Аз да си споделя моя опит , с MSZ-AY50VGK.
Докато не станат температурите под нулата - работи добре, в момента е доста мъгливо и влажно - няма дефрости.
Обаче като влезе в дефрост , се започва на следните интервали (замерен за един предиобед) .
| Номер | Влиза в дефрост | Илиза от дефрост | Продължителност | Време между дефрости |
| 1 | 6:53 | 7:01 | 0:08 | |
| 2 | 7:34 | 7:42 | 0:08 | 0:33 |
| 3 | 8:15 | 8:23 | 0:08 | 0:33 |
| 4 | 8:55 | 9:03 | 0:08 | 0:32 |
| 5 | 9:36 | 9:43 | 0:07 | 0:33 |
| 6 | 10:16 | 10:23 | 0:07 | 0:33 |
| 7 | 10:57 | 11:04 | 0:07 | 0:34 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Общо време в дефрост | | 0:53 | |
| Последен дефрост | | 11:04 | |
| Общо измерено р.време | | 4:11 | |
| Процент време без отопление | | 21% | |
В дефрост работи на около 1300-1400 , когато е стабилен - на около 5-700 ,
Лошото е че влезе ли в тоя цикъл - заеби , и до положителни температури го кара, рекордът е на + 14 да дефроства.
Закачих го за един тул, който мери и температури - температурата отвън я показва -3 градуса.,а е около 0 в момента (КОРИГИРАМ +5 ГРАДУСА Е ПО СПИРТЕН ТЕРМОМЕТЪР)
Температурата вътре също не я мери адекватно , в стаята два термометъра (електронен и спиртен) показва 21.5 и съответно - 21, 3 , климатика си знае че е 19 градуса.
И съответно не може да си достигне температурата от заданието, ако ще да се сгъне.
Другото лошо е , че остави че в дефрост реве сякаш ще излита и гори яко, а като излезе от режима започва да помпи яко за да навакса. И така - от тия 40 минути работа, около 20 си работи на пълна мощност.
Сметката ми за ток се повиши много!