Задавам малко по специфичен въпрос за термопомпите на LG.
Грешка CH14 която се превежда като "проблем при потока на течността"
Излишно е да казвам че нямам проблем с помпата, а и датчика е закачен за нея.
Супер неприятен е случая когато се появи грешката, от нея има 2 спасения:
1. Гасим тока на термопомпата.
/това не гарантира че пак няма да се появи грешката/
2. Чакаме 60 минути системата да провери отново и при късмет да си заработи.
/недостатък е че това може да отнеме повече от един цикъл (достигало е до 7 при мен)/
Малко за системата да опиша, понеже че на 80% e LG
Термопомпата е Split
Външно тяло: HU121 U32 (монофазно 12KW R410A 25A)
Вътрешно няма, има 14KW пластинчат топлообменник и помпа WILO
Управление от LG:
Контролер: https://postimg.cc/zbJr4ZNy https://postimg.cc/8s02mr7J
/2021 не е година/
Платка: https://postimg.cc/yDM6QbWR https://postimg.cc/sBMSS8qZ
няма го тялото на вътрешния модул и буферния съд
По макар и малкото публична информация в английски холандски и естонски форуми,
проблема може да се корени в нашето любимо "чешко инерго" което доставя некачествено напрежение 195~235v,
https://postimg.cc/3yZRkZJD
което карало релето пускащо помпата да я гаси или да не отчита правилния статус на датчика за поток (flow-sensor).
/при мен датчик за поток няма работи ли помпата датчика отчита поток чрез външно реле/
Втора възможност е софтуера на платката да не е наред, което е съмнително,
да работи месеци без яд и после няколко дни да те дразни със самоволия.
Най-вероятно ще има още въпроси така че питайте.