Резултати от 1 до 6 от общо 6

Климатик FUJI RO-24UC - Перката * не работи!

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Novice
    Тук е от
    Jan 2013
    Мнения
    2
    #1

    Климатик FUJI RO-24UC - Перката * не работи!


    Здравейте

    На въпросния климатик FUJI RO-24UC не му върти перката на външното тяло , а на вътрешното тяло свети червен светодиод (power) вместо да свети зелено. Климатика духа марно. Не е инверторен.
    Благодаря предварително

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,764
    #2

    Отговор: Климатик FUJI RO-24UC - Перката * не работи!

    Духа "марно" защото не се върти перката...Извикай техник да го диагностицира - предполагам, няма да се справиш с проблема, ако ти се каже къде е той?!?

  4. Novice
    Тук е от
    Jan 2013
    Мнения
    2
    #3

    Отговор: Климатик FUJI RO-24UC - Перката * не работи!

    Аз съм техникът, не съм го проверял обстойно и затова питам тук предварително.
    Едно допълнение всичко друго си работи нормално.

  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Тук е от
    Feb 2003
    Мнения
    3,261
    #4

    Отговор: Климатик FUJI RO-24UC - Перката * не работи!

    сигурно за това питаш?
    http://www.5season.ru/fuji-electric/...A-UD-FC-UC.pdf

    и да кажеш какво е излязло.

    няма много черколяк вътре като гледам - перка, двигател, кондензатор някакъв, платката. та от там можеш да почнеш.
    разбира се не ми е работа да ровя в климатици. като гръмне нищо не пипам.

    колко пъти мига червеното?

    какво е марно?

  6. Member
    Тук е от
    Jan 2010
    Живее в
    Варна
    Мнения
    256
    #5

    Отговор: Климатик FUJI RO-24UC - Перката * не работи!

    провери кондензатора на външния вентилатор трябва да е около 3.5mF,ако е здрав е заминало съпротивление в мотора най вероятно

  7. Senior Member
    Тук е от
    Jan 2008
    Мнения
    1,011
    #6

    Отговор: Климатик FUJI RO-24UC - Перката * не работи!

    Може и тръбен датчик да е на вътрешното тяло той командва външната перка при отопление!Първо замери дали има 220v до клемата за вентилатора във външното тяло ако имаш проблема е вън ако няма значи вътре много просто!

  8.  
     
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Отговори: 0
    Последно: 17-09-14, 21:32
  2. Отговори: 12
    Последно: 03-10-13, 07:14
  3. Мнения за климатик Fuji RS-12UD
    От pavelkv във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 7
    Последно: 09-07-12, 20:47
  4. Fuji Electric RSA-12LGC - така ли трябва да работи?
    От One665 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 75
    Последно: 09-01-10, 20:50
  5. Fuji Electric RS-12UC - така ли трябва да работи?
    От bauer във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 5
    Последно: 07-03-09, 11:17

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе