    Daikin RYN50E3V1B/FTYN50FV1B проблем

    [img]Здравейте! Една позната има този модел климатик, монтиран е преди две години в помещение 40кв.м. В началото е работел добре в режим на отопление през зимата. Но сега когато падне външната температура под 0 градуса климатика започва да духа студено и след това затваря swing-а и се изключва. Ходели са техници няколко пъти и са установили че всички показатели са добре 51гр. на вътрешното тяло и други параметри на външното. Възможно ли е да спира затова, че е монтиран в тераса или проблема е някъде другаде. Ето снимка
    Прикачени изображения Прикачени изображения

  2.  
     
  3. Senior Member
    Тук е от
    May 2008
    Живее в
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    2,081
    #2

    Re:Daikin RYN50E3V1B/FTYN50FV1B проблем

    за мен фтин50 за 40кв.м. е слаб клматик.

  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Тук е от
    Feb 2003
    Мнения
    3,261
    #3

    Re:Daikin RYN50E3V1B/FTYN50FV1B проблем

    слаб слаб - ама чак да се изключва??? вярно може да ги няма съседите отдолу тази година
    това че е на терасата не е проблем, тя не е остъклена.
    след като тръгва отново и пак спира няма как да е предпазител мисля.
    би трябвало да има някакъв сервизен режим на дистанционното. поне за насока. ще поразровя.
    иначе пиши град , колегите от форума могат да препоръчат добър монтажник.

  5. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,763
    #4

    Re:Daikin RYN50E3V1B/FTYN50FV1B проблем

    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    добър монтажник
    с добър техник - тези две понятия, понякога не са съвместими....Примери бол в практиката.

  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,991
    #5

    Re:Daikin RYN50E3V1B/FTYN50FV1B проблем

    Климатика има възможност за диагностика пуснете я и вижте каква грешка индикира и тогава да коментираме.
    Прикачени изображения Прикачени изображения

  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Тук е от
    Feb 2003
    Мнения
    3,261
    #6

    Re:Daikin RYN50E3V1B/FTYN50FV1B проблем

    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    с добър техник - тези две понятия, понякога не са съвместими....Примери бол в практиката.
    +1 моя грешка : техник то се вижда и в поста на човека какво са направили разбирачите.

    сервизно има ли някой за този модел - не откривам в нета - не че ще направим нещо по сервизното де но да го имам за колекцията.

  8.  
     
  9. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #7

    Re:Daikin RYN50E3V1B/FTYN50FV1B проблем

    http://v-clima.com/download_tech.php ей тук долу го има.

  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Тук е от
    Jul 2008
    Мнения
    2,107
    #8

    Re:Daikin RYN50E3V1B/FTYN50FV1B проблем

    Цитат Първоначално публикувано от dancho_
    [img] Възможно ли е да спира затова, че е монтиран в тераса или проблема е някъде другаде. Ето снимка
    Със сигурност не спира,че е монтиран на тераса,въпреки,че на доста модели и марки изискват минимум на 1м. пред решетката да няма преграда.Но определено климатика има проблем.

  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Тук е от
    Feb 2003
    Мнения
    3,261
    #9

    Re:Daikin RYN50E3V1B/FTYN50FV1B проблем

    това може да излезе глупаво но ... да го пусне на топло - слънчицето, от режими на работа. и да пробва.
    в сервизното това пише.
    иначе трябва да кажеш каква грешка излиза.

  12. Novice
    Тук е от
    Nov 2011
    Мнения
    5
    #10

    Re:Daikin RYN50E3V1B/FTYN50FV1B проблем

    Преди да отиде техника показвал h6. Сега като се пусне режим на тестване не показвал нищо. И още нещо, климатика е монтиран долу на терасата и от решетката има 60-70 сантиметра най-много до външната стена на терасата, който е плътен от бетон.

  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,991
    #11

    Re:Daikin RYN50E3V1B/FTYN50FV1B проблем

    H6 пише че е датчик ако са поставили друг датчик но с друга стойност няма да го хване за грешка.

  14.  
     
  15. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2003
    Мнения
    86
    #12

    Re:Daikin RYN50E3V1B/FTYN50FV1B проблем

    този климатик е монтиран на 2 см от задната стена и според мен няма достатъчно дебит на въздух. Стъответно и се шашка и дава грешки. Премести го на поне 30 см от стената и ще живне.

  16. Moderator Аватара на Kasap
    Тук е от
    Oct 2008
    Живее в
    Лудница
    Мнения
    7,804
    #13

    Re:Daikin RYN50E3V1B/FTYN50FV1B проблем

    Цитат Първоначално публикувано от naughty hacker
    този климатик е монтиран на 2 см от задната стена и според мен няма достатъчно дебит на въздух. Стъответно и се шашка и дава грешки. Премести го на поне 30 см от стената и ще живне.
    Да и ще дойде на 10 см от парапета. Изобщо не му е там мястото. Трябва да се изнесе на фасадата. Това не означава автоматично, че машината няма проблем.

  17. Moderator
    Тук е от
    Nov 2006
    Мнения
    5,563
    #14

    Re:Daikin RYN50E3V1B/FTYN50FV1B проблем

    Търсите проблема там, където го няма. И как точно реши, че е на 2 см от стената - по снимката?! Аз по снимката мога да кажа, че има поне 10 см.

  18. ya
    ya е офлайн
    Member
    Тук е от
    Jan 2010
    Мнения
    284
    #15

    Re:Daikin RYN50E3V1B/FTYN50FV1B проблем

    Че не е слаб- не е слаб за 40 квадрата, без никакъв проблем топлят 50-55 квадрата помещения неизолирани, нещо друго ще да е. Фреонът е намерил междуклетъчните пространсва на "Бакърената " клетка и е отишъл при "ония" горе.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 1 от 2 12 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Daikin FTX50GV-проблем
    От БИГкоко във форум Климатици Daikin
    Отговори: 32
    Последно: 07-02-23, 10:58
  2. Проблем с Daikin F2 BTES-W7
    От celicata във форум Климатици Daikin
    Отговори: 8
    Последно: 07-02-12, 10:51
  3. Daikin FTXG25 проблем?
    От Elesar във форум Климатици Daikin
    Отговори: 5
    Последно: 18-01-12, 15:14
  4. Проблем с Daikin RYN60
    От dimakcho във форум Климатици Daikin
    Отговори: 17
    Последно: 19-11-11, 00:23
  5. Проблем с избора на Daikin-че
    От kokosa във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 17-08-09, 15:58

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе