Страница 1 от 2 12 ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 27
Like Tree3Одобрявам

домашна газова инсталация

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

  1. Тук е от
    Aug 2014
    Мнения
    11
    #1

    домашна газова инсталация

    Бих искал да получа съвети по отношение на котел + радиатори за апартамент около 100 кв.м. ново строителство, които ще се използват за отопление, топла вода и готвене. Прилагам схема на разпределението на жилището като с червени правоъгълници са отбелязани предвидените места за радиоатори и лири, както и превиденото място за котел с връзка към комин. Сградата е свързана към Софиягаз. Как е най-добре да се довърши инсталацията? Фирма за доставка и монтаж на радиаторите, и друга за котела? Софиягаз също предлагат пакетна услуга като за радиаторите, монтажа и рапределителна кутия искат около 1 700 лв. отделно предлагат двуконтурен котел на BOSCH - GAZ 3000 24 kW или Condens 5000 28 kW? Какви радиатори и котел бихте ми препоръчали?
    Прикачени изображения Прикачени изображения
    Този пост е редактиран от YavorDD; 12-08-14 в 17:56.

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,291
    #2

    Отговор: домашна газова инсталация

    Добре е да си намериш една фирма за котел и радиатори, но газовото дружество не е добър избор


  4. Тук е от
    Aug 2014
    Мнения
    11
    #3

    Отговор: домашна газова инсталация

    Благодаря! По колко глидера на радиатор бихте препоръчали? В коридора има оставено място за радиатор, но се чудя дали да слагам точно там? Какъв котел? Condens 3000 24 kW или някои по-елементарен?

  5. Moderator
    Тук е от
    Nov 2011
    Живее в
    Петрич
    Мнения
    4,809
    #4

    Отговор: домашна газова инсталация

    Цитат Първоначално публикувано от YavorDD Виж публикацията
    Благодаря! По колко глидера на радиатор бихте препоръчали? В коридора има оставено място за радиатор, но се чудя дали да слагам точно там? Какъв котел? Condens 3000 24 kW или някои по-елементарен?
    1. Condens 3000 24 kW ми се струва доста елементарен и излишно мощен. По скоро Condens 7000 ще ти сърши идеална работа.
    2. Щом имаш място, слагай в коридора задължително
    3. Що не пробваш да сложиш панелни радиатори, а не алуминиеви.
    4. Смятай си мощността на радиаторите при dT=30.


  6. Тук е от
    Aug 2014
    Мнения
    11
    #5

    Отговор: домашна газова инсталация

    За Condens 7000 W ZSBR 16-3 с цена около 3000 лв с ДДС ли става въпрос?

  7. Moderator
    Тук е от
    Nov 2011
    Живее в
    Петрич
    Мнения
    4,809
    #6

    Отговор: домашна газова инсталация

    Да, за него

  8.  
     

  9. Тук е от
    Aug 2014
    Мнения
    11
    #7

    Отговор: домашна газова инсталация

    Цитат Първоначално публикувано от tony34al Виж публикацията
    Да, за него
    Това е едноконтурен котел. Ще е необходим и бойлер допълнително за топла вода?

  10. Moderator
    Тук е от
    Nov 2011
    Живее в
    Петрич
    Мнения
    4,809
    #8

    Отговор: домашна газова инсталация

    Цитат Първоначално публикувано от YavorDD Виж публикацията
    Това е едноконтурен котел. Ще е необходим и бойлер допълнително за топла вода?
    Taka e


  11. Тук е от
    Aug 2014
    Мнения
    11
    #9

    Отговор: домашна газова инсталация

    Идеята за Condens 7000 с бойлер ми допада. Радиатори искам да са алуминиеви.
    По колко глидера на радиатор? Предложиха ми 15 глидера H600 за всяка от стаите, 17 глидера H600 и 20 глидера H300 за хола (според мен ми трябват H200 тъй като имам само 40 см под този прозорец), 4 глидера Н800 за коридора, както и две лири за баните в комбинация с Condens 3000 едно- или двуконтурен. На мен ми се виждат страшно много.
    Този пост е редактиран от YavorDD; 13-08-14 в 10:26.

