    Колко ми отдава климатика?

    Ето как приблизително можем да изчислим колко реално отдава климатика и дали коефициента на превръщане(COP) съвпада с обявените от производителя параметри.

    За целта са необходими следните данни:
    1.Дебит на турбината(от сервизното) При мен на 2-ра степен е 11,79 куб.метра/минута
    2.Температура на входящия въздух (25 градуса)
    3.Температура на изходящия въздух (32 градуса)
    4.Плътност на въздуха(1,205 kg/m3)
    4.Специфичен топлинен капацитет за въздух ( 1005 J (kg.°C) )

    Определяме дебита на въздуха за час:

    11,8х60х1,205=853 кг. въздух/час

    Изчисляваме количеството топлина необходимо за повишаване на температурата на въздуха с 7 градуса
    (tизход - tвход)*Специфичен топлинен капацитет:

    (32изход - 25вход)*1005=7 035 джаула

    Общото количество топлина за час
    7035*853=6 000 855 джаула/час

    Конвертираме джаулите в киловати тук:Joules to kWh conversion calculator

    Краен резултат: 1670 вата/час отдадена топлина.
    Консумирана мощност: около 345 вата
    1670/345 = 4,84 COP. (Резултатите са приблизителни)

    Обявения от производител коефициент на преобразуване е: 4,30
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 14-02-15 в 22:54.

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,123
    #2

    Отговор: Колко ми отдава климатика?

    той производителя ги е мерил тия неща що да ги меря и аз
    Aleksandars, Kasap и mirandi харесват това.

  4. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #3

    Отговор: Колко ми отдава климатика?

    Aз дa кaжa, че хич не ми дреме, колко отдaвa, щото ми е добре и нямa знaчение колко отдaвa и колко хaрчи.
    tweeg, Aleksandars, DUNDURMA и 3 други харесват това.

  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #4

    Отговор: Колко ми отдава климатика?

    Проверката е висша форма на доверие.

  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Тук е от
    Jun 2011
    Живее в
    BG
    Мнения
    2,341
    #5

    Отговор: Колко ми отдава климатика?

    Цитат Първоначално публикувано от Jack Krauser Виж публикацията
    Определяме дебита на въздуха за час:

    11,8х60х1,205=853 кг. въздух/час

    Изчисляваме количеството топлина необходимо за повишаване на температурата на въздуха с 7 градуса
    (tизход - tвход)*Специфичен топлинен капацитет:

    (32изход - 25вход)*1005=7 035 джаула

    Общото количество топлина за час
    7035*853=6 000 855 джаула/час

    Конвертираме джаулите в киловати тук:Joules to kWh conversion calculator

    Краен резултат: 1670 вата/час отдадена топлина.
    Консумирана мощност: около 345 вата
    1670/345 = 4,84 COP. (Резултатите са приблизителни)

    Обявения от производител коефициент на преобразуване е: 4,30
    Малко да поправя мерните ти единици, тъй като абсолютно всички са грешни.

    (32изход - 25вход)*1005=7 035 джаула

    Това не са джаули, а джаула на килограм, ето го уравнението ти: (degC-degC) * J/Kg.C = J/Kg

    7035*853=6 000 855 джаула/час

    Това не са джаула/час, a джаула, ето го уравнението ти: J/Kg * m3/h * h * Kg/m3 = J

    Краен резултат: 1670 вата/час отдадена топлина.

    Това не са вата/час, а ватчасове, ето го уравнението ти: J / 3600

    Въпреки, че нищо не разбираш от понятията енергия, мощност и мерни единици, но за късмет си правил сметка базирайки се на 1 работен час, то крайният ти резултат приблизително е верен, тъй като:

    1670Wh / 1h = 1670W

    1670W / 345W = 4.84

    Да знаеш за в бъдеще, че такива сметки няма нужда да се правят с енергия, а могат много лесно да се правят с мощност. Все пак търсиш и самата мощност, а не колко енергия е отдал климатика ти. Ето и колко проста е въщност тази сметка:

    Q = m*Cp*dT = (11.8*1.205/60)*1005*(32-25) = 1667.17W

    При консумация 345W, сметката става:

    1667.17W / 345W = 4.83
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 14-02-15 в 23:51.
    Alexi, dodo_pv, Aleksandars и 3 други харесват това.

  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #6

    Отговор: Колко ми отдава климатика?

    По същия начин го смятам. Само че аз малко некадърно го написах и обясних.

    Цитат Първоначално публикувано от Alexi Виж публикацията
    той производителя ги е мерил тия неща що да ги меря и аз
    На китайски производител имам вяра колкото на ром кредитополучател.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 15-02-15 в 00:28.

  8.  
     
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Тук е от
    Jun 2011
    Живее в
    BG
    Мнения
    2,341
    #7

    Отговор: Колко ми отдава климатика?

