Re:Как да проверя работи ли компресора при DC инверторен климатик
Здравеите всички във форума тази тема която сте започнали се указа важна и за мен както и за много други хора предполагам и е хубаво да се завърши с конкретни предложения за проверка и методика и на откриване на повреден компресор , и то с достъпна апаратура и подръчни матеряли.Сещам се за понижаващ 3 фазен трансформатор ,но това не достъпно дори за мен ако беше свързан в триъгълник можеше да се пусне монофазно с един кондензатор от 1 понижаващ трансформатор .Ако някои има информация за какъвто и да е инверторен компресор нека я сподели тук .Или поне да замери такъв с мултицет и да извади задължително съпротивлението на кабелите от уреда, че тук и половин ом е от значение.Мен ме мъчи един компресор на самсунг модел 44B0992QV1JL с чип за управление PS21245 .Kачил съм схеми тук.
http://www.eserviceinfo.com/download...n%20Korea.html
Re:Как да проверя работи ли компресора при DC инверторен климатик
Тази тема е много интересна, но за жалост не е доразвита. Няма еднозначен отговор за метода на проверка на платката на инвертора. За компресора, не е проблем да се замерят съпротивленията на намотките и после съпротивление на изолацията на намотките. Ако няма фрапиращи разлики може да се каже че електрически е изправен. Но за платката как да разберем дали функционира нормално? Това е въпроса!
Re:Как да проверя работи ли компресора при DC инверторен климатик
Ако мога да кажа намотките не се измерват с мултицет за толкова малко съпротивление, а с мост за омическо..:)
Re:Как да проверя работи ли компресора при DC инверторен климатик
To добре,ако измерим намотките,а ако компресора е блокирал механично?
Re:Как да проверя работи ли компресора при DC инверторен климатик
Именно, аз затова казвам "електрически изправен", и затова ни трябва да видим дали платката е наред. Ако може да кажем, че платката няма проблем, и компресора електрически е добре, и не завърта, значи е блокирал. А тогава и консумирания от него ток ще е по-голям и би следвало платката да даде някакъв код, или да сработи някаква топлинно-токова защита. Не съм имал подобен случай досега.
Re:Как да проверя работи ли компресора при DC инверторен климатик
Здравейте отново, я да се върнем пак на въпроса за оная мигалка със диодите. Решил съм да си направя такова нещо, само че ми трябва за 208/240В. и за 110-115в. Понеже ми се налага да работя и с двете напрежения. Та въпроса ми е дали ще има разлика някаква при резисторите или кондензаторите?
Re:Как да проверя работи ли компресора при DC инверторен климатик
При кондензаторите не,само гледай да са за 400 В.Ако съпротивленията са 12 КОм на 100-110В,за 200 В ще ги увеличиш на 24 КОм.Връзваш два по 12 последователно и се получава 24 за 200 В.С едно тройно ключе замостваш ( даваш накъсо ) едното съпротивление и се получава само 12 за 100те В.
Re:Как да проверя работи ли компресора при DC инверторен климатик
Благодарско, и с това тройно ключе е хитро, знаех си аз - печен си ти Ванко :) Мерси още веднъж.
Re:Как да проверя работи ли компресора при DC инверторен климатик
И да пишеш какво се получава при тестването,че аз съм малко скептик относно това устройство.
Re:Как да проверя работи ли компресора при DC инверторен климатик
Върши чудесна работа Ванко. Като не тръгва нечий компресор, разкачам го, а на негово място "светулката" (това й е кодовото название при нас), и ако почне да мига сичко е ок. Полсе се проверяват оптроните или IGBT-то и горе долу вече имаш някаква представа за проблема.
Re:Как да проверя работи ли компресора при DC инверторен климатик
А при по-умните инвертори,които си контролират тока на намотките ,как действа т'ва чудо,че консумацията му е около 10 мА ? И ако миганията не са дефазирани на 120°,как да го определим с нашите "съвършени" очи?Имам още поне 5 въпроса,на които няма как да се отговори.
Re:Как да проверя работи ли компресора при DC инверторен климатик
Тези които си контролират тока, така или инъче тръгват за 2 секунди и спират. Това време ти е достатъчно да разбереш че се пуска захранване на компресора. Дефазирането се проверява като провериш оптроните или IGBT. Досега методиката работи добре.
Re:Как да проверя работи ли компресора при DC инверторен климатик
Ще я пробвам да я направя тая светулка. Кондензаторите 0.1 където пише, това са "микрофаради" нали? Само дето не знам как ще обясня в магазина да са стирофлексни, пък и аз не мога да ги позная ;) Но ще потърся в нета нещо. А тия оптрони, как ги проверявате изобщо. Аз не съм силен по електроника, и няма да мисе наложи да ремонтирам платка, направо я подменям, но трябва да съм сигурен че повредата е в нея. Затова се интересувам от "светулката" :)
Re:Как да проверя работи ли компресора при DC инверторен климатик
Мисля, че трудно ще откриеш стирофлексни кондензатори, доколкото знам... пробвай с полистирол, полистирен...