LG ThermaV грешка CH14

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    Apr 2022
    Живее в
    София
    Мнения
    18
    #1

    Question LG ThermaV грешка CH14

    Задавам малко по специфичен въпрос за термопомпите на LG.
    Грешка CH14 която се превежда като "проблем при потока на течността"
    Излишно е да казвам че нямам проблем с помпата, а и датчика е закачен за нея.

    Супер неприятен е случая когато се появи грешката, от нея има 2 спасения:
    1. Гасим тока на термопомпата.
    /това не гарантира че пак няма да се появи грешката/
    2. Чакаме 60 минути системата да провери отново и при късмет да си заработи.
    /недостатък е че това може да отнеме повече от един цикъл (достигало е до 7 при мен)/


    Малко за системата да опиша, понеже че на 80% e LG
    Термопомпата е Split
    Външно тяло: HU121 U32 (монофазно 12KW R410A 25A)

    Вътрешно няма, има 14KW пластинчат топлообменник и помпа WILO
    Управление от LG:
    Контролер: https://postimg.cc/zbJr4ZNy https://postimg.cc/8s02mr7J
    /2021 не е година /
    Платка: https://postimg.cc/yDM6QbWR https://postimg.cc/sBMSS8qZ
    няма го тялото на вътрешния модул и буферния съд

    По макар и малкото публична информация в английски холандски и естонски форуми,
    проблема може да се корени в нашето любимо "чешко инерго" което доставя некачествено напрежение 195~235v,
    https://postimg.cc/3yZRkZJD
    което карало релето пускащо помпата да я гаси или да не отчита правилния статус на датчика за поток (flow-sensor).
    /при мен датчик за поток няма работи ли помпата датчика отчита поток чрез външно реле/
    Втора възможност е софтуера на платката да не е наред, което е съмнително,
    да работи месеци без яд и после няколко дни да те дразни със самоволия.

    Най-вероятно ще има още въпроси така че питайте.

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,259
    #2

    Отговор: LG ThermaV грешка CH14

    Проблемът със сигурност не е в напрежението, но липсата на датчик за поток със сигурност не е добра идея. Информацията, която даваш е оскъдна. Има ли датчици на подаващата и връщащата вода, каква е помпата, има ли филтър преди нея, почистван ли е скоро... са част от още въпросите

  4. Junior Member
    Тук е от
    Apr 2022
    Живее в
    София
    Мнения
    18
    #3

    Отговор: LG ThermaV грешка CH14

    Има датчик за температура на входящата и изходящата температура на водата и на фреона.
    от оригиналната система.
    Да има филтър и гарантирано е чист, на всеки 2 месеца при употреба го почиствам, не че има от какво.

    Помпата е Wilo StarRS 25/4 постоянно зададен на максимална мощност.

    Датчик за поток на течността имам, но той мери литри в минута а оригиналният е аналогов,
    т.е. има/няма течение с метална пластина.
    Няма как да има течение ако не работи помпата. /системата е на 1 етаж/

    Друг е въпроса защо системата гаси помпата,
    когато спира компресора и преди да го пусне за около 60 секунди.

  5. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,259
    #4

    Отговор: LG ThermaV грешка CH14

    Моето виждане е, че тази помпа е прекалено малка, не може да осигури нужния дебит, ТП работи с голямо дТ, което се засича от датчиците вход/изход, вследствие на което контролерът приема по косвен начин, че дебитът е малък. Може и да греша, но погледни каква е помпата в заводска ТП със същата мощност - сигурен съм, че е нещо от рода на 25/75

  6. Junior Member
    Тук е от
    Apr 2022
    Живее в
    София
    Мнения
    18
    #5

    Отговор: LG ThermaV грешка CH14

    Разликата при температурата на водата вход изход никога не надвишава,
    8 градуса при температура над 40 градуса
    и 6 градуса на температура под 40 градуса.

    Компресора винаги спира при превишаване с 2 градуса на зададената температура.

  7. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,259
    #6

    Отговор: LG ThermaV грешка CH14

    Какво представлява ОИ?

  8.  
     
  9. Junior Member
    Тук е от
    Apr 2022
    Живее в
    София
    Мнения
    18
    #7

    Отговор: LG ThermaV грешка CH14

    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Какво представлява ОИ?
    ОИ?
    Би ли пояснил?

  10. Member
    Тук е от
    Nov 2021
    Живее в
    Аксаково
    Мнения
    300
    #8

    Отговор: LG ThermaV грешка CH14

    Виждам, че Лазар е "излязъл", та ще си позволя...
    ОИ- отоплителна инсталация.
    Опиши ситуацията- квадратура, обем, къща, апартамент, дограма, топлоизолация!
    ОИ- радиатори, конвектори, подово. Колко?

