Re:LG-не топли и изключва компресора
Цитат:
Първоначално публикувано от krasi80
Искам да ви попитам дали е по-изгодно да намеря техник на частно да отстрани проблема и колко може да струва един такъв ремонт ?
А защо не пробваш с писмена(задължително) рекламация в магазина. Ако до 1 месец не ти отстранят проблема, имаш пълното право(законно) да поискаш подмяна на уреда или връщане на заплатената за уреда сума. При мен една такава рекламация направи вълшебство преди около 1 година :-memnon . Бях старателно обгрижен и проблемът се реши за 2 дни, след като 4 месеца ходих да се моля на едни хайвани от една фирма да си вдигнат задниците и да си оправят дефектиралата стока. Споменаването на КЗП пред некоректни търговци понякога върши чудеса :)) .
Re:LG-не топли и изключва компресора
Цитат:
Първоначално публикувано от krasi80
Колеги, климатика се серзизира от техноклима защото е купен от техномаркет, а те имат договор с тях за подръжка.
Обадих се веднага след проблема на Техноклима Плевен, дойдоха техници след 2 дни и казаха, че работата е за електрончик, а най близкия електрончик бил в София.
И така чаках 10 дни докато днес се обадих в София и ми казаха, че графика му е запълнен до 28 октомври.
Има телефон за оплаквания 07000.... , но си мисля, че няма голям смисъл от тази гаранция след като около 1 месец немогат да отстранят не толкова сериозен проблем.
Искам да ви попитам дали е по-изгодно да намеря техник на частно да отстрани проблема и колко може да струва един такъв ремонт ?
По принцип това LG се държа доста добре миналата зима на -18.-19 градуса и е доста икономично.
Благодаря предварително!
Какво стана с телефона 0700........ където Дколов и Кулър толкова много реклама му удариха???
Има ли някой на този телефон или е само една голяма парлама за балъци????
Ще те топли ли LG-то при предстоящите ниски близки до нулата температури http://sinoptik.bg/sofia-bulgaria-100727011/10-days или ще се грееш с ракия???
Re:LG-не топли и изключва компресора
http://www.lg.com/bg/support/repair/...nty-claims.jsp
Телефон
Обадете се на представител от поддръжка на LG на тел. 07001 54 54 (тарифа за национален разговор)
Re:LG-не топли и изключва компресора
В Плевен има достатъчно фирми, които могат да свършат работа...Като погледнеш и цените на тези фирми са такива както в хипермаркетите, но нямат лъскави магазини и естествено продават по-малко. Но за сметка на това имат и електрончици и каквото трябва. Всичко е въпрос на собствен избор на кого да се довериш...
Казано с други думи - проблема е там, където са ниските цени на монтажите, обещанията за вечни гаранции без покритие.
Re:LG-не топли и изключва компресора
krasi80 може би не е сега момента,но би ли споделил какво топлиш и с какъв разход ориентировъчно (пишеш че S09 е икономичен,а за мен това е важно).Благодаря
Re:LG-не топли и изключва компресора
Отговарям ти:
Със този климатик отоплявам и изстудявам една стая която е 38 куб.м.Но тавана ми е доста висок 2.9м.
Разхода на тока зимата се качва с около 20.22 лв. като климатика през този сезон го спирам изключително рядко.
Отбелязвам, че стаята има външна изолация и е стара тухла с двойни прозорци.
Лятото го засичам да покачва разхода с до 10 лева на иконо режим.
Re:LG-не топли и изключва компресора
Re:LG-не топли и изключва компресора
Здравейте, никой не дойде да погледне климатика и така аз им звъня -те ме лъжат .
А сега след като 1 месец не го оправиха ми искат да им пратя по имейл гаранционната карта и фактурата и да чакам да поръчат датчици от к енд к и така до не се знае кога( а климатика електроннчик не го е поглеждал а те ми викат, че ще поръчват вече части :bravo).
