Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
Цитат:
Първоначално публикувано от
djenev
Да, странно наистина, но данните са от Engineering Data Book на модела. Това за 10-ката.
dodo_pv, относно KGTA - аз пък изобщо не се съмнявам, че написаното в сервизното е близко до истината. Обаче съм съгласен, че с по-малък топлообменник ще е по-трудно да поддържа тази мощност без по-чести дефрости при влажно време. Но пък моделът е с R32, 30кг. външно тяло, което мисля не е никак зле при тенденцията при новите модели на R32 всичко да е "орязано" максимално.:)
Между другото, почти съм се спрял на този модел, скоро може би ще имам преки впечатления. Нов модел е, дано не случа пак на скрит талант, след бъговете и проблемите на двата ми Дайсекая 8. :BigGrin
Колега нещо си се обърка Дайсекай 8 си е “супер “.....Спецовете казват ,че ние потребителите нещо не правим като хората....
Какво ли разбираме ние ......
Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
Отдавна писах, че инженерното на дайсейкай е сбъркано, беше нещо копи/пейст от там, където не трябва. Мерил съм консумацията на моя дайсейкай при -18°С и нямаше нищо общо с инженерното. Колега от форума беше постнал тестове на руснаци от -15°С до към -25°С на грий, уруру сарара и панасоник. Уруруто, на R32, се оказало най-зле от всичките и единствено не е могло да поддържа заданието. Като купувате машина, гледайте изпарителите и количеството на фреона. Парите са си ваши, цепеници има за всички ни. От фуджицу са най-щедри!
Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
По едно време се бях позаинтересувал по чуждите форуми и никъде не срещнах "авторитетни" оценки за дадена машина на база колко кила , педи , лакти и др. мерни единици е външното тяло :))
Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
Specifications are based on the following conditions:
– Cooling: Indoor temperature of 27 °CDB/19 °CWB, and outdoor temperature of 35 °CDB/24 °CWB.
– Heating: Indoor temperature of 20 °CDB/15 °CWB, and outdoor temperature of 7 °CDB/6 °CWB.
– Pipe length: 5 m, Height difference: 0 m.
Някъде четох , че реални замервания се правят само при тези параметри според ISO еди кое си.
Всичко останало са математически модели и интерполации.
Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
Цитат:
Първоначално публикувано от
dodo_pv
Отдавна писах, че инженерното на дайсейкай е сбъркано, беше нещо копи/пейст от там, където не трябва. Мерил съм консумацията на моя дайсейкай при -18°С и нямаше нищо общо с инженерното. Колега от форума беше постнал тестове на руснаци от -15°С до към -25°С на грий, уруру сарара и панасоник. Уруруто, на R32, се оказало най-зле от всичките и единствено не е могло да поддържа заданието. Като купувате машина, гледайте изпарителите и количеството на фреона. Парите са си ваши, цепеници има за всички ни. От фуджицу са най-щедри!
Тия приказки къде ги чете?
Откакто Мерцедес показа новата S-класа,небето над Инглощат почерня.
Надявам се да ме разбра.
Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
Цитат:
Първоначално публикувано от
Mig82
По едно време се бях позаинтересувал по чуждите форуми и никъде не срещнах "авторитетни" оценки за дадена машина на база колко кила , педи , лакти и др. мерни единици е външното тяло :))
Когато аз се заинтересувам от нещо, оставям форумите на страна. Отивам, купувам ги и двата, монтирам ги, след което почвам да меря сам. Приказките ги оставям на викингите, да се забавляват по време на дългите плавания :) Надявам се да си ме разбрал!
Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
Някъде бях писал, при -12° (-15°) си правих експерименти с моите. Кой до колко отива на ватметъра. По спомен - тошибата до 1400W, хевито до 1200. Или нещо такова. При +5...+7° тошибата е стигала до 2200..2300. Хевито май повече от 1400 не можеше.
Цифрите са по спомен, но нещо такова беше.
Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
Когато туриш в три чинийки по едно българско, китайско и японско лайно, няма смисъл да опитваш и от трите, за да се убеждаваш кое по-става :) Разбирай го така: имал съм преки наблюдения над много машини и знам как трябва да изглежда добрата.
:)
Изпратено от моят SM-G955F с помощта на Tapatalk
Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
Тъй, оплюхме още една машина, която май още никой от пишешите няма.А и не е изкарала даже
едно лято,камо ли зима.:confused:
Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
Изобщо на не я изкарват! Да си я връщат в Китай, тук си имаме грий. Старото lmca със сигурност няма да е по-зле от новото недоразумение. LTC и нокрията са единствените сносни модели на марката. LUCA е компромис. Коментирам работата им на отопление и ефективността.
Изпратено от моят SM-G955F с помощта на Tapatalk
Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
Цитат:
Първоначално публикувано от
dodo_pv
Изобщо на не я изкарват! Да си я връщат в Китай, тук си имаме грий. Старото lmca със сигурност няма да е по-зле от новото недоразумение. LTC и нокрията са единствените сносни модели на марката. LUCA е компромис. Коментирам работата им на отопление и ефективността.
Изпратено от моят SM-G955F с помощта на Tapatalk
бате ти не си добре с централното управление;).ако те питам за 1400-1500 лева (съответно за 07 и 09 кгта) за тия пари от така наречените престижни марки за по добри климатици(а не преоразмерени) за стаи около 14-18 квадрата,ше ми мъцаш половин час кат ученичка:lol: и няма да можеш да ми кажеш нищо конкретно:RTFM::help:))
п.с--и не ми споменавай разни купари,греета и т.н,както казах говорим само за престижни марки.айде давай да те видя;)
Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
На тебе една 18-ка мога да ти тура, да не им губим времето на ученичките. А за тези пари има достатъчно много модели за малки помещения, писано е по въпроса.
Изпратено от моят SM-G955F с помощта на Tapatalk
Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
Цитат:
Първоначално публикувано от
dodo_pv
На тебе една 18-ка мога да ти тура, да не им губим времето на ученичките. А за тези пари има достатъчно много модели за малки помещения, писано е по въпроса.
Изпратено от моят SM-G955F с помощта на Tapatalk
има дедовия:lol:.с доста по мизерни спецификации може и да има,ама с такива или по добри нема бате,сложи си очилата:RTFM::)),я дай препратка за тия по добри модели та да се посмеем малко:lol:
п.с--кво стана,май нещо не можеш да намериш ли:lol:
Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
Етереята на R410A ги отнася по комфорт и топлоотдаване, като маче у дирек, синко. Само за 1400 лева. А има и по-яки от нея, за същите пари, ако трябва да сгряваш нещо около Дунав.
Изпратено от моят SM-G955F с помощта на Tapatalk