Страница 1 от 2 12 ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 25

Fujitsu 9-ка или 12-ка?

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2008
    Мнения
    45
    #1

    Fujitsu 9-ка или 12-ка?

    спалнята е 12кв.м.на 2.7м.висока две външни стени нормална топлоизолация .Построиката е тухлена с налепен студиопор 0.5см. вътрешно по стените ,източно изложение.Дограмата е дървена добре уплатнена. Става въпрос за северна България по точно ПЛЕВЕН. Кои от двата климатика да избера, като се има впредвид че изкам да подържа температура от 26 градуса.също така да работи като инвертор и да бъде икономичен т.е да не е преоразмерен или пък обратно.моделите са; Fujitsu ASYA07LC или 09LC.Предварително благодаря.

  2.  
     
  3. Moderator
    Тук е от
    Nov 2006
    Мнения
    5,563
    #2

    Re: Оразмеряване

    07!
    7-цата има 3000 W номинално на отопление и дори ще ти е голяма според мен. Но пък искаш високи градуси. Доста високи.
    9-ката има 3600 W номинално, което според мен е прекалено много за малката ти стая.

  4. Moderator Аватара на Jackas
    Тук е от
    Jan 2007
    Мнения
    1,260
    #3

    Re: Оразмеряване

    07!
    Но го монтирайте на 2 - 2,2м. от пода /да не е възможно най-близо до тавана/

  5. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2008
    Мнения
    45
    #4

    Re: Оразмеряване

    и аз мисля че 07LC ще свърши работа, иначе рискувам с 09LC да работи на пресекулки като ковенциален

  6. Member
    Тук е от
    Dec 2006
    Мнения
    173
    #5

    Re: Оразмеряване

    3000w и 3600w При колко градуса външна температура ги дават?Ако ги дават при -15 градуса ги вземаи ако не не ги вземаи, няма да топлят.Трябват ти реялни 3000-3500w,при -15 градуса за да се отопляваш.

  7. Moderator Аватара на Jackas
    Тук е от
    Jan 2007
    Мнения
    1,260
    #6

    Re: Оразмеряване

    Цитат Първоначално публикувано от miry
    3000w и 3600w При колко градуса външна температура ги дават?Ако ги дават при -15 градуса ги вземаи ако не не ги вземаи, няма да топлят.Трябват ти реялни 3000-3500w,при -15 градуса за да се отопляваш.
    В такъв случай, да слага 24ка

  8.  
     
  9. Moderator
    Тук е от
    Nov 2001
    Мнения
    5,736
    #7

    Re: Оразмеряване

    Първо си сложи сериозна изолация. Това 0.5 см е пълна порнография. Слагай си минимум 9-ка щом искаш висока температура. 26 градуса е прекалено висока температура за климатик. За по точно трябва да смятам. При -15 ти давам гаранция, че няма да можеш да поддържаш 26 градуса в стаята. Освен това невиждам никаква икономичност при такова отопление. Климатика се купува за да ти е по евтино отоплението, а при теб ще е доста скъпо.

  10. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2007
    Мнения
    42
    #8

    Re: Оразмеряване

    Сори за спама, но не намерих инфо никъде. Интересува ме каква енергия (колко вата) е необходима за затоплянето на 1м3 въздух с един градус за определено време. Ще се опитам да си сметна КОП-а при различни външни температури, но тази информация ми трябва най-много. Благодаря.

  11. Member
    Тук е от
    Dec 2006
    Мнения
    637
    #9

    Re: Оразмеряване

    Цитат Първоначално публикувано от Minkoff
    Сори за спама, но не намерих инфо никъде. Интересува ме каква енергия (колко вата) е необходима за затоплянето на 1м3 въздух с един градус за определено време. Ще се опитам да си сметна КОП-а при различни външни температури, но тази информация ми трябва най-много. Благодаря.
    Минков, засягаш много огнена тема, за ват на кубик. Сега ще получиш мнения...между 50 и 150 вата за кубик, всеки е с различни разбирания по въпроса и няма консенсус по темата.
    Не се пробвай да изчисляваш КОП-а, няма да е точно, колкото и да си добър в аритметиките.
    По-добре си потърси в нета, конкретно за твоя модел може да има таблици с данните, които те интересуват.

  12. Moderator
    Тук е от
    Nov 2006
    Мнения
    5,563
    #10

    Re: Оразмеряване

    Така, pier_67, първо според мен ако е възможно да сведеш тази желана температура с 2-3 градуса по-надолу. Иначе си е гавра за климатика и по-добре да търсиш други алтернативи. Насочил си се към скъпа и хубава машина, което предполага да ти пести електроенерния, а не да и взимаш животеца. Не че няма да ти ги прави тези 26*, но за сметка на горните две неща.
    Имаш 32,4 м3. За мен (лично мое мнение) 70-80 W/m3 са напълно достатъчни за отопление на стая в апартамент. С номиналните 3 kW на 7-цата, ти имаш 93 W/m3, което е повече от достатъчно СПОРЕД МЕН. Стаята е малка. Ти си прецени дали е добре такова преоразмеряване за такава малка стая заради няколко дни с под -10* температура на сезон. За мен е безсмислено. Тази 7-ца е с мощността на 9-ка на други марки... Смятай и решавай

  13. Member
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    510
    #11

    Re: Оразмеряване

    Аз имам 9-ка в същата стая, една външна стена, 2 см изолация (вътрешна) и ролетна щора. Апартамента е панел, юг, отдолу не топлят. Трябва да задам поне 23* и отвън да е нула градуса за да не спре климатика!

  14.  
     
  15. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2008
    Мнения
    45
    #12

    Re: Оразмеряване

    заради 20 дни през зимния период с температури под -10 заслужава ли си голямо презапасяване.при отоплителен сезон от 6 месеца означава че 5 месеца ще работи като конвенциален и 1 месец като инвертор.заслужава ли си?

  16. Moderator
    Тук е от
    Nov 2006
    Мнения
    5,563
    #13

    Re: Оразмеряване

    Аз си казах мнението - НЕ. За какво иначе купуваш инвертор? Купи си конвенционален, като ще го ползваш като такъв... И прецени за градусите.

  17. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2008
    Мнения
    45
    #14

    Re: Оразмеряване

    до сега сам се топлил с кюмбе и като го запаля в 18 часа в 19 часа вече е 35 гр. и така до сутринта стига до 20 гр и до вечерта когато пак взема да го зареждам е около 17 гр. това е при външни температури под -10гр. така че изкам климатика да ми поддържа поне 26 гр при външна температура до -5 гр в икономичен режим

  18. Moderator Аватара на Jackas
    Тук е от
    Jan 2007
    Мнения
    1,260
    #15

    Re: Оразмеряване

    pier_67
    При това положение, по-добре да си останеш с кюмбето. Ще останеш разочарован от климатика, като средство за отопление!

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 1 от 2 12 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 06:13
  2. Избор на климатик , FUJITSU AWYZ14LB/AOYZ14LB VS FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC VS DAIKIN FTXS42K
    От schwepsi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 1
    Последно: 07-04-14, 07:27
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    От justify във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 21:44
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 00:38
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 18:11

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе