-   Re:High COP....Low COP?  Леле, дано в съседния форум за битова техника няма теми за СОР (ефективност) на перални!!! Иначе и аз, като си купих пералнята, я гледах 2-3 пъти как върти, кво прави и се опитвах да схвана алгоритъма...
 
 И аз не се ядосвам, че моят СОР на Силвъра е 3.23 - дано не бръмчи пак е важното!
 
 
-   Re:High COP....Low COP?  БордМене, не се отказвай толкова лесно, де. На мен лично са ми интересни постовете ти. Отвреме навреме те критикувам ,ама ша трайш. Я по-добре напиши за това, което си замислял и това е! 
 
-   Re:High COP....Low COP?  enkov, моя СОР като е 5, да не би да плащам по-малко? Дръжки! Определящото нещо е температурата на която настройваш климатика...Всеки градус нагоре, докарва допълнително консумация от 50Вт или грубо 5 лв отгоре.. Ако плащащ 150лв 5лв не са нищо, но ако плащаш 50лв, 5лв значат...  
 
-   Re:High COP....Low COP?  Моля за съвет, помещение 90м3 като са 2 стаи на Г но са свързани с преход от 3 метра до тавана, дали да сложа 2бр. ASY-A12LGC или да сложа едно Fujitsu AWY-Z14LBC , все са на една цена в момента, само 2 монтажа може да стане по скъпо но...
 благодаря
 
 
-   Re:High COP....Low COP?  Fujitsu AWY-Z14LBC е страхотна машина но две 12ки или една 9ка и една 12 ще е по тихо и комфортно.
 
 
 
-   Re:High COP....Low COP?  Комбинация между два климатика е по-добре. Може 12 плюс 9 за това помещение, ще са ти достатъчни и дори ще ти е по-евтино. 
 Иначе Нокрията е много мощна, също ще си доволен.
 
 
-   Re:High COP....Low COP?  Вероятно много от Вас са търсили инфо как се получава така, че японските модели са с по-висок СОР фактор от тези за европа и дали е редно да се инсталират такива климатици и слагане на траф :yikes :yikes.
 Имах възможността да бъда поканен на среща със високопоставен инженер на един от най-големите производители и с най голям пазарен дял (ще го оставя в тайна кой е производителя).., та причината е в начина на измерване на отдаваната и консумирана електроенергия за моделите за европа и за япония.
 Поради спесификата на японския пазар и начин на иснталация в япония се правят замерванията при тръбен път между вътрешно и вънно тяло е 2.5 м., докато за европа е 7.5м, отново поради спецификата на иснталацията. Смятам, че всеки може сам да прецени че разликата в КПД-то или в случая в СОР е между 20 и 30% поради разликата на тръбния път при измерванията.
 Честито на тези с клими по 3000 лв. :yikes
 
 
-   Re:High COP....Low COP?  Най-добриПожелания, аз съм един от най-яростнити защитници та тезата, че няма разлика в качеството между японските и европейските модели, НО..  Това, което си казал, без да се обиждаш, е меко казано мъгляво. Спестил си най-важната част от информацията, а и ако така точно се е изразил този инженер, кажи му, че е добре да ходи обратно в топлотехническия университет... и то по-скоро, че да не излага тази голяма фирма. предполагам,, че и останалите ще ме подкрепят. 
 Най-добри пожелания и от мен!!!
 
 
-   Re:High COP....Low COP?  Тук аз бих казал гладна кокошка просо сънува.
 
 Честито на тези с клими по 300 лв.
 
 
-   Re:High COP....Low COP?  bestregards-пич,тука има много грамотни хора и преди да се напише поредната простотия е добре да се обмисли и подкрепи с нещо яко.
 Въпроси от мен:
 1-какво толкова му е ТАЙНОТО на най-големия в света ???
 2- Да не си ходил на сбирка на Хайер или LG или на GREE или Кериър,че те всички имат подобни претенции?
 3-спецификата в Европа НЕ Е 7,5 м. Фуджицу и Дайкин за Европа ги мерят и дават при 5 м,и за останалите ми се върти подобна цифра.
 4-ако при 5 м разлика според теб има 20-30% спад ,колко е според теб при 15 или 20 м ,а ???
 5-Deian наскоро извади стандартите за Европа и Япония,при които се мери тъпия КОП.Абсолютно едно и също е, буква по буква.
 6-отварям едно сервизно на популярния модел на Фуджицу 12 LGC и какво да видя-ако при 5ия метър условно мощността е 100%,на 20ия !!! спада е САМО 10% на охлаждане и 12% на отопление.
 
 
-   Re:High COP....Low COP?  Не съм съгласен с това за тръбния път.
 220 V Mitsubishi Electric - данните са при 5 метра тръбен път
 220 V Mitsubishi Heavy - данните са при 7.5 метра тръбен път
 220 V Toshiba - данните са при 5 метра тръбен път
 Това какво говори - че дори и за европейските модели, тестовете не са при еднакъв тръбен път.
 В японския стандарт, по който се тестват 100-волтовите климатици, пише "A maximum refrigerant piping length of 5m is specified for split-system units."
 Изводите оставям на вас.
 
 
-   Re:High COP....Low COP?  Е, те изводите са ясни.. Преди не много време пак един-двама ентусиасти се опитаха да вкарват подобни щуротии. За мое лично съжаление не се е явил ни един с по-сериозни доводи, та да ви натрием накрая носовете дето сте ги дигнали с тези стотачки. Ще трябва още да я мислим... 
 
-   Re:High COP....Low COP?  Хахахахахаха. :Drinks:
 Прочети в темата за Панасоника колко Фуджицута и Панове е продал човеко,и поздрав накрая от ??? ЕКОКЛИМА ???
 
 
-   Re:High COP....Low COP?  Я, тая фирма още ли я има? 
 
-   Re:High COP....Low COP?  За съжаление на вносителите на фуджитсу-подобни климатици я има...:)