предстои ми покупка и мн ми се иска да попитам за този модел
предстои ми покупка и мн ми се иска да попитам за този модел
Ето сервизното - http://www.toshibaclim.com/Portals/0...2_N3KV2_EN.pdf .На прима виста - мощен 1100 ватов двойнороторен компресор с обем 13,1 куб. см, добре зареден с фреон 1,4 кг, 39 кг външно тяло, 13 кг вътрешно.Средно шумен - 32 дб на КУАЙЪТ.При -15 запазва около 44% мощност, добър дефрост цикъл.
мерси но мн мн не разбирам нищо от това сервизно.просто съм раздвоен от този модел или панасоник еконави.предимно ми еза охлаждане но и за отопление но до 4-5 градуса.в този ценови клас има мн богат избор.и просто търся мнение за да е по лесен избора.
Ако няма да се отопляваш при отрицателни температури, вземи това, което ти харесва. Ако не, търси този, с по-голям външен топлообменник, за да може да улавя повече топлина. Мощните компресори и многото фреон са пунтамара, ако външното тяло е малко (с малък обем на топлообменника), вали сняг и температурата седи на -2 градуса. Сиреч, прах в очите.
Ей, доживях нещо смислено да прочета. Само дето няма как да няма голям топлообменик, а да има много фреон. Но пак всичко е условно, добре е да има и ТРВ, както и добър софтуер, и дефрост алгоритъм. Както се казва, ако няма материал, пиши го бегал. По нашенки му казват - С пръдня боя не става.
да,предимно ми е за охлаждане,а това твр незнам какво е.чета доста мнения и главно се засягат мнения за отоплението.и аз ще го ползвам за отопление но както казах температурата тук през зимата и то през ноща максимум да падне до 5 градуса.друг е въпроса с влажността на въздуха.мн голяма.има ли значение в избора.споделете.лятото температърата достига до 40 и повече.
Точно така, също и от лайна барут не става.
Както каза додо, ако ще е за охлаждане и отопление до 3-4-5 вземи моделът, който най-много ти допада на теб. Ако решиш да е Тошиба, то си вземи Кериър 42UQV050M. Машините са едни и същи, излизат от едно и също място, но тъй като Кериър не е марка като Тошиба цената е 300 лева надолу.
щом казваш, че при теб проблемът е влагата, то трябва да си купиш климатик, който ще е леееко недостатъчен в режим охлаждане. По този начин ще си гарантираш, че компресорът винаги ще работи и вътрешният топлообменик ще е под точката на оросяване и ще изсушава здраво въздуха. Така се прави на места, където климатът е топъл и влажен.
ето за това говоря,мнение и съвет от хора навътре в нещата.откаде бих го научил това.помещението е около 35 квадрата.ако можете да дадете и мнение за някои модел,браво.
Виж сега за 35 квадрата има и по-добри машини. Виж General-Fujitsu Nocria 14-ка, Mitsubishi Heavy 50 ZM-S, ZMX-S ... Много харесвам Тошиба, но над 13-ка са слаби в битовия клас. Виж в другия клас, на про машиинте са друга бира, но там бюджета е друг.
Търси инверторен климатик с висок EER/SEER и номинална охлаждаща мощност поне 4.5кВт щом става 40 градуса често. Разбира се зависи с какво изложение е помещението и дали има щори, защото тези два фактора могат да удвоят или намалят мощността. За коя държава става въпрос?
за кипър.изложението е северно,имам и вътрешни и външни щори.има и модели на панасоник 15 btu.днес доиде един ,каза че съм за 18-ка и ми предложи haier ili midea.не съм се обяснявал мн мн какво искам.
Щорите намаляват товарът неимоверно много, ако искаш силно влагоулавяне 15-ка, а бързо достигане на желаната температура 18-ка. На мен лично с 15ка ще ми е дискомфортно, тъй като обичам да поддържам много ниски температури лятото.
ясно.и аз незнам как щеес15 ка.единственото е панасоника.и мнми харесва а за 18 вече маи е мн голям.имам приятелкоито ме посаветва за панасоник.
Някой може ли да ми кажа каква е разликата между Suzumi + RAS-18N3KV2-E RAS-18N3AV2-E и Suzumi + RAS-B18N3KV2-E RAS-18N3AV2-E
Същото важи и за 16ките на някои го има това "B" на други не.
С "В" май става за мултисплит.