ГАЗОВ КОТЕЛ FEROLLI ГУБИ НАЛЯГАНЕТО НА ВОДАТА

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Novice
    Тук е от
    Jan 2019
    Мнения
    3
    #1

    Lightbulb ГАЗОВ КОТЕЛ FEROLLI ГУБИ НАЛЯГАНЕТО НА ВОДАТА

    Моля за съвет? Котела губи налягането на водата и от 1,5 бара пада на 0 бара .Ло връзките на радиаторите с тръбите няма течове. Водата изкапва от един гумен маркуч в задната част на котела! Четох нещо и за напомпване на разшерителния съд с помпа за автомобил , има такъв вентил за помпене и на един клапан до маркуча от който изкапва водата но не ми стана ясно защо се прави това ! Моля ,
    помагайте!
    Този пост е редактиран от Костадин; 10-01-19 в 19:37.

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    2,773
    #2

    Отговор: ГАЗОВ КОТЕЛ FEROLLI ГУБИ НАЛЯГАНЕТО НА ВОДАТА

    Изпразни инсталацията и тогава го напомпай на 1,5бара
    http://www.energia-bg.com/admin/files/statico.pdf

  4. Novice
    Тук е от
    Jan 2019
    Мнения
    3
    #3

    Отговор: ГАЗОВ КОТЕЛ FEROLLI ГУБИ НАЛЯГАНЕТО НА ВОДАТА

    С манометър за мерене на въздух за гуми ли да го измеря?

    - - - - - - - - - -

    Цитат Първоначално публикувано от bobivg Виж публикацията
    Изпразни инсталацията и тогава го напомпай на 1,5бара
    http://www.energia-bg.com/admin/files/statico.pdf

    С манометър за мерене на въздух за гуми ли да го измеря?

  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    2,773
    #4

    Отговор: ГАЗОВ КОТЕЛ FEROLLI ГУБИ НАЛЯГАНЕТО НА ВОДАТА

    Да с такъв. Докато го помпаш остави някой кран отворен. Кажи все пак колко метра има между най-ниската точка на инсталацията и най високата? Какво пише на предпазния клапан колко бара е?
    Този пост е редактиран от bobivg; 10-01-19 в 20:21.

  6. Novice
    Тук е от
    Jan 2019
    Мнения
    3
    #5

    Отговор: ГАЗОВ КОТЕЛ FEROLLI ГУБИ НАЛЯГАНЕТО НА ВОДАТА

    Цитат Първоначално публикувано от bobivg Виж публикацията
    Да с такъв. Докато го помпаш остави някой кран отворен. Кажи все пак колко метра има между най-ниската точка на инсталацията и най високата? Какво пише на предпазния клапан колко бара е?

    Котела е на височина 1,80,радиаторите на 20 см от пода , а колекторите на 20и 30см от пода.На клапана не пише нищо!

  7. Senior Member
    Тук е от
    Sep 2005
    Мнения
    1,572
    #6

    Отговор: ГАЗОВ КОТЕЛ FEROLLI ГУБИ НАЛЯГАНЕТО НА ВОДАТА

    Първо да си оправи теча от клапана. После помпи каквото искаш

  8.  
     
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Газов котел и температура на водата
    От aventa във форум Отопление
    Отговори: 35
    Последно: 17-12-21, 01:34
  2. Проблем в налягането - газов котел Immergas
    От chelente във форум Отопление
    Отговори: 57
    Последно: 02-11-20, 08:43
  3. Отговори: 15
    Последно: 16-08-19, 11:14
  4. Отговори: 3
    Последно: 18-08-09, 19:04
  5. проблем със налягането на водата
    От shirkan във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 9
    Последно: 06-05-08, 10:36

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе