PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление
PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление
=> питата на външното тяло доста се заскрежава (може да се каже че 2/3-ти от обема и се заскрежава дебело, в долната част питата си остава чиста) - след като се обезскрежи остават на 2 места ленти от по 6-7см не размразени и така след доста време тези ленти стават на ледени колани. Някой може ли да ми каже каква е причината да се получават такива ленти, може ли да е поради липса на фреон и недобро вакумиране на системата при монтирането на климатика. Благодаря предварително на всички отзовали се :).
Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление
да не идва голямо помещението ? колко квадрата е ?
Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление
Трябва информация през колко време климатика влиза в разскрежаване и колко продължава процеса.
Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление
По информация тук от форума,обикновено виновник за тези ленти непочистен топлообменник се е оказвало липсата на фреон,но...
Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление
Стаята е 16 кв/м (височина 2,60м).
Питата на външното тяло си е идеално чиста (от гледна точка на мръсотия) и на вътрешното филтрите са чисти (също и питата), само 2 пъти за 24 часа съм видял да размразява.
Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление
Недостиг на газ(фреон) обикновено прави ленти.
2 Прикачен файл(ове)
Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление
качвам снимка с леденият колан
Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление
Викай техниците! Моят климатик е на 4-ри години и не е дефроствал от месец. Такова заскрежаване никога не съм имал. Модела е RE-12 GKE.
Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление
споко - сега преминаваме през най-кривия сезон - температури леко над и под нулата с много висока влажност - при 85 -90 % влажност не е нормално да ти е чиста питата отвън.
+5 до -5 никой дори и тези които са ти правили климата не могат да ти кажат дали ще бачка. рисуват едни пункрири в сервизните ...
ако под -5 не бачка вече е проблем.
ако те топли кво ти пука какво е тялото навън? ако е топло : всичко е наред и работи както се очаква.
Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление
Цитат:
Първоначално публикувано от estqwerty
споко - сега преминаваме през най-кривия сезон - температури леко над и под нулата с много висока влажност - при 85 -90 % влажност не е нормално да ти е чиста питата отвън.
+5 до -5 никой дори и тези които са ти правили климата не могат да ти кажат дали ще бачка. рисуват едни пункрири в сервизните ...
ако под -5 не бачка вече е проблем.
ако те топли кво ти пука какво е тялото навън? ако е топло : всичко е наред и работи както се очаква.
Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление
Извиках майстор да вакумира климатика (вкара му също още малко фреон) - вакумирането продължи 16мин. Тази сутрин обаче при "-4" градуса отново си неравномерното oбскрежаване и леден колан на питата. Нормално ли е да има нива по питата които да не се заскрежават и такива които да са заледени "а не само заскрежени" и ако не е каква друга може да е причината освен тази поради лошо вакумиране и недостиг на фреон. Пуснах го на пълна мощност при "-4" сутринта както си беше с леден колан и така неравномерно обскрежена питата, за да видя каква температура ще изкара на изхода на вътрешното тяло - държах стаен термометър , достигна 43 градуса при отчитаща максимална консумация 1460 вата (поставил съм и уред за измерване на мощност,ток и т.н. - за да мога да го засичам и следя как работи). Кажете какво да правя - климатика според вас работи ли нормално ?
Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление
Значи майстора изпусна целият наличен в климатика фреон, вакуумира и зареди нов по кантар ли?
Оставащи неразскрежени/размразени ивици не са нормални при правилно работещ климатик без проблеми. За каква може да е причината ти казах, че трябва информация през колко време се разскрежава и колко продължава разскрежаването.
Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление
Не е изпускал фреона , а само го вакумира 16 мин.
За раскрежаването - не разскрежава през точно определено време , но забелязах че процеса на едно раскрежаване беше 8 мин.
Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление
Помисли малко, какво ще стане ако към тръбите на климатика ти пълни с фреон свържеш маркуч и вакуум помпа и пуснеш помпата да смуче. Евентуално е пуснат малко фреон и е добавен малко, като не е сигурно нито дали е пуснат нито дали е добавен. Колко ти струваше билета за първи ред на това представление.
Не знам в случая дали и за теб може да се каже, но вчера във форума беше споменат израза "Стиснатите плащат повече, защото купуват по няколко пъти.".
Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление
Според теб причината е в климатика и този модел така си работи или все пак му има нещо на това чудо.