Страница 1 от 2 12 ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 29
Like Tree7Одобрявам

мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Member
    Тук е от
    Sep 2013
    Живее в
    Добрич
    Мнения
    160
    #1

    мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5

    след дълго четене из форума и според бюджета,който имах закупих горепосочения климатик за 18м2 стая с пвц дограма 1 външна стена, 1 етаж панел само с вътрешна изолация 3см , имам следните питания свързани с машината какви всъщност са и параметрите в действителност и ще успява ли да отоплява стаята в студените зимни дни при температури под -10 градуса? Като купувах климатика ,както и в повечето сайтове пишеше ,че е с коп 3,68 и 4,2(0,9-5,0)кв при отопление, а на самия климатик на външното тяло пише коп 3,79 и 3,6(0,9-4,0)кв, кое е вярното според запознатите ?

  2.  
     
  3. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Тук е от
    Jun 2010
    Мнения
    1,686
    #2

    Отговор: мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5

    3,68 e на отопление и 3,24 на охлаждане. Иначе машината е прилична.

  4. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2010
    Мнения
    71
    #3

    Отговор: мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5


  5. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #4

    Отговор: мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5

    137....Е5 е с КОП 3,79 и ЕЕR 2,75 /срамота/, 137....Е3 е с КОП 3,68 и ЕЕR 3,24.Това са две различни машини.Просто си гледал данните на Е3 серията, а си купил Е5 серията.А на етикета на снимката са дадени сезонните данни за Е5 серията, по новата етикеция.Да може по-добре да се заблуди клиента.Малко ще патиш с тази машина.
    Kasap одобрява това.

  6. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2010
    Мнения
    71
    #5

    Отговор: мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5

    http://ecodesign.toshiba-airconditio...ficiency-lot10

    Тук може да си генерирате желан от Вас етикет!

  7. Senior Member Аватара на ccankov73
    Тук е от
    Apr 2013
    Живее в
    Разград
    Мнения
    5,000
    #6

    Отговор: мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5

    http://toshiba-aircon.co.uk/assets/u...3-16_EN_00.pdf

    Слаба ракия.....
    Един приятел "си го сложи" преди две седмици.

  8.  
     
  9. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #7

    Отговор: мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5

    Е, то това е възможно най-ниския им клас, а пък новия модел е малко по-зле от Е3.

  10. Member
    Тук е от
    Feb 2012
    Живее в
    София
    Мнения
    548
    #8

    Отговор: мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5

    Чисто теоретично 18 кв ~ 47кубика X 75 W = 3525 W . Толкова е и машината трябва да те стопли . Както беше казал колега " Тошиба и Фуджици не съм виждал да не топлят "

  11. Senior Member Аватара на ccankov73
    Тук е от
    Apr 2013
    Живее в
    Разград
    Мнения
    5,000
    #9

    Отговор: мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5

    [QUOTE=Madj0;647110]Чисто теоретично 18 кв ~ 47кубика X 75 W = 3525 W . Толкова е и машината трябва да те стопли .

    Да - ама на номинал при +7!
    Въпроса на човека е дали ще го топли под -10...
    Отдава 2кв на -10 и 1.5кв на -15, а топлозагубите се вдигат и ....
    Според мен -

  12. Member
    Тук е от
    Dec 2005
    Мнения
    710
    #10

    Отговор: мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5

    Не мога да разбера, що ги смятате тези ватове на кубик и т.н? Един казал 60, друг 70, трети и четвърти 75 или 80.
    Народа едно време по-лесно смяташе - 12м2 - 1.2кв, 15 м2 - 1.5кВ и т.н. Сиреч по 1кВ на 10м2.
    Ама тази сметка не зависеше от температурата - сиреч беше валидна за големите студове.

    Та вместо да смятате ватове на кубик вижте го при -10 колко отдава и по старата формила 1кВ на 10м2 се оправяйте.

    П.С
    Питате откъде идват тези 60-70-80 Вата на кубик?
    Ами ето ви сметката: стандартна височина 2.6, т.е. 1м2 на практика е 2.6 м3. Отдадената мощност на климатика при -10 е към 66% (2/3) от тази при 7 градуса където се прави замерването.
    (1кВ / 10 м2) / 2.6 / (2 / 3) = 58 вата на кубик ви трябват

  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,989
    #11

    Отговор: мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5

    Мисля че при 58вата ще си е студено. Тези сметки с ватовете аз съм ги правил като гледах в Японски сайтове каква клима за колко м2 ги дават и тогава излизат по 80вата.

  14.  
     
  15. Member
    Тук е от
    Dec 2005
    Мнения
    710
    #12

    Отговор: мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5

    80 вата на кубик е като да вкараш в 12м2 (детската) 1.5кВ радиатор, или в спалнята 16 м2 да вкараш 2кВ.

    Идеята ми беше, че хората общо взето знаят с какво отопляват стаите - я духалка, я радиатор, я конвектор и по-добре да гледат да докарат същото при климатик на -10 градуса, отколкото да смятат разни ватове на кубик, дето не е ясно от къде са дошли.

    П.С. А иначе относно 58 вата на кубик. Ами в момента 60GV-то ми точно толкова идва, че и портал 1.60м към коридора е отворен

    - - - - - - - - - -

    Тези ватове на кубик са малко подвеждащи.

    Айде да направим една сметка - стая 4 на 4 = 16м2 на 2.6 височина.
    Ако смяташ по 80 вата на кубик идва 3.3кВ.
    Ти представяш ли си 3.3кВ да бълват топлина в тази стая? Ми то сауна ще стане даже и навън да е -20.

    Тези твоите 80 вата са всъщност 80 вата на 7 градуса, които ще се редуцират до 50 вата на -10 градуса, които пък ще са 2кВ в цялата стая от 16м2 и височина 2.60.

  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Тук е от
    Jan 2011
    Мнения
    3,492
    #13

    Отговор: мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5

    На япончетата стените им са от оризова хартия и затова дават такива малки татамита за климатиците!

  17. Moderator Аватара на justify
    Тук е от
    Jun 2009
    Мнения
    9,308
    #14

    Отговор: мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5

    Цитат Първоначално публикувано от tweeg Виж публикацията
    80 вата на кубик е като да вкараш в 12м2 (детската) 1.5кВ радиатор, или в спалнята 16 м2 да вкараш 2кВ.


    Айде да направим една сметка - стая 4 на 4 = 16м2 на 2.6 височина.
    Ако смяташ по 80 вата на кубик идва 3.3кВ.
    Ти представяш ли си 3.3кВ да бълват топлина в тази стая? Ми то сауна ще стане даже и навън да е -20.

    Тези твоите 80 вата са всъщност 80 вата на 7 градуса, които ще се редуцират до 50 вата на -10 градуса, които пък ще са 2кВ в цялата стая от 16м2 и височина 2.60.
    Смяташ така защото не знеш, че съществуват инверторни климатици с инверторни компресори ...

    Моите два General и fuji electric се чувстват чудесно в помещения от 14.5 и 17-18квадрата и ме карат и аз да се чувствам чудесно...

    При инверторните климатиците с висок минимум и при неинверторните климатици топлоотдаването в първият случай е равно на минимума на климатика, а във вторият случай е фиксирано и не подлежи на управление и в този смисъл на промяна от самият климатик, а само в зависимост от външните температури.

    Тези "теории" че квадратурата определя киловатите необходима за мощност за отопление ги обяснете на тези които се оплакваха през зимата на 2011год./2012год. че климатиците им не топлят ...



    SPSt вместо да говорите "наизуст" изпозлвайте търсачката на форума и намерете темата-имаше преди няколко години такъв спор и такава тема където подробно беше обсъден "въпросът" дали стените на "дръпнатите очи" от страната на "Изгряващото слънце" са от хартия или са от бетон и тухли и са направени по съвремнните западни строителни технологии...
    Ако можете да четете японски ще констатирате, че мощността на климатиците в режим отопление е посочена за два вида строителство: А) традиционно/стар стил/ строителство и Б) съвременно строителство от стоманобетон и тухли.
    За съвременното стоманобетнно-тухлено строителство производителите на климатици посочват по-голяма необходима мощност за отопление ...

    На вас оставам да откриете защо?...

  18. Member
    Тук е от
    Dec 2005
    Мнения
    710
    #15

    Отговор: мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5

    Цитат Първоначално публикувано от justify Виж публикацията
    Тези "теории" че квадратурата определя киловатите необходима за мощност за отопление ги обяснете на тези които се оплакваха през зимата на 2011год./2012год. че климатиците им не топлят ...
    Добре че навремето като купувах климатика за хола не се вързах да го смятам на кубици?
    Тука ми препоръчвахте за моите 45 м2 с портал към 10м2 коридор да вземам 71-ца. Като сметнеш 45 * 2.60 * 70 вата = 8.2кВ
    Добре че си взех 60-ката, която даже и с дефростите си на 50 минути нямаше никакви проблеми студа 2011/2012 година.
    Иначе сметката излезе точна - 45 м2, 4.47кВ отдадени при -10 градуса за 60GV-то. И това при отворен портал към коридора. Айде сега кажи че старата изпитана сметка 1кв на 10м2 не важи, че и лесно се смята


    Ето малко спомени от старите ленти:
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post455211
    интересни са мненията на един колега за 71-цата му по онова време.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 1 от 2 12 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. TOSHIBA 40L7335DG някакво мнение?
    От CALL-151 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 5
    Последно: 10-06-14, 11:07
  2. мнение за TOSHIBA TL938
    От senta във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 4
    Последно: 24-02-13, 21:40
  3. Мнение за Toshiba Bdx1250 blu ray плейър
    От Nerv3n във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 3
    Последно: 22-01-12, 17:41
  4. Коментар и мнение за TOSHIBA 46TL838 G
    От thpetkov във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1
    Последно: 20-11-11, 13:17
  5. TOSHIBA RAS-137SAV-E - за отопление на 15m²?
    От mirkone във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 55
    Последно: 10-09-11, 19:49

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе