Резултати от 1 до 15 от общо 15
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Pat

Загряване на меката връзка за студената вода на бойлера

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2008
    Мнения
    21
    #1

    Загряване на меката връзка за студената вода на бойлера

    Здравейте,
    За две седмици смених вече 3 пъти меката връзка за студената вода, но не съм обърнал внимание дали загрява, но вече на третата установих. Извиках ел.техник и устави, че липсва 0, уж всичко беше наред оправи го. Днес пак също - пак липсва, но не може да се установи откъде идва този проблем, дали от общото табло на входа или...Днес даже върха беше,че бойлера беше изключен и изведнъж замириса в банята/бях вътре затова/и започна да шуми вътре в бойлера и меката връзка за студената вода веднага загря. Чакам пак ел.техника, но някакви предположения и какво да се направи

  2.  
     
  3. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2010
    Мнения
    1,601
    #2

    Отговор: Загряване на меката връзка за студената вода на бойлера

    Да уточним първо какво значи "изключен" ?
    1. Изключен от копчето.
    2. Изключил поради достигане на температура (терморегулатора го е изключил).

    "...и започна да шуми вътре в бойлера и меката връзка за студената вода веднага загря."

    И ти какво направи, за да спре да шуми и загрява???
    Или сам си спря?

  4. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2008
    Мнения
    21
    #3

    Отговор: Загряване на меката връзка за студената вода на бойлера

    Изключен от ключа.
    Спря след известно време,аз изключих бушона на таблото в апартамента, но чак след като всичко свърши за всеки случай.
    Меката връзка постепенно стана студена и така до сега.

  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,511
    #4

    Отговор: Загряване на меката връзка за студената вода на бойлера

    Вероятно ключът на бойлера прекъсва само нулата. Термостатът, вероятно и той така. Фазата отива директно на вагревателя и не се прекъсва никъде

  6. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2008
    Мнения
    21
    #5

    Отговор: Загряване на меката връзка за студената вода на бойлера

    лампата на бойлера угасна, би трябвало да е изключен бойлера

  7. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2010
    Мнения
    1,601
    #6

    Отговор: Загряване на меката връзка за студената вода на бойлера

    Може нулата, да си вдига потенциала, заради лоша връзка. Вкъщи съм мерил 110V на нулата спрямо земя.
    Трябва да се мери в момент, когато проблема се проявява.
    Ключа да се види също. Когато е включе бойлера да се измери само при него ли пада напрежението или навсякъде.
    Само през един ключ ли минава захранването на бойлера?
    Лампите намаляват ли светенето по време на проблема?

    Цитат Първоначално публикувано от lkma Виж публикацията
    лампата на бойлера угасна, би трябвало да е изключен бойлера
    Последно??? Сам си е изключил?
    Този пост е редактиран от zxc0; 04-11-16 в 18:14.

  8.  
     
  9. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2008
    Мнения
    21
    #7

    Отговор: Загряване на меката връзка за студената вода на бойлера

    Бойлера сам се изключи.В момента пак меката връзка за студената вода е топла. Сега развих меката връзка и дава искра от тръбата./бойлера е изключен Това значи ли,че някой от горните етажи има проблем с бойлер или юнга. Ако извикам от енергото нещо може ли да се направи, нещо от централното таблото дали е?

  10. Member
    Тук е от
    Dec 2007
    Мнения
    251
    #8

    Отговор: Загряване на меката връзка за студената вода на бойлера

    Знам за какво става дума, елтехникът да премахне зануляването на бойлера само за проба и ще видиш, че ще спре да загрява меката връзка.

  11. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2008
    Мнения
    21
    #9

    Отговор: Загряване на меката връзка за студената вода на бойлера

    Вече не зная какво да правя, в момента меката връзка е направо гореща, при изключен предпазител на бойлера/ около 5 мин беше хладна и отново топло/. Сега съм свалил меката връзка и така ще чакам утре сутрин, някой съсед да се каже нещо...

  12. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Тук е от
    Oct 2003
    Живее в
    Варна
    Мнения
    7,228
    #10

    Отговор: Загряване на меката връзка за студената вода на бойлера

    Развий връзките на бойлера от тръбите и мери с мултицет между всяка от тях и нулата на бойлера дали има напрежение. Кофтито е че ще почне да се източва бойлера, затова е добре а имаш тапа и да затвориш едната мека връзка.

  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Тук е от
    Jan 2011
    Мнения
    3,490
    #11

    Отговор: Загряване на меката връзка за студената вода на бойлера

    Смени си гъвкавите връзки с такива с читава оплетка, осигуряваща галванична връзка между сградният водопровод и бойлера. Има такива с диаметър ф=20 мм. Греенето се получава при голяма потенциална разлика между тръбите и бойлера. Проверете пак зануляването на бойлера. Енергото няма да се занимава с вътрешната инсталация, но могат да проверят заземяването на главното ел. табло и потенциала спрямо земя на "0-та".

  14.  
     
  15. Member
    Тук е от
    Dec 2007
    Мнения
    251
    #12

    Отговор: Загряване на меката връзка за студената вода на бойлера

    Не трябва през неговата инсталация да заземява нулата на целия блок. Мерил съм с амперклещи токове над 100А в такива случаи. Никоя мека връзка няма да издържи това. Трябва да се сложи парче полипропиленова тръба със съответните фитинги, за да се изолира земята през тръбите. И след това бойлерът да се занули надеждно разбира се.
    Разликата в потенциала е под 10V, но токовете са огромни.

  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Тук е от
    Jan 2011
    Мнения
    3,490
    #13

    Отговор: Загряване на меката връзка за студената вода на бойлера

    Всичко това е вярно, но при ток 100А, означава, че я "няма" нулата на гл.табло. Затова съм писал да се провери таблото и заземяването. А, разликата в потенциалите може да е и доста по-висока и тогава, при къпане може да се получат неприятни моменти. Ще има напрежение, което няма да е "отведено" към "0".

  17. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2008
    Мнения
    21
    #14

    Отговор: Загряване на меката връзка за студената вода на бойлера

    Токущо идваха от ЧЕЗ и провериха набързо главното табло -само 0 на входа, а не на всеки апартамент и казаха проблема е при вас в апартамента. Добре ще извикам пак електротехник да види нашето табло в апартамента и връзките по кутиите. Дано не пропускаме нещо, че вече......

  18. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Тук е от
    Oct 2003
    Живее в
    Варна
    Мнения
    7,228
    #15

    Отговор: Загряване на меката връзка за студената вода на бойлера

    Да започне с бойлера. Дали правилно са свързани фазата и нулата на входа му. Има си съответните означения, а ако ги няма, фазата трябва да е на входа където са навързани последователно ключа и защитите ПРЕДИ да стигнат до нагревателя.
    zxc0 одобрява това.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Отговори: 0
    Последно: 10-05-15, 15:16
  2. Отговори: 21
    Последно: 24-01-15, 18:07
  3. Бойлер - меката връзка за студената вода е гореща
    От rapunzel във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 27
    Последно: 18-09-10, 20:00
  4. Кран против източване на топлата вода от бойлера
    От centurionX във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 15
    Последно: 29-05-09, 14:31
  5. бавно загряване на фурна санг
    От sf7878 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 19
    Последно: 04-07-08, 18:27

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе