Поръчах днес климатик Fujitsu ASYB 12LDC/AOYS12LD PLASM и го платих, момчето което ми го продаде ми каза , че ще отплява безпроблеми стая и предверие 38 кв.м , дали ще може найстина да отопли тази квадратура?????? Там са свързани моите притеснения.
Поръчах днес климатик Fujitsu ASYB 12LDC/AOYS12LD PLASM и го платих, момчето което ми го продаде ми каза , че ще отплява безпроблеми стая и предверие 38 кв.м , дали ще може найстина да отопли тази квадратура?????? Там са свързани моите притеснения.
Естествено, че така ще ти каже момчето нали трябва да си продаде климатика, а пък и е видял, че ти не би дал повече.
38 квадрата са му много(освен ако помещението е с височина 200 см.) и в големия студ ще му е много,много тежко.
Значи тоя ми се кълне, че от сервиза му били казали че работи като 18-ка.
Даже Нокрия 14 ще се озори сериозно с това помещение в големете студове, а какво остава за 12LD. Когато не е много студено няма да има проблеми.
И 18ка в 38 м2 си е зор....Я първо кажи какво е помещението като условия,строеж,изолации,съседи и дограма.После ще умуваме какво ти трябва. На първо четене ти е необходимо това,ако си добре със топлозагубите:
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftx50gv-rx50gv
или това,ако си по-зле:
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftx60gv-rx60gv
ново сройтелство, PVC вътрешна изолоция и PVC ВЪНШНО ОСТЪКЛЯВАНЕ -ТЕРАСА , има изолация.
При -7, 12-цата топлоотдава максимално 3920 вата, т.е. ще имаш по около 39 вата на кубик, което си е малко.До там може и да ти върши работа, но надолу надали, особено при новостроителство с външна стена 24 см /една четворка/...........
както и да го тъниш или ще купиш още един климатик за това помещение, или ще доотоплявяш с друг уред, а в най-лошия случай ще се откажеш от отоплението с климатици.всичко това благодарение на паричната жажада на един търгаш...Първоначално публикувано от drakona25
Все пак, за да не завършвам негативно Честито, да си го ползваш дълго и със здраве.Климатика ти отговаря в режим отопление на 16-ка, аз съм със същия и го ползвам в 14.5 кв.м., но моят слуачй е друга бира(обичам 26 градуса вътре, когато навън е -11градуса)...
Момчта сега мерих и се оказа че кубатурата на помещението е 72 куб, което май променя нещата
Донакъде, имаш вече към 50-55 вата на кубик при -7, малко по-добре е.
drakona25, 1,8м височина?! Това да не е къщичка за хобити? Иначе 55 вата на кубик е оптимистичен разчет. Не е невъзможно да се стоплиш при идеални други условия.
Първоначално публикувано от Kasapколко вата на кубик е нормално за отоплениеПървоначално публикувано от edi1
Аз съм се заблудил че е 38 кв.м, а всъщност е 28 кв.м, сега говорих с един от сервиз и ми каза че няма да има проблеми за тея квадрати.
Това вече е съвсем друго, при тези условия 12LD ще се справи.