    Цитат Първоначално публикувано от Jack Krauser Виж публикацията
    По същия начин го смятам. Само, че аз малко некадърно го написах и обясних.
    Може да се каже, макар че безсмислено минаваш през количество енергия за един час. Иначе има резон, ако ватметъра може да засича кВтч за един час, за да получиш копа за един час работа. Тогава ще ти трябват и два датчика, които да записват температурите вход/изход и много чисти филтри, за да е точен дебита.

  10. Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,123
    #8

    Отговор: Колко ми отдава климатика?

    отделно външната не е ясно колко е

  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Тук е от
    Jun 2011
    Живее в
    BG
    Мнения
    2,341
    #9

    Отговор: Колко ми отдава климатика?

    Цитат Първоначално публикувано от Alexi Виж публикацията
    отделно външната не е ясно колко е
    Да, ето и другите неясни неща, поради които не може да се сравнява реалния с обявения от производителя COP:

    Заданието на климатика
    Променливата входяща температура
    Степента на вентилатора трябва да е максимална
    Филтрите трябва да са току що измити
    Тръбния път трябва да е 5м
    Денивелация външно/вътрешно тяло

    Абе, изобщо всички описани в директива EU 2003/32/EC и EN14511 (по памет, това може и да са наредбите за въздух-вода)

    В общи линии климатикът в момента работи на някаква ниска мощност, а не на номинал, така че изобщо няма място за сравнение.
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 15-02-15 в 00:44.
    Jack Krauser одобрява това.

  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,511
    #10

    Red face Отговор: Колко ми отдава климатика?

    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Може да се каже, макар че безсмислено минаваш през количество енергия за един час. Иначе има резон, ако ватметъра може да засича кВтч за един час, за да получиш копа за един час работа. Тогава ще ти трябват и два датчика, които да записват температурите вход/изход и много чисти филтри, за да е точен дебита.
    ... Освен това, не е ясна и влажността на въздуха, за да определим специфичния му топлинен капацитет. Ще ни трябват и още два термометъра. Като теглите чертата, ще се върнете на моята методика .

  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #11

    Отговор: Колко ми отдава климатика?

    В случая не ти трябва влажност - тя е включена по подразбиране в уравнението. Въздуха нали представлява смес от различни газове + водни пАри. Данните за специфичния топлинен капацитет на въздуха(при различни температури и нормална влажност)са дадени тук:Air Properties

    Каква е твоята методика?

  14.  
     
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,511
    #12

    Отговор: Колко ми отдава климатика?

    В случая ни е необходима прилична точност на измерването, но в домашни условия. Твоят метод се приема за неработещ при тези условия.

  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #13

    Отговор: Колко ми отдава климатика?

    Това, че ти не разбираш си е твой проблем. Кое е неработещото?
    Ще кажеш ли какъв е твоя начин?

  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Тук е от
    Jun 2011
    Живее в
    BG
    Мнения
    2,341
    #14

    Отговор: Колко ми отдава климатика?

    Той иска да го прави с огромна точност, което е безсмислено, тъй като разликата ще е пренебрежима. Да не говорим за всички останали неща, които правят и двата експеримента абсолютно невалидни, независимо дали с или без влажност.

    Според мен за целите на форума, стандартно мерене вход изход и дебит от сервизното са предостатъчни.

    Иначе най-точно ще стане с dH (разликата в енталпията) на фреона на вход/изход вътрешно тяло, ама тогава целия форум ще се на*ка с мерните единици и формулите...

  18. Member
    Тук е от
    Nov 2008
    Мнения
    801
    #15

    Отговор: Колко ми отдава климатика?

    При мен на всичките климатици им пада дебита на въздушния поток. С течение на времето се затлачват и колкото и да ги чистя дебита намалява. Например като нови климатиците си работят на авто вентилатор и успяваха да завъртят въздуха и да стоплят, сега не успяват, значи дебита е намалял. По пътя на логиката следва, че въздуха ще излиза по-топъл и винаги ще изчисляваме по-висок КОП, както и се е получило. Освен това КОП-а го дават на 20 градуса с максимална турбина, нещо което е неизползваемо за мен, защото при 20 градуса и силен поток се усеща много хладно.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 21:50
  2. Колко ми харчи климатика...?
    От TazmaniaK във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2759
    Последно: 18-02-17, 10:16
  3. На колко градуса държите климатика Зимата ? :)
    От Tihomir Stankov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 55
    Последно: 14-11-14, 19:02
  4. Разстоянието от климатика до тавана колко трябва да е?
    От valerko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 19
    Последно: 09-08-09, 13:01
  5. Как да изчисля колко вата ми отдава климатика моментно?
    От mantaman във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 7
    Последно: 09-12-08, 14:56

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе