Отговор: Въпрос за MSZ-LN25VG
Летен конденз не тече от изпарители в непроветриви помещения или ако са преоразмерени за тях. Освен ако в помещението не ври постоянно вода в голяма тенджера.
Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk
Отговор: Въпрос за MSZ-LN25VG
Благодаря за отговора. Помещението е 18кв.м. 3м високо, санирано е. От магазина ми казаха че е за 9-ка. Значи да не се притеснявам. Просто го сравнявам с другите ми климатици и от всички тече. Имам една Toshiba Daiseikai 8 в другата стая и от нея тече все едно съм пуснал чешмата. Както казах имам и един LN35 и от него потича малко.
Отговор: Въпрос за MSZ-LN25VG
Какви са другите климатици? (тези които текат много)
Някой беше споделил измерена консумация на ЛН на охлаждане. Слизаше до 45W. При ниска консумация няма много конденз. Ако е прекалено ниска може и хич да няма. Това не е проблем.
Отговор: Въпрос за MSZ-LN25VG
И при 300W консумация нямам конденз! Два дайсейкая и едно MHI. Писал съм кога няма, зависи и от относителната влажност навън. Панасоникът ми, например, тече като лейка. Пишещият не е споменал в кой град е монтирана машината
Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk
Отговор: Въпрос за MSZ-LN25VG
И на 1300W при on/off няма да потече.
На 300W след 4...5 часа непрекъсната работа и в сахара да си прокапва.:)
Отговор: Въпрос за MSZ-LN25VG
От Русе съм. Другите ми климатици са: Toshiba Daiseikai 8 и MSZ-LN35VG. Както писах по-горе Тошибата тече много а другият LN тече слабо. Преди в това същото помещение имах монтиран SHARP AY-XPC12JR, който също си потичаше малко. Просто комбинацията на това пукане и липсата на конденз ме озадачи.
Отговор: Въпрос за MSZ-LN25VG
Цитат:
Първоначално публикувано от
milanov
И на 1300W при on/off няма да потече.
На 300W след 4...5 часа непрекъсната работа и в сахара да си прокапва.:)
Вече ти прокапа, ама жълто-кафяво и от едно друго място...
Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk
Отговор: Въпрос за MSZ-LN25VG
orlinpm, според мене щом пука много вероятно е да работи on/off. Работи компресора известно време (5...10...20мин) изключва за 5...10....20мин и така.
Т.е. ватметър трябва за да се потвърди това предположение.:)
Задай му 22° когато не си си в къщи и след 5часа ще прокапе.
- - - - - - - - - -
Цитат:
Първоначално публикувано от
dodo_pv
Вече ти прокапа, ама жълто-кафяво и от едно друго място...
Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk
И аз така нямах конденз на 300W докато един ден не преля тошибата през клапата.;)
Отговор: Въпрос за MSZ-LN25VG
Цитат:
Първоначално публикувано от
orlinpm
Здравейте,
Преди месец си взех климатик MSZ-LN25VG. Забелязвам някои странни неща около този климатик:
1. Чуват се разни пукания от вътрешното тяло. Доколото разбрах това е нормално, но понякога пука доста силно.
2. Не виждам да тече никаква вода от шлаухата за конденза. Имам и други климатици и всички текат малко или много, а при този няма и капка. Това нормално ли е?
Имам още един LN35, не тече много вода, но все пак тече някаква. При този LN25 няма никаква.
Иначе сякаш работи нормално, охлажда си, но все пак се притеснявам.
Въпросът ми е тези неща нормални ли са или да звъня в сервиза?
Ако работи он-оф може да няма конденз. Ако компресорът не спира и няма конденз, тогава вече не е добре.
Отговор: Въпрос за MSZ-LN25VG
Цитат:
Първоначално публикувано от
Jack Krauser
Ако работи он-оф може да няма конденз. Ако компресорът не спира и няма конденз, тогава вече не е добре.
Айде бе! Сирьозну??? На партийния ви пленум ли го казаха?
Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk
Отговор: Въпрос за MSZ-LN25VG
Благодаря на всички за отговорите. Преди малко бях на двора и наистина го чух, че работи няколко минути и после спира. Явно няма от какво да се притеснявам. Все пак тепърва започва да тече гаранцията, така че се надявам ако има сериозен проблем да се прояви в следващите 3 години.
Отговор: Въпрос за MSZ-LN25VG
dodo,пий си ракията и остави нещата които не разбираш на другите.:)
:Drinks:
Отговор: Въпрос за MSZ-LN25VG
Цитат:
Първоначално публикувано от
orlinpm
От Русе съм. Другите ми климатици са: Toshiba Daiseikai 8 и MSZ-LN35VG. Както писах по-горе Тошибата тече много а другият LN тече слабо. Преди в това същото помещение имах монтиран SHARP AY-XPC12JR, който също си потичаше малко. Просто комбинацията на това пукане и липсата на конденз ме озадачи.
Ето ти снимки на 3 машини, климатизиращи 168 кубика етаж, с отворени всички врати. Проветрява се през около 4 часа, обитава се от един възрастен и дете. Всичко е сухо! Тавата на дайсейкай 8 се намокри леко, като минахме през банята, а другите помещения вече бяха изолирани, така че само той пое пáрите. Не се връзвай на приказки за Он-Оф, защото само мицубишито го прави този номер. При теб, в Русе, би трябвало да е по-влажно, но не казваш дали са ти свързани помещенията или не. Ако са свързани, водата се вади от най-студения изпарител и това е точно този, който работи в повторно кратковременет режим. С постовете на джак и миланов можеш само да се забавляваш! Или да си скапеш работеща машина, изборът си е твой.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...828a66e280.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...94bb2a3a01.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...111c77ad1e.jpg
Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk
Отговор: Въпрос за MSZ-LN25VG
Цитат:
...но понякога пука доста силно.
LN да пука на охлаждане....Не ми се вижда нормално, дано до зимата се “намести”,че иначе...:(.