Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
borkata3000 Проблема ти е в монтажа на външното тяло,трябва да е монтирано горе , вътрешното тяло е на добро място и не смятам че се лъже датчика.Моето тяло е монтирано по широчина на хола и направо струята се блъска в другата стена разстоянието между двете стени е 3.30м2 и всичко си е ок. При зададени 24* си поддържа толкова. Така че не мести вътрешното тяло защото като си седнеш на диванчето да зяпаш TV и тогава май няма да ти е много приятно да ти духа в теб.Оправи си външното и всичко ще е О.K. :Drinks:
Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
По монтажната инструкция на ФУДЖИЦУ/не точно този модел/ дават най-малко 10 сантиметра отзад между топлообменника и стена.Тук на снимките не знам колко е, ама ми се вижда малко.ЕМИЛИ, при теб сигурно стаята е правоъгълна, а при него помещението е с неправилна форма, което също има значение.
Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Привет и от мен ! Бързам да се похваля- получих първата фактура,след като се отоплявам с Fujitsu-то и РАДОСТ ГОЛЯМА-САМО 43 лева с всички други уреди/не съм смятал колко е на климата-вече не ме интересува !
Честно Ви казвам- очаквах много повече и /без да се сърдите/-не вярвах,че е толкова икономично !
Имам и един въпрос- на инструкцията за монтаж забелязах,че препоръчват разстоянието от горния край на външното тяло до тавана да е 60 см. - правилно ли тълкувам схемата и какво влияние оказва монтаж при разстояние 15 см.от горната плоча ?
Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
За горния край чак толкова не би следвало да е от значение.Щом топли, значи е добре.
Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Вътрешното тяло не е чак толкова зле, ако се нагласи настрани струята, ще е по-добре. Външното съм написал как трябва да се премести, иначе климатика и на -5 ще се обледява и няма да топли добре,въпреки че е хубав климатика.
В момента външното тяло е в полу-затворена ниша, в която е много студено и студа не може да излезне от там.
Без преместване на външното тяло,няма да се оправи работата.
Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
От идеята за повдигането му, ме притеснява това, че трябва да къртя изолация, заедно с мазилката и после да се закърпва някакси. Защото на удължаване на тръбичките няма да се навия и да му влошавам обмена между телата. Много се надявах, че с една голяма тръба ще мога ефективно да се отвежда студения поток.
А това с вътрешната изолация, което попитах по-горе, има ли смисъл от вътрешна изолация на външната стена пи наличие на външна изолация или не?
Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
borkata3000 я не се занимавай с климатика /поне не тази зима/-монтажа вече е факт..Сложи една по дълбока тава под външното тяло и изхвърляй леда всеки ден.Имаш няколко фактора които събрани накуп водят до по бавно затопляне но ако не го изключваш всичко ще се оправи:
1 тръгваш от 10гр.
2 ниски външни температури и понякога мъгла
3 голямо помещение-хол с кунх. бокс, 25 м2 (65 м3)
4 първи етаж с необитаемо помещение отдолу
5 сградата е все още необитавана.
И термометъра не го дръж на външна стена до прозореца защото те лъже с 1- 2 градуса.
Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Цитат:
Първоначално публикувано от dan66
borkata3000 я не се занимавай с климатика /поне не тази зима/-монтажа вече е факт..Сложи една по дълбока тава под външното тяло и изхвърляй леда всеки ден.Имаш няколко фактора които събрани накуп водят до по бавно затопляне но ако не го изключваш всичко ще се оправи:
1 тръгваш от 10гр.
2 ниски външни температури и понякога мъгла
3 голямо помещение-хол с кунх. бокс, 25 м2 (65 м3)
4 първи етаж с необитаемо помещение отдолу
5 сградата е все още необитавана.
Цитат:
Първоначално публикувано от dan66
borkata3000 я не се занимавай с климатика /поне не тази зима/-монтажа вече е факт..Сложи една по дълбока тава под външното тяло и изхвърляй леда всеки ден.Имаш няколко фактора които събрани накуп водят до по бавно затопляне но ако не го изключваш всичко ще се оправи:
1 тръгваш от 10гр.
2 ниски външни температури и понякога мъгла
3 голямо помещение-хол с кунх. бокс, 25 м2 (65 м3)
4 първи етаж с необитаемо помещение отдолу
5 сградата е все още необитавана.
Не, тази зима няма да се занимавам с него, тъй като не живея там. Идеята ми беше да го пробвам само. И ето, че след пробата установих (с голяма помощ от вас) пропуски и недомислици, които ще ми влияят неприятно през годините, през които ще живея там. Затова искам да оптимизирам работата му, за да го забравя като проблем. Много ми бяхте от полза! Благодаря ви!
Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
на Фуджитсуто ми се появи едно бучене ,тавата му е обледена яко и целия е във висулки .. пробвах с топла вода ама тоя дебелия лед няма размразяване .. иначе си топли ,питата си я размразява редовно ,дали на леда се дължи бученето му ?
Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
На леда се дължи. Разледи го.
Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Още нещо - при зададени 30 °C дава 48 °C изходна струя от вътр. тяло. В рамките на нормалното ли е? Навън - -4 °C, вътре - 20 °C.
Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Цитат:
Първоначално публикувано от borkata3000
Защото на удължаване на тръбичките няма да се навия и да му влошавам обмена между телата.
Този климатик е проектиран да работи при тръбен път 3-5 метра така че няма да има никакво влошаване на обмена ... НИБОЙСЯ!
Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Цитат:
Първоначално публикувано от borkata3000
Още нещо - при зададени 30 °C дава 48 °C изходна струя от вътр. тяло. В рамките на нормалното ли е? Навън - -4 °C, вътре - 20 °C.
Добре е.
Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Цитат:
Първоначално публикувано от genagold1
Значи при мен е така,при първоначално пускане на топло 1-2минути преди да почне да духа пука 4-5пъти.Сигурно поради още топлото време инвертора спира и тръгва и какво се получава,при 2-3-4-....... тръгвания отново пука 1-2 пъти.Забелязах,че пукането намаля сравнение с първоначалното пускане.Но мисля,че в студено време пукането ще остане само в първоначалното пускане на климатика(инвертора няма да изключа)-FUJITSU ASYA09LCC.
би ли ми казал колко ти излезе този модел с монтажа
Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Каде е повредата при следната грешка на климатик Фуджицу?
Грешка за цикалът на охладителния агент:
-Ненормална температура за разтоварване
-Охлаждайки високо ненормално издигане на натиск
Можете ли да ми кажете какво трябва да се направи,за да се отстрани тази грешка.