Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа- Тема "Направи си сам".
Още съм в процес на проби и донастройки. По принцип предпочитам по простичките решения, макар че ако се наложи мога да си направя и процесорно управление. За сега минавам и без него. Ако системата издържи по дълго време, а не се скапе както пророкува един от пишещите тук, ще ви държа в течение на експлоатацията. :)
Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа- Тема "Направи си сам".
Сложи едни амперклещи и следи системата. Ако работи близо или до максимума дълго време не е на добре.
Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа- Тема "Направи си сам".
Предложение: Хубаво би било обсъжданията за преработката на ГЕ-то да бъде отделено в самостоятелна тема, а началото е от тука. Сега остава модераторите да се погрижат това да се случи :)
Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа- Тема "Направи си сам".
Да, така е и правилно.
Понеже не я следя с особен интерес - предложете заглавие на темата!? :)
Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа- Тема "Направи си сам".
Цитат:
Първоначално публикувано от Jackas
Да, така е и правилно.
Понеже не я следя с особен интерес - предложете заглавие на темата!? :)
Би могло да бъде - "Направи си сам термопомпа Въздух-Вода" или "Преработка на климатик в ..."
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323186053[/time]_________________________________________________
Цитат:
Първоначално публикувано от Mega
Сложи едни амперклещи и следи системата. Ако работи близо или до максимума дълго време не е на добре.
В момента при температура на водата 32гр. / след къпане/ климатика дърпа между 2.4А и 4.5А . Не я държи като постоянна величина, а се променя. Когато го пуснах климатика преди месец съм го хващал на моменти да вдига до 7А. Тогава по често правех замервания, после го оставих да си работи, че имам за довършване разни дреболии по къщата и не ми остава време за това.
Може би през почивните дни около коледа и нова година да се позанимая повечко с него.
Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа- Тема "Направи си сам".
Цитат:
Първоначално публикувано от Jackas
...предложете заглавие на темата!? :)
"Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа"
Re:Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа- Тема "Направи си сам".
Re:Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа- Тема "Направи си сам".
piron45, дали можем да видим снимки на машинката? Ако не те затруднява, на карантийките... :)
Re:Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа- Тема "Направи си сам".
Цитат:
Първоначално публикувано от Mega
Междудругото Daiseikai на Тошиба в режим HiPower качва на 38 бара. На синия манометър скалата не го лови. Само на червения. Просто е огън.
Ок не възразявам но 38 бара са около 60 градуса целзий на прегретите пари при такова налягане нормалната температура на нагнетявания въздух е около 50 градуса... А и много китайски бойци правят по големи героизми за сметка на експлоатационния си живот...
Re:Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа- Тема "Направи си сам".
май от целия форум само аз не съм си направил термопомпа... :)
темата е интересна защото го правиш с хубава машина. резултатите ще са интересни.
седя чета и си мисля - няма ли начин както всички купешки термопомпи да се направи : да топли или само бойлера или само стаята.
така ще избягаш от изнасянето на топлина от бойлера и ще топлиш пълноценно стаята. би трябвало да има някакви 2,3,4 пътни вентили които да ти "отрязват" или "прескачат" бойлера. още че би трябвало да може да се автоматизира по първобитно без много електроника директно от термостата на бойлера да щрака вентила ?
Re:Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа- Тема "Направи си сам".
Обещавам в събота или в неделя да снимам системата, макар че няма да има много за гледане. Не очаквайте да разглобя външното тяло за да го снимам отвътре :) Компресора и всичко около него е много яко опаковано и монтажника видя голям зор докато го възстанови отново след като го беше разбутал.
Колега estqwerty , обмислял съм различни варианти още преди да правя преработката. Но накрая реших след като ще е експеримент да е най елементарния вариант. Ще изчакам да мине тази зима да видя как ще се държи за по дълъг период от време и е възможно да го доработя и автоматизирам в по голяма степен. Мога да му набутам всякакви автоматики, ако се държи добре и зависи какъв разход ще ми дава.
Особеното е при мен че няма да ползвам системата лятно време, макар че тогава далаверата би била по голяма. Качил съм на покрива соларен бойлер 110л и от април до октомври ще ползвам него.Той вдига 98гр. Тази година го източих след 15.10.11
Re:Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа- Тема "Направи си сам".
Ето и обещаните снимки на системата, за съжаление не се вижда много.
1. Две табла в които съм вкарал малко джаджи за управление на системата. В ляво е външната температура, в дясно температурата на бойлера. Външната температура когато грее слънце не е вярна защото датчика е на соларния бойлер, а той се нагрява от слънцето макар и празен. От долу е седмичния таймер, могат да му се зададат до 7 включвания и иключвания за 24 часа.
http://media.snimka.bg/9776/025807048.jpg?r=0
Виждат се тръбите от климатика, които влизат в бойлера. В дясно от тях вертикалните тръби от соларния бойлер.
http://media.snimka.bg/9776/025807049.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/9776/025807056.jpg?r=0
[img width=800 height=600]http://media.snimka.bg/9776/025807063-big.jpg?r=0[/img]
Тръбите за бойлера излизат отстрани на тялото през дупка в ламарината
http://media.snimka.bg/9776/025807069.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/9776/025807070.jpg?r=0
Re:Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа- Тема "Направи си сам".
ще си позволя и аз да изкажа някои мнения по темата:
-респект към хората, които не престават да експериментират...
-според мен обаче е излишен лукс да се похабяват относително скъпи инверторни климатици за такива термопомпи, които успешно могат да бъдат задвижвани от неинверторни външни тела;
-не разбирам също защо трябва да се интервенира вътре в климатика, след като той си има вентили и се работи в режим отопление;
-аз напоследък в така наречената криза все повече взех да обръщам внимание на втора употреба и рециклиране и в тази връзка искам да кажа, че съм пълен с работещи външни тела втора употреба, чиито вътрешни като платмаси и корпус буквално са се разпаднали по различни причини и паралелно с piron45 стартирах един подобен експеримент със старо външно тяло на самсунг 24-ка, в който се включи и cooler да помага с свързването на електрониката в София, но поради липса на някои компоненти от електрониката спряхме към момента. като пуснем машината с друга електроника ще дам инфо какво е станало, защото виждам, че темата предизвиква интерес
Re:Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа- Тема "Направи си сам".
Цитат:
Първоначално публикувано от climamarket
-според мен обаче е излишен лукс да се похабяват относително скъпи инверторни климатици за такива термопомпи, които успешно могат да бъдат задвижвани от неинверторни външни тела;
-не разбирам също защо трябва да се интервенира вътре в климатика, след като той си има вентили и се работи в режим отопление;
При он-оф се търси обемна вода/буфер/ докато при инвертора не.
Така дефроста не влияе на бойлера, но е добре да има клапан.
При мен топля по желание от 10 до 45 литра вода с инвентор и е по-добре от он/оф-ка.
Re:Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа- Тема "Направи си сам".
Едно е да топлиш въздух Друго е вода с обем от 80 до 200 литра Разликата е огромна