Колеги, моля за съвет от някой който има подобен случай или да си търся майстор на частно.
Благодаря предварително!
Re:LG-не топли и изключва компресора
А ти на кой звъня? На телефона на LG или на Плевенската фирма. Интересно ми какво стана минаха десетина дни май.
Re:LG-не топли и изключва компресора
На Плевенската и на Софийския клон.
Re:LG-не топли и изключва компресора
Днес имах същия проблем за сефте грешка 61 Сменихме външния тръбен датчик и заработи Преди две седмици друга такава машина ми даде грешка 12 Излезе от вътрешен тръбен датчик И двата климатика са монтирани от нас тази година февруари и март като производство са март и май 2010 година Може да се предположи за дефектна партида датчици което не е страшно Кажи им на твоите монтажници да доидат с един 5 кома тръбен датчик и да решат проблема за половин час пък нека после си чакат техния от К&К Няма да се забавят много като доставака от LG(три-четири дена) но зависи кога ще ги поръчат и кога ще ги пратят към Плевен след доставката от К&К Иначе тези машини излизат доста корави независимо че не ги обичат много много в този форум След като монтирах на майка ми и бащами две такива си направи сметка че съм сигурен в тях Успех с ремонта и кажи какво е станало
Re:LG-не топли и изключва компресора
Цитат:
Първоначално публикувано от krasi80
Колеги, климатика се серзизира от техноклима защото е купен от техномаркет, а те имат договор с тях за подръжка.
Обадих се веднага след проблема на Техноклима Плевен, дойдоха техници след 2 дни и казаха, че работата е за електрончик, а най близкия електрончик бил в София.
И така чаках 10 дни докато днес се обадих в София и ми казаха, че графика му е запълнен до 28 октомври.
Има телефон за оплаквания 07000.... , но си мисля, че няма голям смисъл от тази гаранция след като около 1 месец немогат да отстранят не толкова сериозен проблем.
Искам да ви попитам дали е по-изгодно да намеря техник на частно да отстрани проблема и колко може да струва един такъв ремонт ?
По принцип това LG се държа доста добре миналата зима на -18.-19 градуса и е доста икономично.
Благодаря предварително!
Смяна платка датчици, кондензатор, бoбина, и други дребни ремонти (труд). -30лв.
Re:LG-не топли и изключва компресора
Цитат:
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Този климатик е в гаранционен срок и според критерийте на LG той би трябвало да работи отново в рамките на ден два. Връщането в работоспособно състояние не изисква никакви разходи - просто човека още не е предприел необходимите мерки по някаква причина, която не мога да разбера засега каква е тя.
Re:LG-не топли и изключва компресора
Цитат:
Първоначално публикувано от fishev
Днес имах същия проблем за сефте грешка 61 Сменихме външния тръбен датчик и заработи Преди две седмици друга такава машина ми даде грешка 12 Излезе от вътрешен тръбен датчик И двата климатика са монтирани от нас тази година февруари и март като производство са март и май 2010 година Може да се предположи за дефектна партида датчици което не е страшно Кажи им на твоите монтажници да доидат с един 5 кома тръбен датчик и да решат проблема за половин час пък нека после си чакат техния от К&К Няма да се забавят много като доставака от LG(три-четири дена) но зависи кога ще ги поръчат и кога ще ги пратят към Плевен след доставката от К&К Иначе тези машини излизат доста корави независимо че не ги обичат много много в този форум След като монтирах на майка ми и бащами две такива си направи сметка че съм сигурен в тях Успех с ремонта и кажи какво е станало
Благодаря за точната информация.
Ако някой знае онлаин магазин за закупуване на такъв тръбен датчик или може да ми прати да пише.
Точният модел на климатика е LG CS09 AF
Re:LG-не топли и изключва компресора
Човек не се занимавай с глупости да плащащ грешни пари за изделие в гаранция Моляте дай някакви координати на лично съобщение или на меила fishev@abv.bg и да решим проблема