Светеща фаза върху земята

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Member
    Тук е от
    Sep 2010
    Мнения
    345
    #1

    Светеща фаза върху земята

    Преди малко реших да "прослушам" контакти/разклонители дали случайно нямат фаза върху земята. И о ужаст на единия разклонител където имам вклчен само ТВ "светка" леко фазомера при допир на земят. Всички останали контакти/разклонители са ОК в целия апартамент. Само в едната стая на единия разклонител (доста стар) свети фазата. Викам си заминал е разклонителя нещо...добре че имах резервен - слагам чисто нов - и хоп същата работа. Фазата свети леко... ясно в контакта нещо е сбъркано - проверявам земята на контакта - ОК е -не "светка" фазомера, слагам разклонителя (без нищо на него закачено) - хоп "свети" земята. Пвобвах с друг разклонител който на друг контат включен е ОК (т.е. е "проверен") - и при него същото... Някакви идеи как се появява "леко светеща" фаза върху разклонителите (пробвах с 3) а на контакта земята не "свети"... Темата е малко в страни от климатиците но основно изискване при монтажа е "заземени контакти" (което знам че не е същото като "няма фаза на земята" но все пак е нещо) така че не е съвсем офтопик.

  2.  
     
  3. Member
    Тук е от
    Jan 2006
    Мнения
    390
    #2

    Re:Светеща фаза върху земята

    Слагай очилата и бегай легай ! До утре сутринта всичко ще е ток ... :-), по земята де ...

  4. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2008
    Мнения
    83
    #3

    Re:Светеща фаза върху земята

    Заземяването в таблото на нулата ти е слабо или някои от уредите има утечка.А понякога и климатика има такава. Провери с по хубав уред или пробна лампа.

  5. Member
    Тук е от
    Sep 2010
    Мнения
    345
    #4

    Re:Светеща фаза върху земята

    Цитат Първоначално публикувано от dani_k
    Заземяването в таблото на нулата ти е слабо или някои от уредите има утечка.А понякога и климатика има такава. Провери с по хубав уред или пробна лампа.
    Това с утечката го разбирам както и "слабото" заземяване - ама не се ли очаква това да го виждам навсякъде (всички контакти/разклонители) които проверявам - как така само на един контакт има аномалия? Т.е. в самия контакт като проверявам няма "леко светене" на фазата - а като вклчюа разклонител (САМО РАЗКЛОНИТЕЛ НИЩО СЛЕД НЕГО) се появява "слаба светлинка в тунела" на земята
    Пълен абсурд...

  6. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,259
    #5

    Re:Светеща фаза върху земята

    Не се притеснявай, няма страшно. Напрежението е от индукция

  7. Member
    Тук е от
    Jan 2009
    Мнения
    257
    #6

    Re:Светеща фаза върху земята

    Преди време имах проблем с трифазен. Само щепсъл включвам го и гърми. Смених бакелита със стар от едно време и няма грижи.

  8.  
     
  9. Member
    Тук е от
    Sep 2010
    Мнения
    345
    #7

    Re:Светеща фаза върху земята

    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Не се притеснявай, няма страшно. Напрежението е от индукция
    Това с индукцията и на мен ми мина през главата но неразбирам как един и същи разклонител като го включа на един контакт е ок (не се индуцира напрежение върху кабела му) а на друг контакт се индуцира?

  10. Novice
    Тук е от
    Dec 2010
    Мнения
    6
    #8

    Re:Светеща фаза върху земята

    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Не се притеснявай, няма страшно. Напрежението е от индукция
    Притеснявай се Напрежението е от индукция, но това че го има в разклонителя означава, че не ти е занулен (заземен) контакта в който го включваш, а останалите са си ОК, затова при тях не ти свети фазомера.

  11. Junior Member
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    66
    #9

    Re:Светеща фаза върху земята

    Цитат Първоначално публикувано от coldblood
    Притеснявай се Напрежението е от индукция, но това че го има в разклонителя означава, че не ти е занулен (заземен) контакта в който го включваш, а останалите са си ОК, затова при тях не ти свети фазомера.
    +1

  12. Member
    Тук е от
    Sep 2010
    Мнения
    345
    #10

    Re:Светеща фаза върху земята

    май почнах да зацепвам
    На контакта клемата за земя си "виси" и не е вързана за нищо (било то за земя или за нула). В следствие на това като се сложи жица (разклонител) на проводника за земята се индуцира напрежение от протичането на ток по проводника за фазата. И тъй като клемата на контакта "виси" реално няма къде да се "отведе" напрежението и има потенциал върху клемата за земя (на разклонителя) - и ми светка фазомера
    мерси

  13. Moderator Аватара на Mega
    Тук е от
    Oct 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    5,686
    #11

    Re:Светеща фаза върху земята

    ... Ако си в сграда с двупроводна инсталация, както предполагам, закачи нулата и земята в едно. Ако си в сграда с трипроводна инсталация си закачи земята. Това е много важно, особено ако там е пусната климата!

  14.  
     
  15. Member
    Тук е от
    Sep 2010
    Мнения
    345
    #12

    Re:Светеща фаза върху земята

    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    ... Ако си в сграда с двупроводна инсталация, както предполагам, закачи нулата и земята в едно. Ако си в сграда с трипроводна инсталация си закачи земята. Това е много важно, особено ако там е пусната климата!
    мерси за съвета - климатика е на контак който е ОК - тука проблема е в другата стая на контакта с ТВ-то.
    За това дали е 3-прводна или 2 - незнам - като имам време да отворя контакта и ще се разбере.

  16. Moderator Аватара на Mega
    Тук е от
    Oct 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    5,686
    #13

    Re:Светеща фаза върху земята

    Провери и контакта на климата, може да останеш изненадан! Пък и не пречи да отвиеш едно винтче и да погледнеш!


    Цитат Първоначално публикувано от sunmanbg
    мерси за съвета - климатика е на контак който е ОК - тука проблема е в другата стая на контакта с ТВ-то.
    За това дали е 3-прводна или 2 - незнам - като имам време да отворя контакта и ще се разбере.

  17. Member
    Тук е от
    Sep 2010
    Мнения
    345
    #14

    Re:Светеща фаза върху земята

    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Провери и контакта на климата, може да останеш изненадан! Пък и не пречи да отвиеш едно винтче и да погледнеш!

    контакта на климата е най проверявания контакт в къщи (а може би и на етажа, блока) - там е ОК

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Има фаза няма ток?!
    От Plamen Hristov във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 26
    Последно: 12-02-13, 13:16
  2. Фаза на крушката
    От myrshavija във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 9
    Последно: 24-09-11, 20:08
  3. Часът на Земята!
    От Profita във форум Коментирай новина
    Отговори: 12
    Последно: 30-03-09, 22:12
  4. Колко добре познаваме Земята?
    От Cko във форум ИГРИ
    Отговори: 6
    Последно: 05-03-09, 16:00
  5. Оптична мишка светеща синьо??
    От Io във форум Общ - хардуер
    Отговори: 3
    Последно: 17-05-04, 23:16

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе