    Проблем с климатик FUJI ELECTRIC ROR12LGC

    Здравейте,падна ми голямо парче лед вьрху вьншното тяло на климатика който е FUJI ELECTRIC ROR12LGC,и направо му огьна доста капака и го наклони леко,в последствие почна да тресе,оказа се че се е счупила част от перката,и затова тресе но слава богу си работи, сьщо и горния край на решетката от вьн,какво бихте ми препорьчали относно перката защото в Темпекс нова решетка 190лв,перка100лв.Нещо по евтино няма ли?Вариант с перка от друг климатик за 30/40лв и втулка евентуално ,стига диаметьра да не е по голям разбира се и лопатките сьщата посока,какво бихте ме посьветвали,благодаря.

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    10,012
    #2

    Re:Проблем с климатик

    Първо, не използвай климатизатора при тези условия които описваш, за да не получат още проблеми. В момента, перката е счупена и баланса е нарушен. Това от своя страна оказва влияние върху вентилатора, а оттам и върху стойката за която е закрепен мотора. И вместо да се чудиш как да постъпиш, по добре инвестирай в новите части за да не се наложи да дадеш повече пари в последствие.

  4. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #3

    Re:Проблем с климатик FUJI ELECTRIC ROR12LGC

    Питай и вносителите на General и Fujitsu, все пак нали всичките продават една стока с различни лепенки.

  5. Junior Member
    Тук е от
    Feb 2012
    Мнения
    24
    #4

    Re:Проблем с климатик FUJI ELECTRIC ROR12LGC

    Климатика сьм го спрял,даже сьм го изключил от мрежата,проблема за работа според мен е само перката,вьпреки че е гаранционен още за сьжаление гаранцията надали ще ми важи при тези обстоятелства?Ще попитам и вносителите на General и Fujitsu,но при тях моделите сьщите ли са ,сигурно са сьс други наименования?

  6. Member Аватара на turboie
    Тук е от
    Oct 2007
    Мнения
    495
    #5

    Re:Проблем с климатик FUJI ELECTRIC ROR12LGC

    Същите са и одисват частите им едни на други Но наи добре свали старата перка и с нея потърси друга така заместил важно е отвора за оста и външния диаметър има доста фирми които продават перки даже си пише на самата перка посредата има размери с по големи цифри ето тук има http://www.climamarket.bg/?cat=22 също и тук http://www.emde-electronics.bg/%D0%B...D0%B8/?from=70

    обадисе и попитаи може и да намериш заместител на приемлива цена

  7. Junior Member
    Тук е от
    Feb 2012
    Мнения
    24
    #6

    Re:Проблем с климатик FUJI ELECTRIC ROR12LGC

    Благодаря за сьветите,ще им звьнна сьс сигурност дано има по-евтин вариант.

  8.  
     
  9. Junior Member
    Тук е от
    Feb 2012
    Мнения
    24
    #7

    Re:Проблем с климатик FUJI ELECTRIC ROR12LGC

    Здравейте,днес махнах перката ф400 с три лопатки,и пише unfasten 9309909014,на електромотора пишеше panasonic ,по този номер перката е тайванска ,немога да разбера как ел мотор panasonic е кьм 40 лв ,а за някакво си парче пластмаса да ми искат двойно,някой има ли идея с този номер от кьде другаде мога да си взема перка

  10. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    10,012
    #8

    Re:Проблем с климатик FUJI ELECTRIC ROR12LGC

    Ето така е точното означение на тази част - K9309909014 PROPELLER FAN ASSY

  11. Junior Member
    Тук е от
    Feb 2012
    Мнения
    24
    #9

    Re:Проблем с климатик FUJI ELECTRIC ROR12LGC

    Да сьщата е ,какво е това кожудерство тук,в един сайт http://www.alibaba.com/product-gs/37...xial_flow.html

    подобна струва $ 1.2 - 1.25,тук какво са полудели то бива печалба и лакомия но и сами може да сметнете каква е разликата...

  12. Moderator Аватара на Mega
    Тук е от
    Oct 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    5,696
    #10

    Re:Проблем с климатик FUJI ELECTRIC ROR12LGC

    Кожодерство, защото малко фирми (вносители) си правят труда да внасят резервни части. Повечето разглобяват нови или повредени машини и искат да ги избият тройно. Тази перка освен една пластмаса за максимум пет лева не е нищо друго. Когато нямаш избор обаче става златна.


    А линка, които си цитирал е за продажба на едро, Minimum Order Quantity: 1000 Piece


    ... В краен случай да си вземе перка от друга машина. Като гледам тази не блести със специален дизайн за по-малко шум.

  13. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #11

    Re:Проблем с климатик FUJI ELECTRIC ROR12LGC

    Проблемът е в малкият пазар. Стоте лева, които ти искат обърнати в долари са 67 USD разделени на цената на едро 1,25$ прави 5370% увеличение.

  14.  
     
  15. Junior Member
    Тук е от
    Feb 2012
    Мнения
    24
    #12

    Re:Проблем с климатик FUJI ELECTRIC ROR12LGC

    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Проблемът е в малкият пазар. Стоте лева които ти искат обърнати в долари са 67 USD разделени на цената на едро 1,25$ прави 5370% увеличение.
    Честито на милионерите в Бьлгария,да му мислят обикновенните хорица мька...

  16. Junior Member
    Тук е от
    Feb 2012
    Мнения
    24
    #13

    Re:Проблем с климатик FUJI ELECTRIC ROR12LGC

    След многото обикаляне успях да намеря перка с 2мм по мальк диаметьр,сьс сьщото насочване на лопатките но с пет лопатки,уж пак за 12ка климатик,днес я монтирах и засега всичко е нормално.Направи ми впечетление че моторьт вьрти наляво,сьответно и перката а на самата оригинална перка стрелката е дадена наобратно нормално ли е,и евентуално има ли проблем че не е с три а с пет лопатки?Благодаря

  17. Senior Member
    Тук е от
    Jan 2008
    Мнения
    1,011
    #14

    Re:Проблем с климатик FUJI ELECTRIC ROR12LGC

    По просто казано като застанеш пред климатика трябва да духа срещу тебе демек да засмуква въздуха от топлообменника :D жалко че късно видях темата имам поне 7-8 такива перки :D

  18. Junior Member
    Тук е от
    Feb 2012
    Мнения
    24
    #15

    Re:Проблем с климатик FUJI ELECTRIC ROR12LGC

    Като чели зад вьншното тяло духа по силно отколкото отпред,нетрябва ли да е точно обратното?

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 1 от 2 12 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Отговори: 7
    Последно: 23-06-14, 22:36
  2. мнения за FUJI ELECTRIC RSG 12 LMC и FUJI RSA 12 LKC
    От valen79 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 9
    Последно: 10-09-13, 16:49
  3. Обзавеждане със FUJI ELECTRIC RSa-14LC; FUJI ELECTRIC RSG-09LMCA
    От georgibozhinov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 43
    Последно: 19-07-13, 11:14
  4. FUJI ELECTRIC RSA-12LU
    От bybeep във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 9
    Последно: 30-06-13, 11:30
  5. Климатик "FUJI ELECTRIC" DC INVERTER -12ка
    От meraka във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 32
    Последно: 10-12-11, 17:22

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе