Здрейте, имам проблем с климатик Hisense AS-12UR4SVGVL
Наскоро закупихме апартамент с частично обзавеждане и климатика беше монтиран. Според други теми установих, климатика е модел от около 2012та година.
Прилагам и линкове със снимки, като по-надолу съм обяснил проблема:
- марка, модел и параметри -> https://i.imgur.com/UB4rXrS.png
- ел. схема от капачката -> https://i.imgur.com/l5vmNhX.png
- един от 2та големи кондензатора (еднакви са) -> https://i.imgur.com/1AyxVmM.png
- общ изглед на платката, като са оградени светодиодите, показващи работата на системата -> https://i.imgur.com/lRHmO0t.jpg
Климатика не работи на толо и на студено. Предимно на топло го пробвах, но не загрява (тръбите на външното тяло са студени). Вентилатора тръгва да върти, както и компресора.
Четирипътния вентил превключва. На платката на външното тяло има 3 светодиода, които показват работата на системата. Отначало мигат и трите (което показва, че всичко е наред) и като пусна на вътрешното тяло командата за диагностика (показване на грешка), не показва нищо.
Струва ми се, че компресора не набира достатъчно оборото (не почва силно да бучи като други интерторни климатици като набира). Пуснах климатика на турбо режим, за да вдигне оборотите и "ускорява", но сякаш не са на максимум.
След известно време когато е включен, на платката на външното тяло (и после и на вътрешното след командата) изписва грешка DC compressor out of step (видяна от ръководство на подобен модел).
Измерих датчиците:
- жълта букса = 7.8 кО, outdoor temp, според таблицата отговаря на 15 градуса
- черна букса = 7 кO, coil. Temp, според таблицата отговаря на 28 градуса
- бяла букса = 45 кО, discharge temp. спорет таблицата отговаря на 30.5 градуса (мерих го след като компресора работи, даде грешка и климатика стоя известно време изключен)
Измерих кондензаторите (2 броя по 680 uF) с мултицет. Явно са паралелно свързани, защото и при 2та кондензатора ми показа 1.27 mF
Не знам точно се управлява DC компресора (ако е DC). Мисля си, че е DC, понеже кондензаторите са с полюси + и -
Аз стигнах до заключението, че проблема може да е:
- от кондензаторите (не могат да дадат достатъчно ток на компресора, за да работи на по-високи обороти и да набере налягане) (не съм специалист по климатична техника и не знам дали това може да е причината, но просто така предполагам)
- липсва фреон в системата (филтрите на вътрешното тяло бяха сравинтелно чисти, така че климатика може да не се е мъчил излишно, което да доведе до високо налягане, дефект в системата и изпускане на фреон).
Къде според вас е проблема?