Първоначално публикувано от bigmouth  
 Има една специалност "Отоплителна и климатична техника"- учи се 5 години в ТУ-София например и там се казва (научаваш се) как се определя какъв климатик или колко глидера какъв радиатор се слага в определено помещение, според действащите нормативни уредби в България и навън (ASHRAE). Сметките за климатизация, апропо, се правят за 3 месеца по 12 часа за всеки един отделен елемент от помещението (стена, прозорец - смятат се ако имаш 2 стени с различно изложение като 2 отделни елемента, хора, осветление, оборудване и т.н.), т.е. е една доста дълга и трудоемка работа. Понеже ако трябва това да се прави за един климатик за 300лв изчисленията ще струват повече от климатика, затова се смята упростено и укрупнено по 40Вт/м3 за студено при добра изолация и по 50 за отопление. Така че има не е да няма. Който се интересува да си купи 3 -те тома на справочник по ОВиК. там се казва и при какви условия се правят изчисленията. нещата са доста добре регламентирани. Стига да се спазават тези неща от Клиентите и Продавчите. Време е хората да разберат, че трябва да си купуват климатик препоръчан от специалист като мощност, а не защото комшията имал такъв или няма да се вземе 18-ка е много по-скъпа от една 12-ка. Има и още много да се казва по тази тема, но спирам до тук