или казано по-простичко......РИТУАЛНОТО САМОУБИЙСТВО ПРОДЪЛЖАВА
или казано по-простичко......РИТУАЛНОТО САМОУБИЙСТВО ПРОДЪЛЖАВА
Гледам ,че и Джак е на линия,той сто на сто е проверил в любимия си Evrovent(в който понякога пише големи глупости) и той сигурно се чуди какво е това.
Значи от сайта на Дайкин.бг излизат следните неща:
http://www.daikin.bg/energylabel/spe...&i=FTXM42K3V1B
http://www.daikin.bg/energylabel/spe...&i=FTXS42K2V1B
Могат всякакви неща да излизат. Аз говоря за реален капацитет, а не за PdH...
Линк:
http://www.climamarket.bg/wp-content...135-368323.pdf
12ка Етереа запазва повече от тази 14ка (която впрочем е 1000лева отгоре). Ако желаеш йонизатор в Дайкин се бъркаш колкото за две Етереи и си вземаш прехвалената Сарара 35ца отдаваща по малко от Фуджицу за 1000лв...
Изключително съм доволен, че си джиткам в аматьорската група! TEST
Ето и сравнение с 13-ката на Дайсекай:
daikin_ftxm42.jpg
toshiba_daisekai.jpg
Източник: http://www.solar-klima.com/DAISEIKAI_EN.pdf
AC_From_Hell,
Виж заградените в таблиците данни и ги виж къде попадат в таблицата на спецификациите.
emil vasilev,
Научи се да четеш таблици. Легендата е по-важна от самото съдържание, без нея не можеш да разбереш нищо, както стана видно... Ето жокер:
Screen shot 2015-09-15 at 3.08.20 PM.png
standard conditions в случая---> Nominal efficiency: cooling at 35°/27° nominal load, heating at 7°/20° nominal load и все пак виж къде попадат в таблицата на спецификациите
мда табличката е по номинал на дайкин ,но при тоя модел номинала е с 600 вата под максимала така че много удобно е дадена ..
Какво има да гледам, конкретните клетки в болд показват номиналната работа на климатика, както си е написано. Ти какво, мислиш, че дайкин са толкова тъпи, че на тотал капасити ще пуснат номинал, докато всички останали пускат максимал? Дори и те не са чак толкова заблудени...
Total Capacity е прекалено ясно понятие, не знам какво толкова има да го коментираме...
Това означава ли, че по номинал Дайсекай 13-ка отдава 1.73 kW при -15 градуса?