    Грешка L5 на подов климатик DAIKIN FVXS35FV1B

    Здравейте, днес се сдобих с грешка L5 на подовия си климатик DAIKIN FVXS35FV1B. Работи, затопля, но не топли достатъчно. Тръгва и спира на интервали. Техниците от компанията, които монтираха уреда преди 7 години дойдоха, направиха цък-цък на дистанционното, констатираха грешка L5, заявиха, че е платка или компресор, за секунда определиха цена за платка от 800лв., без гаранция, че климатика ще работи, и след още 2 секунди казаха, че климатика е за смяна. В следващите 30 секунди взеха 40 лв. за диагностика, и се спасиха....... Моля за мнение (не за специалистите), има ли вариант за тези копирани от нета причини: Грешка L5 във външното тяло

    Проблем в изходното напрежение. Възможни причини:
    – Проблем с буксите на компресора (няма връзка, лоша изолация)
    – Механично блокирал компресор
    – Грешка в инверторната платка
    – Моментна флуктоация на ел.захранването
    – Проблем с компресора (надраскани лагери)
    – Затворено ТРВ
    Благодаря предварително за каквото и мнение (може и за техниците)


  2.  
     
  3. Senior Member
    Тук е от
    Jun 2002
    Мнения
    4,774
    #2

    Отговор: Грешка L5 на подов климатик DAIKIN FVXS35FV1B

    И какво мнение ще помогне. Трябват ви техници, които хем да разбират, хем да пожелаят да се захванат с ремонта. Това с техниците е доста трудна задача. И почти сигурно никой няма да ви даде "гаранция" за това колко дълго ще работи.
    Най-много да направите стандартните неща - изключване за известно време от захранването и махане на батериите на дистанционното.
    Този пост е редактиран от VanDan; 31-10-24 в 08:49.

  4. Senior Member Аватара на ccankov73
    Тук е от
    Apr 2013
    Живее в
    Разград
    Мнения
    5,064
    #3

    Отговор: Грешка L5 на подов климатик DAIKIN FVXS35FV1B


  5. Senior Member
    Тук е от
    Jun 2002
    Мнения
    4,774
    #4

    Отговор: Грешка L5 на подов климатик DAIKIN FVXS35FV1B

    Същите намерени от него възможни причини за L5 ги има и в дадения файл.

  6. Senior Member
    Тук е от
    Sep 2005
    Мнения
    1,623
    #5

    Отговор: Грешка L5 на подов климатик DAIKIN FVXS35FV1B

    Над 90% вероятност за компресор.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Продавам подов климатик Daikin FVXS25F/RXS25L
    От aruba_man във форум Продава
    Отговори: 4
    Последно: 21-01-17, 16:21
  2. Подов климатик Daikin FVXS35F/RXS35L или Daikin FVXS35F/RXL35M3 - до -25
    От boyaneca във форум Климатици Daikin
    Отговори: 9
    Последно: 20-10-16, 19:41
  3. Подов Daikin или стенен климатик висок клас ?
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 65
    Последно: 19-02-15, 16:36
  4. Избор на климатик DAIKIN FVXS25F / RXS25G подов
    От тафчо във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 09-10-13, 17:12
  5. Daikin FVXS35FV1B
    От niksun във форум Климатици Daikin
    Отговори: 36
    Последно: 04-02-10, 21:26

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе