Здравейте.Историята е дълга,но накратко-огледах се случайно на едни вторични в един климатик Hisense 12-ка конвенционален.Старателно стречовани вътрешно и външно тяло.Запитах дали може да ги пробвам и ако бачкат да ги купя и така и стана.Не че съм пробвал кой знае колко щото нямаше с кво ама отворих капака при клемореда,подадох фаза на компресора-завъртя (добър знак,макар да не е гаранция щото не знаех дали вдига налягане),подадох на вентила-работи,подадох на вентилатора-йок.Загледах кондензатора му-пръснат из цялата горна част на климатика.Взех от един друг климатик с доста по-голям капацитет и го забодох-бачка .Отворих крана на ниското-фъсна,значи има фреон....някакъв.Помислих,теглих му една майна и го взех (все пак ако се осере нещо генерално,просто ще го върна пак там... срещу 1/3 от цената).
Да спомена само,че до преди няколко месеца хал-хабер си нямах (не че знам много сега де) от хладилна техника,макар че ми е било интересно винаги,но след една случка зимата се почувствах тъпо и реших да сваля някоя и друга книга и да се пообразовам а климатика да е нещо като начална практика
Та поради горната причина съответно нямах никакви инструменти с които да направя каквто и да било за това си взех основните по-специфични неща-конусна дъска,тръборезка и манометричен блок (оксижен си имам в гаража).Впоследствие си направих от един стар влагоуловител+малко допълнителна карантия станция за източване на фреон,но това е съвсем отделна тема.
Та по същество,че много се отплеснах.
Източих останалия фреон от климатика.Оказа се 680гр от 1180 по табела.Наложи се да сменя крана на тънката тръба,понеже резбата му беше прецакана (не го бях забелязал преди това).Смених го и монтирах (монтирах е силно казано де),по-скоро сложих външното тяло пред гаража и го укрепих да не мърда и вътрешното също,свързах всичко.Вакуумирах и оставих една вечер.На сутринта вакуума беше паднал наполовина.До вечерта повече не беше мръднал и реших,че може би се дължи на влагата която се отделя от маслото и др.части.Дали?
Тъй като (естествено) нямам азот под ръка а и няма смисъл за веднъж да купувам бутилка и вентил които струват няколко пъти цената на климатика,макар да знам ,че е грешно и вкарвам насила влага и въздух в системата ,реших да го надуя със станцията (надувах през филтър-дехидратор,поне боклук да не вкарвам).Надух грубо до 12 бара.Проверих всички връзки с гъбичка и веро-от никъде нищо.Поседя около час и налягането не падна.Сметнах ,че всчко е наред,теглих му една и изпуснах налягането.Вакуумирах 20 мин.Поседя 15 минути и после пак 20 минути вакуумиране.Напълних го по табелка.Тук е момента да кажа (не ме сочете с пръст),че ми се стори нерентабилно да си купувам везна за едно пълнене и пълних с едно джобно електронно кантарче (уж с точност +/-10гр) т.е пускам с манометъра,спирам,меря и пак така.
И греда номер 1-вентилатора на външното тяло не тръгва.Явно е нещо във вътрепното тяло,но още не съм стигнал до там,но подозирам нещо тъпо-може би реле,щото трубината на вътрешното тяло си тръгва на отопление,чак след като стоплят тръбите т.е тръбния датчик предполагам,че работи.Както и да е за сега.
Друг ми е дерта и въпроса (освен горните два)-дали работи нормално като цяло при условията ,които ще напиша след малко и дали правилно съм го заредил (в което се съмнявам) или ме е излъгало кантарчето
Условията бяха следните:
Външна температура - +3гр
Влажност -88%
Вътрешна температура- 10гр
Гаража е 30см зид ,грубо около 50куб.м
Процедирах така:
Поради проблема с перката направих мостче между фазата на компресора и тази на перката за да тръгнат заедно докато вдигне налягане.Пуснах климатика на отопление,компресора тръгна заедно с перката,вътрешното тяло на максимум скорост на перката.
При старта беше на почти 5 бара налягането и вдигна до 15 бара за около 3 минути и половина.Позаседя се (може би защото беше доста хладно вътре) и след това продължи да се качва.На 22 бара махах мостчето за да спирам перката на външното и малко под 20 пак правех връзка за да тръгне.
При тази галимация в гаража стана 15 градуса за около 20 минути,което според мен е добре,но нямам база за сравнение.
Забравих да спомена ,че климата е на R22 и дозаредих с такъв.
Направи ми впечатление обаче,че доста бързо заскрежава питата на външното и се чува нещо като клокочене вътре,което пък ме навежда на мисълта,че метода с кантарчето не работи .Заскрежаването първоначално беше отдолу на питата,което пак води към мисли за недозареждане.Принудителното пускане на вентилатора не помагаше за разскрежаването.Впоследствие почна да заскрежава цялата пита,което вече го отдавам на ниската температура и високата влажност-а дали е така обаче?.Друго също ми направи впечатление докато зареждах-условията бяха почти като референтните на табелката на климатика но тока беше с почти 1А под номиналния (доколкото може да се вярва на 20 левови амперклещи ),което също ме навежда на мисълта за малко фреон,съответно ниско налягане и на компресора му е по-леко > по-малък ток.
След всички тея писания ми е малко трудно да си формулирам накратно въпросите,но като цяло ще се опитам:
1.Дали спада във вакуума който забелязах се дължи на изпарената влага или не?
2.Изключвайки проблема с перката,дали компресора работи нормално (за мен да) т.е дали нормално бързо вдига налягане при тези условия?
3.Дали тези симптоми които описах и според мен водят до недозаредена система са истина или живея в заблуда?
4.Как да разгранича със сигурност,кога заскрежаването е от недостиг на фреон или от нормалната работа на системата?
Далеч съм от мисълта да се занимавам професионално с климатична техника,просто ми е интересна материята и искам да науча колкото мога,което пък е трудно без практика,за това се и допитвам до хора с опит
Благодаря предварително и се извинявам за дългия пост