Може би налудничава идея, предвид волатилността в цената на приодния газ, пък и перспективата за „електрификация“, но най-вече заради комфорта ми се ще да снабдим един малък апартамент с котле и отоплителна инсталация на газ и ще бъда много благодарен, ако дадете мнение относно примерната конфигурация, така както я планирам, признавам си – доста съм бос в материята.
Става дума за малък двустаен апартамент в София – ново строителство, сградата е предвидена за отопление на газ с индивидуални котлета. Междинен етаж, вътрешен апартамент, по една външна стена на стаите с 10 cm XPS външна топлоизолация + 25 cm тухли Porotherm на Wienerberger, шесткамерна PVC дограма и троен стъклопакет (четирисезонни стъкла отвън и K стъкло отвътре), за съжаление северно изложение. За следващия отоплителен сезон се предполага сградата да е вече населена, има няколко нанесли се семейства към момента, топлят се на газ. Свикнали сме на 22 градуса във всички помещения, така че в това се целим.
Като за начало ме налита да сложа гипсокартон на тавана с 5 cm каменна вата, реално се губят само 2.5% от обема, но се надявам да намаля значително топлозагубите; реалната височина ще дойде около 2.51 след подовите настилки.
Реалната отопляема площ е 38 кв. метра (под 100 кубични метра), разпределени в:
- Спалня 13 кв. м (33 куб. метра) – тъй като има голям френски прозорец на около 35 cm от пода, ми се иска да сложа изцяло пред него 24 глидера h200, хем да бори конденза, хем да не загрозявам много. Дали е проблем дължината – към 2 метра става радиаторчето и дори вързан на кръст, не знам дали ще си е с цялото КПД; при делта 50 (80/60) ги смятам около 1500-1600 вата. По-долу ще дам линкове с няколко модела, нямам идея кои са читави.
- Хол с кухня 18 кв. метра (47 куб. метра) – пак голям френски прозорец, но започва още от пода. Стената не е съвсем външна, тъй като ще има остъклена лоджия пред нея. По принцип е най-добре пред прозореца да сложа 14 глидера h500 да речем, но хич не ми се иска да губя още светлина и затова ме блазни идеята за 6 глидера h1800 или h2000, които идеално пасват на една от колоните. При делта 50 (80/60) ги смятам около 1800 – 2000 вата. Вярно, че е север, но има кухня с фурна, хладилник и пералня със сушилня, а със сигурност и климатик плюс изолацията на тавана и все ми се струва, че ще смогва високия радиатор.
- Баня 3.4 кв. метра (тук разбира се лира, 400/900 или 400/1200)
- Коридор – 3 кв. метра – без отоплително тяло
Спрял съм се на следния котел, тъй като е по-компактен, ниска минимална мощност и модулация 1:8, ще свърши ли работа? (дебита на топла вода не ме притеснява, с икономична слушалка съм за душа):
https://bgtherm.net/wp-content/uploads/2021/09/Viessmann-Vitodens-050-W-09-2021.pdf
Vitodens 050-W B0KA - Z024384
Номинална мощност
50/30°С - 3,2KW – 19,0KW
80/60°С - 2,9KW – 17,1KW
Препоръчайте подходящ „седмичен програматор“ и разни други необходими джаджи - стаен термостат например. Термоглавите задължителни ли са? Със сигурност ще се наложи и изместване на някои точки на ОИ – „снаждане“ на PEX с пресфитинги надеждно ли е?
А ето и линкове за глидерите (нямам идея кои са читави и ще съм благодарен да препоръчате нещо; вероятно някои от цените са без ДДС):
h200:
https://bauhaus.bg/aluminiev-glider-...-forte/p/25599
https://www.geraka.com/aluminiev-rad...marticle2861bg
Алуминиев радиатор ODESSA H200
h1800
https://www.energysystemsbg.com/radi...alis-1800.html
https://dklux.com/aluminiev-radiator...scription=true
https://clima-calor.com/%D0%BE%D0%BD...-h-1800-p400w/
https://www.romstal.bg/%D0%B0%D0%BB%...p10613040.html
Алуминиев радиатор Sole H1800
или тия по-скъпите, но не ми се ще да влизам в преразход:
https://www.ruvex.bg/bg/produkti/oto...-global-ser-11
https://bgtherm.net/produkt/sira-%D0...0%D0%BD%D0%B5/
h2000
https://www.energysystemsbg.com/radi...alis-2000.html
Алуминиев радиатор Sole H2000
https://www.geraka.com/aluminiev-radiator-h2000-w415
https://www.romstal.bg/%D0%B0%D0%BB%...p10613044.html
Благодарности!!!![]()