  12. Member
    Тук е от
    Sep 2003
    Мнения
    435
    #10

    Отговор: домашна газова инсталация

    Цитат Първоначално публикувано от YavorDD Виж публикацията
    На мен ми се виждат страшно много.
    Като за бакалска сметка е идеално 100м2 х 2.6м х 50Вата е 13КВата.
    Радиаторите ти + лирите дават към толкова при дТ50 което значи котела да е извън кондензен режим и Т на водата да е стигнала 75*.
    От друга страна апаратамента най-вероятно е ново строителство и термо загубите навън ще са прилично малки. Термозагубите към съседите отгоре и отдолу най-вероятно ще са основното перо ако съседите не живеят там (приемер 100м2 таван +100м2 под губят към 2.22Вата/м2/градус или през зимата ако в съседите е 10 градуса а при теб 20 губиш 2х100х10х2.22=4.5КВата непрекъснато (стените външни и вътрешни губят доста по-малко).

    Моето усещане е че този апартамент едва ли ще губи повече от 8КВата в най-лошия случай. А такова количество радиатори ще отдадат 8КВата при доста по-ниски темепратури на водата и следователно котела ще работи в кондензен режим.

    И там стаен термостат слагаш, нали си знаеш за да има смисъл от цялата работа.

    Ако съседите пък са налични и от горе и от долу сметките ще са слънце.
    Lazar и tony34al харесват това.


  13. Тук е от
    Aug 2014
    Мнения
    11
    #11

    Отговор: домашна газова инсталация

    Condens 7000 W ZSBR 16-3 A23 с какъв бойлер е съвместим? Гледах ST 65, но е много скъп - 1 400 лв.

  14.  
     
  15. Moderator
    Тук е от
    Nov 2011
    Живее в
    Петрич
    Мнения
    4,809
    #12

    Отговор: домашна газова инсталация

    С всякакъв, който има серпентина за подгряване с топла вода.

  16. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,291
    #13

    Отговор: домашна газова инсталация

    Не, не става всякакъв бойлер, трябва да е с голяма серпентина за да поема цялата мощност на котела, тъй като не се връзва като радиатор. Подходящи бойлери с например тези:
    ТЕСИ ООД / Продукти / Електрически бойлери / Premium Line вертикални модели със серпентина

  17. Moderator
    Тук е от
    Nov 2011
    Живее в
    Петрич
    Мнения
    4,809
    #14

    Отговор: домашна газова инсталация

    OK, съжалявам, не се изразих както трябва.


  18. Тук е от
    Aug 2014
    Мнения
    11
    #15

    Отговор: домашна газова инсталация

    Цитат Първоначално публикувано от orlincho Виж публикацията
    Като за бакалска сметка е идеално 100м2 х 2.6м х 50Вата е 13КВата...
    Благодаря на всички!
    На мен 8 kW ми изглеждат много. Сега за значително по-голям апартамент (под наем) с подобна инсталация ми стигат 4 kW при зимни темпеаратури -5/0 оC и може би 6 kW при -15 оC. Разните оферти са за радиатори с 20% до 50% по-големи мощности въпреки че отопляваната площ е по-малка
    Като сравнявам офертите, май ще спечели кондензен комбиниран котел (вариантите едноконтурен с бойлер излизат много по-скъпи, инвестицията няма да се изплати за 10 години). Като че ли остава само да се споразумеем за оградата от радиатори.

    P.S. Bosch оценява новите сгради средно на 50 W/m2 отоплявана площ, а старите на 100 W/m2. Мисля, че 80 ще бъде достатъчно консервативно.
    Този пост е редактиран от YavorDD; 15-08-14 в 18:34.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 1 от 2 12 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. нормално налягане на газова инсталация?
    От zdraveigp във форум Отопление
    Отговори: 45
    Последно: 19-03-18, 22:50
  2. нова газова инсталация
    От nikolai4o във форум Отопление
    Отговори: 6
    Последно: 07-11-11, 20:48
  3. Проектиране на газова инсталация за София?
    От ZARABOY във форум Отопление
    Отговори: 0
    Последно: 20-04-11, 00:51
  4. Съвет за газова инсталация
    От ztomov във форум Отопление
    Отговори: 57
    Последно: 24-02-10, 20:57
  5. Съвети за реализация на газова инсталация
    От a_shikoff във форум Отопление
    Отговори: 5
    Последно: 06-11-09, 22:41

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе