    Датчици за Панасоник

    Някой може ли да ми каже защо има два тръбни датчика във вътрешното тяло при панасоник. Модела е Cu-uz35zke.
    Смених долния тръбен с 5кома по голям, тоест със 30кома и сега вентилатора спира напълно при спиране на компресора, след като се охлади питата след още минута тялото спира напълно.
    Въздушния спира и пуска компресора, а втория тръбен вътре за какво е?

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    10,186
    #2

    Отговор: Датчици за Панасоник

    Единия тръбен датчик е при входа, другия при изхода. Всеки по себе си следи температурата на изпарение на хладилния агент за по прецизна работа на системата като цяло. Подобни експерименти с промяна на фабрично заложените стойности на датчиците, променят работата на машината и като цяло не са добро решение.

  4. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2024
    Мнения
    44
    #3

    Отговор: Датчици за Панасоник

    Правеше ми някакви безумни форсирания на компресора след като спре и след 2 минути пак развърта за кратко вместо да държи номинала, смених му въздушния датчик с нов със същата стойност и го преместих под платката, сега компресора прави поне някаква пауза от 10 минути преди отново да стартира. Промяната на стойността на долния тръбен датчик изключва вентилатора напълно 1-2 минути след като се охлади питата.
    За 3 часа машината е изгорила 0.4kwH при зададени 23 в помещението е малко под 25.

    Фуджитцуто успях да го накарам да работи 20 минути на номинал с 10 минути пауза на компресора между пусканията, само че там нещата станаха само с преместване на въздушния датчик

  5. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    10,186
    #4

    Отговор: Датчици за Панасоник

    Климатизаторите са си Ваши. Можете да правите с тях каквито си искате извращения.
    Gena_bs одобрява това.

  6. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2024
    Мнения
    44
    #5

    Отговор: Датчици за Панасоник

    Оборотите на компресора от въздушния датчик ли зависят или според температурата на испарение следи кога да ги намали?

  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,653
    #6

    Отговор: Датчици за Панасоник

    Оборотите на компресора зависят от всичките температурни сензори, за които знаеш или не знаеш. Напиши ни какво точно искаш да направиш?

  8.  
     
  9. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2024
    Мнения
    44
    #7

    Отговор: Датчици за Панасоник

    Искам да избегна безумното форсиране на компресора непосредствено след като е спрял, защо му е на компресора да спира и след 2 минути пак да се включва и да набира обороти вместо да продължи да си пърпори на 250 вата примерно още 10 минути и тогава да спре за някакви поне 10-15 минути преди отново да стартира.
    Ясно ми е че алгоритъма му няма да е като на някой висок клас ама все пак..

  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,653
    #8

    Отговор: Датчици за Панасоник

    Защото ниският клас компресори са едноцилиндрови и с по-проблемно мазане. За да работят ефективно и да не се скапват, трябва да се въртят бързо. Ако могат изобщо да работят на 250W (обикновено не могат), то те биха били с толкова малки обеми, че не биха могли да развият достатъчно мощност при максимални обороти, за да покрият зададената, както и да си изкарат гаранцията. Със заиграване там, където не трябва би могъл само да съкратиш времето, в което ще бичи на макс, но няма да избегнеш това развъртане. Направиш ли го, ще започне да вее студен въздух в режим отопление. Не може 'ем *я в *ъ*Ъ, 'ем душата в рая. По-правилният вариант е да смениш машината с по-слаба. Обикновено описваният от теб проблем се появява (винаги) при преоразмеряване.

  11. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2012
    Мнения
    1,158
    #9

    Re: Датчици за Панасоник

    Нищо подобно, моят Панасоник 12qke може с дни да работи на 180-200 вата без да спира, но трябва да е по хладно навън под 5-6 градуса до -15 (тествано) Неси променя минимума.При топло време навън немога да го накарам да слиза на минимум и изключва на 360+400 вата. На Дайкин ftxm20a , също е еднороторен, управлението(модулацията) на компресора е много по добра. Работи с минимум 130-150 вата без ограничение на време вътрешна и външна температура,отделно може да го ограничиш от приложението като му зададеш 40 процента, така не качва над 200 вата, никога. И на двата модела компресорите не са малки изобщо.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; Вчера в 09:30.
    bobivg одобрява това.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Haier HSU-12H03 /(BP) 1-Датчици
    От luidio във форум Климатици Haier
    Отговори: 0
    Последно: 27-11-24, 08:32
  2. осветление с PIR датчици
    От bat-goiko във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 3
    Последно: 21-05-13, 09:08
  3. Въпрос за датчици
    От usertech във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 3
    Последно: 16-01-12, 17:42
  4. термо датчици
    От connect във форум Общ - хардуер
    Отговори: 2
    Последно: 16-02-06, 15:34
  5. Датчици за темп. къде?
    От dimi във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 1
    Последно: 19-05-04, 18:37

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе