Колко ми харчи климатикът - Real Time
Ще дойдете и вие на мойта. [emoji16] Мъглата и отрицателните температури не прощават на нито един топлообменник. Въпросът е да изкара повече време, преди да заскрежаса яко и да дефростне.
Миланов, тук всеки ден по улицата е симфония. Фъшш, наляво, фъш надясно. И тук-там някоя тракаща от леда перка.
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
През 3 часа размразяваше дайсейкая. Добре е , нека да изчисти малко ламелките. Каква чернилка още пада....:)
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Цитат:
Първоначално публикувано от
milanov
През 3 часа размразяваше дайсейкая. Добре е , нека да изчисти малко ламелките. Каква чернилка още пада....:)
Аз днес се събудих към 5:30 и забелязах, че двата ми климатика правят дефрости на всеки час.
Интересното беше, че климатика на съседа отгоре също правеше дефрости на всеки час а е уж доста висок клас подов Дайкин.
Но явно -5 и 100% влажност не прощават на никой климатик :D
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Цитат:
Първоначално публикувано от
rosswen
При мен променливите са много. Над магазин съм. Две големи външни стени - едната е с дължина 7м, другата около 6м., североизточно изложение. Имам голяма квадратура френски прозорци - около 14м2. Над мен 2-3 дни в седмицата се отоплява, 2-3 - не. Споменавал съм го, но и хората не са длъжни да ми помнят помещенията. :) С тези фактори и други неприятни, като мъгла, се бори 60-ката.
ross сега погледнах параметрите на твоята 60ка . Тя не е ли малко набедена 60ка ?
Гледам телата същите като на малките 9-12 ка . Да не е като моята тошиба набедена 16 ка ?
Да не си помислиш ,че се заяждам . Стана ми интересно и погледнах сега в един саит мощностите и килограмите на телата .
Има ли друга разлика освен софта ?
Колко ми харчи климатикът - Real Time
Хевито в детската, при 100% и -5, ако не е гъста мъглата, пуска само по един дефрост през нощта. Максимум два дефроста съм му хващал на нощ, при -8 с гъста мъгла. Повечето пъти, изобщо и не дефроства. Корава машина е. А работи на 25гр., толкова е и в помещението. Вдига консумацията от около 320W на 380W при силно заскрежен и побелял топлообменник.
П.п. Рафа, не е набедена. Компресорите на по-малките са 900W, а на мойта е 1500W twin rotary (за това те избъзиках, че можем да си мерим компресорите). Бих казал, е скопена 24-ка. Тя ползва същия хардуер като 63ZR-S, който си е сериозна 24-ка. И COP на машината не е за подценяване. При 6kW отдадена, вади COP 4,41, а при 6,8kW вади 4,1. При отдаване, около 4,5kW, вади COP над 5. Поне в сервизните така е дадено, но като гледам и в действителност не се разминава много, съдейки по загубите на помещението(смятал съм ги).
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Имаш ли представа колко е COP при консумация от 500-600W?
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Цитат:
Първоначално публикувано от
Gyokov
Имаш ли представа колко е COP при консумация от 500-600W?
Не мога да твърдя със сигурност. Загубите, при тази консумация, са ми около 2.1-2.2kW (външна около -3гр.). Турбината е на low (660м3/ч.), а не на High, както е дадено по сервизно. Всичко е ориентировъчно. Доволен съм от консумацията и комфорта. Стойностите съм ги цитирал от сервизното.
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
При мен положението е следното,От снощи гъста мъгла в Пазарджик,двете хитачита бачкат на обща консумация около 800-850 вата нагласени на 24 и 25 градуса.Обилно заскрежаване на питите и дефрости през около 2 часа.Не съм модвал машините и не знам как тази сутрин машината в хола бачка повече от 3 часа без да дефростне.
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Моя UDR в хола вчера се размрази 3 пъти. Сега е на 217W. :)
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Румба, карай го на бензиностанция! Ми то си е пролет в Пловдив :)
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
2 Прикачен файл(ове)
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Колко ми харчи климатикът - Real Time
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Цитат:
Първоначално публикувано от
Rafailiev
Румба бия те :lol: малко под 300 вата и заскрежем топлообменик.
Май съм на коп към 1 :-memnon
Ми да, COP 1 по скалата на Краузер! :))
Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
Проветрявайте по често,че с тази влажност 39%........
Изпратено от моят LG-H850 с помощта на Tapatalk