърта до 660W. Второ, държи само 30 секунди и после слиза на минимум. Потвърдени ми е и от собственика на 20ZSX-W, на който машината не изключва изобщо в 15м2! Имам машината вкъщи, при това много по-мощна и те уверявам, че подобни пуканици и такова поведение-няма. Същото се отнася и за 20/35 в още по-голяма степен.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Споко росс, не е нужно да притежаваш някоя цепеница за да кажеш защо пука. Нали си инж, при установен процес (работи без да изключва) няма температурни колебания, няма свиване/разширеня няма и пукане да има.
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Цитат:
Първоначално публикувано от
milanov Споко росс, не е нужно да притежаваш някоя цепеница за да кажеш защо пука. Нали си инж, при установен процес (работи без да изключва) няма температурни колебания, няма свиване/разширеня няма и пукане да има.
Има пуканици, когато е много голяма температурната разлика. Това се случва обикновено при дефрост. При он/офф, при тази машина не се чува. Отговарям ти, защото подвеждаш хората. Второ, тази машина, ако всичко и е в ред, трябва да работо само в "установен" режим, в подобно помещение, а не включи/изключи.