  11. Junior Member
    Тук е от
    Apr 2022
    Живее в
    София
    Мнения
    18
    #9

    Отговор: LG ThermaV грешка CH14

    Квадратура 160м², обем 480м³, къща, ПВЦ дограма, двойна тухла + 5см мазилка и до месец още 10 см каменна вата.
    ОИ: 1 смарт конвектор с мощност 1,5KW, 3 глидерни радиатора 80см с общо 50 глидера един алуминиев GLOBAL DOPPEL H350 21 ребра с термоглава,
    Вратите не се затварят през деня като на част от стаите и през нощта.
    желана температура 21 градуса постигана температура 19,5~22C.

    При външна температура -19C - 24ч консумация стига 41KW
    а последните дни ~10C рядко достига 6KW
    Имам и графики умен дом

    Нямам проблем с отоплението,
    имам проблем с тази своеволно появяващата се грешка,
    и целта е да разбера каква е причината за появяването и.

  12. Member
    Тук е от
    Nov 2021
    Живее в
    Аксаково
    Мнения
    300
    #10

    Отговор: LG ThermaV грешка CH14

    Едната възможна причина- ОИ, в частност "радиаторната мощ" е недостатъчна.
    F1с гуми за Траби- всичко добре, но няма кой да приложи адекватно мощта на пътя, в случая- къщата. Движи се някак, но идва момент, в който моторът прегрява, от постоянно високите обороти и електрониката го гаси.
    Нещо подобно, предполагам, е причината за грешката.

    Каква е Т на течността, която се подава към радиаторите и конвектора?

    пп. Прочетох назад. 40 градуса не е зле, но до колко над 40 достига?
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 04-04-22 в 13:33.

  13. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,259
    #11

    Отговор: LG ThermaV грешка CH14

    Цитат Първоначално публикувано от saen Виж публикацията

    Нямам проблем с отоплението,
    имам проблем с тази своеволно появяващата се грешка,
    и целта е да разбера каква е причината за появяването и.
    Може да ти е топло, но тази грешка със сигурност е свързана с начина на работа на ОИ. Спомена за термоглави - да не би да имаш на всички радиатори и като затворят да спира потока през ТП?

  14.  
     
  15. Junior Member
    Тук е от
    Apr 2022
    Живее в
    София
    Мнения
    18
    #12

    Отговор: LG ThermaV грешка CH14

    Цитат Първоначално публикувано от Трифон Панайотов Трифонов Виж публикацията
    пп. Прочетох назад. 40 градуса не е зле, но до колко над 40 достига?
    И това съм написал 2 градуса.

    Не няма как термоглавата да спре потока, а и такава има само на алуминиевия радиатор,
    поради причината че той почва да преотоплява ненужно стаята която е и южна.
    Системата работи и при принудително спрян радиатор

    Помпата гарантирано не прегрява и не спира тя,
    спира я релето на управлението, с доста звучно цъкане.

    ----
    Да допиша понеже Lazar попита
    оригиналната за системата помпа трябва да е:
    Wilo Yonos RS 25-6

    Ако някой може да рачете каква е разликата между
    фабричната и
    Wilo StarRS 25/4
    Този пост е редактиран от saen; 04-04-22 в 17:57.

  16. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,259
    #13

    Отговор: LG ThermaV грешка CH14

    Ами разликата е в напора - едната има 4м, другата 6м напор, а по-големия напор дава по-голям дебит. Какви са диаметрите на тръбите към топлообменника?

  17. Junior Member
    Тук е от
    Apr 2022
    Живее в
    София
    Мнения
    18
    #14

    Отговор: LG ThermaV грешка CH14

    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Ами разликата е в напора - едната има 4м, другата 6м напор, а по-големия напор дава по-голям дебит. Какви са диаметрите на тръбите към топлообменника?
    При мен вертикала е 1 метър
    3/4 са тръбите на топлообменника.

  18. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,259
    #15

    Отговор: LG ThermaV грешка CH14

    Няма значение колко е вертикала, напорът не се ползва за преодоляване на височини, а на местни съпротивления. Питам с какви тръби е подвързан топлообменника, а не колко са му изводите

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 1 от 3 123 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Грешка Е60
    От Stivan Stoianov във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 0
    Последно: 03-02-14, 12:24
  2. грешка Е471, самсунг AQV12VBA грешка Е471??
    От blajoblajo във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 9
    Последно: 10-02-11, 15:26
  3. CS грешка
    От sineochko във форум ИГРИ
    Отговори: 0
    Последно: 01-11-08, 15:48
  4. ГРЕШКА
    От Z*E*W*A във форум Общ - софтуер
    Отговори: 3
    Последно: 04-11-06, 22:04
  5. ПХП грешка
    От Globe във форум Общ - софтуер
    Отговори: 2
    Последно: 30-10-06, 02:09

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе