    При мен проблема е, че поради незнание преоразмерих машината и е в постоянен он-офф - SRK35ZS-W.
    При зададени 26 градуса не съм видял повече от 23-4 в стаята. Пробвах със задържане на бутона на вътрешното тяло, но не усетих разлика.
    Ще се радвам на някакъв съвет, защото жената се мръщи.

    Спалнята е 16кв.м, 43.2 куб.м тухла с външна изолация (8см), троен стъклопакет и изолирани тавани, югозападно изложение.

    В хола съм с 50-ка, при нея няма он-офф и поддържа температурата около градус под зададената.

    Edit:

    Това е първи отоплителен сезон на машините. Монтирах ги лятото.
    Този пост е редактиран от Danzki; 01-12-20 в 12:15.

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Тук е от
    Apr 2013
    Живее в
    Разград
    Мнения
    4,864
    #17

    Отговор: MHI SRK35ZS -W / SRK25ZS - W PREMIUM Не достигат температура???

    ”Вълшебен коридор” нямаш ли?
    При тея условия - квадратура, изолация, дограма (и мрънкане ) - най-добре помоли фирмата
    която ти го е сложила да ти го сменят с 20ска/седмица.
    bobivg одобрява това.

  4. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2020
    Мнения
    72
    #18

    Отговор: MHI SRK35ZS -W / SRK25ZS - W PREMIUM Не достигат температура???

    Съседното помещение е хол, а там се вихри 50-ката.

    Цял ден го бях оставил изключен. Включих го към 17 на 26 градуса ауто и до сега не съм забелязал офф, но пък струята не е особено топла.

    Ще го проследя как ще се държи при по-ниски температури и ще решавам.

    Лошото е, че от фирмата твърдяха, че това е идеалния вариант за помещението, но тогава не четях форума.

  5. Junior Member
    Тук е от
    Jul 2015
    Мнения
    140
    #19

    Отговор: MHI SRK35ZS -W / SRK25ZS - W PREMIUM Не достигат температура???

    Дори 20- ката ще е голяма в тая изолирана стая, но ще е в пъти по- добре от настоящата машина, която е за двойно по- голямо помещение. Предполагам, че са го забили на 10 см. от тавана, което допринася допълнително за неадекватната работа. МХИ е хубаво да се монтират на поне 20 см. от тавана. При тях изходящият въздух винаги е много топъл, бързо прави "джоб" и се лъже датчика. Колкото е по- близо до тавана, толкова по- зле.

  6. Moderator Аватара на Mega
    Тук е от
    Oct 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    5,686
    #20

    Отговор: MHI SRK35ZS -W / SRK25ZS - W PREMIUM Не достигат температура???

    20-ката и 35-цата са с много близки минимуми. Да се търси проблема другаде. Позиция на клапите, степен на вентилатор, място на вътрешното тяло. Аз бих започнал с по-висока степен на вентилатора, когато не сте вкъщи, дори като сте, стига да не е некомфортно.
    bobivg одобрява това.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 2 от 2 ПърваПърва 12

Подобни теми

  1. Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    От svetlio1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 1244
    Последно: 31-03-24, 17:13
  2. File Commander Premium
    От person във форум Android
    Отговори: 3
    Последно: 13-07-16, 14:43
  3. Продавам AZBOX Premium HD +
    От ra6o74 във форум Приключили продажби
    Отговори: 0
    Последно: 22-06-12, 19:12
  4. AzBox HD Premium & Elite
    От ste1 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 8
    Последно: 31-01-12, 23:54

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе