Здравейте имам проблем с японски климатик Toshiba ras 281bars. От няколки дни започна да замръзва външното тяло само 20 см от долу . Направено е почистване на вътрешното тяло . Примерено е налягането на фреона вдига до 35атм. Датчика на външното тяло на питата е замерен 25 к.ома при затопляне съпротивлението намаля. След почистването на вътрешното тяло започна да дефроства през 15 мин а преди това не . Сега при зададени 26 градуса в стаята е 20градуса при задаване на 28 достига 22 .Някой може ли да помогне за фреон ли е или нещо друго

 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
 2Одобрявам
2Одобрявам 
  
 



 
  
  
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
 Първоначално публикувано от Aleksandars 
