ток по външните стойки

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Member Аватара на boiski
    Тук е от
    Feb 2012
    Живее в
    Бургас
    Мнения
    251
    #1

    ток по външните стойки

    На един приятел преди два дни му монтиаха климатика, тази вечер ми направи впечатление, че като докосна с пръст стоиката се усеща леко удря ток. Може ли това да прецака нещо по електрониката, да го загаси ли веднага до отстраняване, и изобщо от какво може да е. Дали може да се отстрани лесно или трябва да го видят монтажната група.

    Климатика е AUX инвертор

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на Mega
    Тук е от
    Oct 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    5,688
    #2

    Отговор: ток по външните стойки

    Явно някой не си е свършил работата. Провери захранването за никакво или лошо зануляване/заземяване.

  4. VD
    VD е офлайн
    Member
    Тук е от
    Dec 2011
    Мнения
    197
    #3

    Отговор: ток по външните стойки

    Обобщаването "зануляване/заземяване" говори за липса на познания по въпроса.
    Все пак те нямат нищо общо, че да се слагат в една кошница.

    Вероятно няма заземяване /триполюсна инсталация/, а дори и да има е възможно заземяването й да не отговаря на нормите - 20 Ома.

    Проблема се решава с увеличаване на броя на заземителните колове или обработката им с материал, повишаващ електропроводимостта към почвата, но подозирам че всичко е на далеч по-ниско ниво - т.е. някаква "чалга" версия на монтаж.
    В този случай е възможно при пробив на компресора да бъде убит човек и отговорността ще бъде изцяло на собственика на климатика.
    Този пост е редактиран от VD; 12-11-12 в 22:03.

  5. Moderator Аватара на Mega
    Тук е от
    Oct 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    5,688
    #4

    Отговор: ток по външните стойки

    Заземителните колове са работа на ел. разпределителното дружество. Работата на монтажниците е да заземят инсталацията ако е три проводна или да я занулят ако е двупроводна. Работа на собственика е да има изправна ел. инсталация. 60% от жилищата нямат такава. Всичко е направи си сам и то зле! Да не говорим, че масово има и офазени контакти! Ако е направено и пак има проблем се вика ЕРП-то. Другото е незаконно!

  6. VD
    VD е офлайн
    Member
    Тук е от
    Dec 2011
    Мнения
    197
    #5

    Отговор: ток по външните стойки

    Цитат Първоначално публикувано от Mega Виж публикацията
    Заземителните колове са работа на ел. разпределителното дружество. Работата на монтажниците е да заземят инсталацията ако е три проводна или да я занулят ако е двупроводна. Работа на собственика е да има изправна ел. инсталация. 60% от жилищата нямат такава. Всичко е направи си сам и то зле! Да не говорим, че масово има и офазени контакти! Ако е направено и пак има проблем се вика ЕРП-то. Другото е незаконно!
    Като ги знаеш тия неща, защо се изказваш "неподготвен"?
    Поздрави!

    П.С. Имам предвид, че не не ги обясняваш в детайли!
    Знаеш, хората искат "безплатен монтаж" и 20 лева отстъпка!

  7. Moderator Аватара на Kasap
    Тук е от
    Oct 2008
    Живее в
    Лудница
    Мнения
    7,804
    #6

    Отговор: ток по външните стойки

    Цитат Първоначално публикувано от VD Виж публикацията
    Като ги знаеш тия неща, защо се изказваш "неподготвен"?
    Поздрави!
    А ти защо не си прибереш пишк0мера? Boiski, опитайте да обърнете щепсела на 180о.

  8.  
     
  9. Moderator Аватара на Mega
    Тук е от
    Oct 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    5,688
    #7

    Отговор: ток по външните стойки

    Цитат Първоначално публикувано от VD Виж публикацията
    Като ги знаеш тия неща, защо се изказваш "неподготвен"?
    Поздрави!
    ... Не разбрах кое не ти хареса? Заземяване или Зануляване = Заземяване / Зануляване, според инсталацията? Кое не разбра?

  10. Member Аватара на blekota
    Тук е от
    Sep 2012
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    255
    #8

    Отговор: ток по външните стойки

    И при мен беше така, фазомера светваше на стойките, обърнах щепсела и нещата си дойдоха на местото. Няма кой да мери като монтира особено ако работното време е към края си.

  11. Moderator Аватара на Mega
    Тук е от
    Oct 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    5,688
    #9

    Отговор: ток по външните стойки

    Цитат Първоначално публикувано от blekota Виж публикацията
    И при мен беше така, фазомера светваше на стойките, обърнах щепсела и нещата си дойдоха на местото. Няма кой та мери като монтира особено ако работното време е към края си.
    Това не е сериозно, утре някой пак ще обърне щепсела и ще светне!

  12. VD
    VD е офлайн
    Member
    Тук е от
    Dec 2011
    Мнения
    197
    #10

    Отговор: ток по външните стойки

    Цитат Първоначално публикувано от Mega Виж публикацията
    ... Не разбрах кое не ти хареса? Заземяване или Зануляване = Заземяване / Зануляване, според инсталацията? Кое не разбра?
    Когато ми покажеш схема на свързване на някой от стотиците хиляди климатици внесени у нас, при която корпуса се връзва към "N", а не към "земя", ще продължим разговора...
    Иначе се връщаме в "чалгата", а виждам че от нея тук няма дефицит!

  13. Moderator Аватара на Mega
    Тук е от
    Oct 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    5,688
    #11

    Отговор: ток по външните стойки

    ? Да припомня ли колко сгради с двупроводна инсталация има в България? Къде се връзва според теб заземяването? Какво пише по стандарт за двупроводните инсталации? Или е по-добре да не го вържеш никъде. Ама като седим зад бюрото е по-лесно да пишем глупости!

    Двупроводна ел. инсталация

    Предимства и недостатъци :
    Предимствата при този начин на изграждане на една инсталация са свързани единствено с по-ниската цена на услугата(1/3 по-ниска от трипроводната), поради използването на двужилен кабел(проводник), като по едното жило се подава фаза(L), а по другото нула(N). Заземяването при тази двупроводна инсталация става чрез нулата(зануляване).
    Недостатъците определено се далжат на това, че при този начин на изграждане липсва заземяващия проводник.

  14.  
     
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Тук е от
    Jul 2008
    Мнения
    2,107
    #12

    Отговор: ток по външните стойки

    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Boiski, опитайте да обърнете щепсела на 180о.
    Това помага,но най добре,ако му е стар контакта, да го смени с нов с възможност за слагане на мостче ''тип шуко'' на нулата,и трябва да спре да му свети фазомера по стойката, и корпуса на агрегата.

  16. VD
    VD е офлайн
    Member
    Тук е от
    Dec 2011
    Мнения
    197
    #13

    Отговор: ток по външните стойки

    Цитат Първоначално публикувано от Mega Виж публикацията
    ? Да припомня ли колко сгради с двупроводна инсталация има в България? Къде се връзва според теб заземяването? Какво пише по стандарт за двупроводните инсталации? Или е по-добре да не го вържеш никъде. Ама като седим зад бюрото е по-лесно да пишем глупости!
    За арматурата на сградата колега!
    Като ме сложи зад бюро, дай и секлецалка!
    И да черпите! Не че в този форум съм видял черпене, ама да ей така да си помагаме...
    Този пост е редактиран от VD; 12-11-12 в 22:52.

  17. Moderator Аватара на Mega
    Тук е от
    Oct 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    5,688
    #14

    Отговор: ток по външните стойки

    Цитат Първоначално публикувано от VD Виж публикацията
    За арматурата колега!
    Като ме сложи зад бюро, дай и секлецалка!
    Това по кой стандарт?

  18. Moderator Аватара на Kasap
    Тук е от
    Oct 2008
    Живее в
    Лудница
    Мнения
    7,804
    #15

    Отговор: ток по външните стойки

    Цитат Първоначално публикувано от diksanal Виж публикацията
    Това помага,но най добре,ако му е стар контакта, да го смени с нов с възможност за слагане на мостче ''тип шуко'' на нулата,и трябва да спре да му свети фазомера по стойката, и корпуса на агрегата.
    Това е само за да диагностицираме проблема. Лечението - после.
    П.С. И 3х3л. бира пер-орално.

    Цитат Първоначално публикувано от Mega Виж публикацията
    Това по кой стандарт?
    по ГОСТ.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 1 от 2 12 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Дайкин FTXS25G - шумове и вибрации от външните тела
    От Redasi във форум Климатици Daikin
    Отговори: 387
    Последно: 24-12-17, 12:05
  2. Сравнение на тавите на външните тела на климатици
    От deian във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 89
    Последно: 17-02-12, 16:16
  3. За външните тела на климатиците
    От dragozow във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 24-12-11, 22:48
  4. Наклон на външните тела ?
    От valerko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 3
    Последно: 17-06-10, 14:57
  5. Отговори: 2
    Последно: 11-07-08, 00:19

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе