Страница 1 от 2 12 ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 17

Hitachi RAS/RAC-25YH5 - така ли трябва да работи компресора?

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    Mar 2008
    Мнения
    17
    #1

    Hitachi RAS/RAC-25YH5 - така ли трябва да работи компресора?

    HITACHI RAS25YH5 при зададени 30 гр. като намалиш вентилатура на вътрешното тяло компреора намаля оборотите което мисля че нее нормално

  2.  
     
  3. Member
    Тук е от
    Nov 2008
    Мнения
    439
    #2

    Re: HITACHI RAS25YH5 проблем

    Защо да не е нормално - да прегрее вътрешната пита ли искаш? 30*С само на High се гарантира и точно така го и дават по сервизните на всички инвертори.

  4. Junior Member
    Тук е от
    Mar 2008
    Мнения
    17
    #3

    Re: HITACHI RAS25YH5 проблем

    при осака нее така

  5. Member
    Тук е от
    Nov 2008
    Мнения
    439
    #4

    Re: HITACHI RAS25YH5 проблем

    За Осака не знам - кой модел си наблюдавал?

  6. Junior Member
    Тук е от
    Mar 2008
    Мнения
    17
    #5

    Re: HITACHI RAS25YH5 проблем

    12 инвертор точен модел немога да кажа

  7. Junior Member
    Тук е от
    Mar 2008
    Мнения
    17
    #6

    Re: HITACHI RAS25YH5 проблем

    монтирал съм и carrier 24nqv03m gold също не си намаля оборотите на външното тяло

  8.  
     
  9. Member
    Тук е от
    Nov 2008
    Мнения
    439
    #7

    Re: HITACHI RAS25YH5 проблем

    Трябва да проверя моя XPower Silver 12 дали си го намалява, но по принцип съм го чел в сервизните описания,

    Мигновено ли ти намалява оборотите на компресора, според вътрешния вентилатор или след време?

    (1) Heating capacity control
    Calculate the difference between temperature
    detected by room temp. sensor every minute and
    the set temp. set on “Temp. indicator” and variation
    amount of room temp.
    Then, obtain the correction amount of the command
    signal, and correct the current frequency
    command signal.

    (2) High-temp. release control
    If temperature of the indoor heat exchanger
    detected by the indoor heat exchanger sensor is
    55°C or higher, compressor motor speed is
    gradually lowered to prevent over-temp. rising of
    compressed pressure.
    If temperature becomes below 48°C, return to
    above item (1).

    (3) Current release control
    The input current of compressor and outdoor fan
    motor (Precisely inverter main circuit control
    section) which occupies most of air conditioner
    input is detected by the outdoor current sensor.
    The compressor motor speed is lowered gradually
    according to the range of TO (outside air temp.) if
    the input current exceeds the current value
    determined in each zone as shown in Fig. 8-2-7 so
    that the input current does not exceed the set
    value.

  10. Junior Member
    Тук е от
    Mar 2008
    Мнения
    17
    #8

    Re: HITACHI RAS25YH5 проблем

    да

  11. Member
    Тук е от
    Nov 2008
    Мнения
    439
    #9

    Re: HITACHI RAS25YH5 проблем

    За да намалява мигновено, значи просто така са решили от Хитачи, сори! Странно все пак!

  12. Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,123
    #10

    Re: HITACHI RAS25YH5 проблем

    вътрешния тръбен датчик казва че е достигната максималната темп . на топлообменника за това си намаля оборотите компресора.. виж ако го прави мигновено може да има някакъв друг по прост алгоритъм ,те Хитачи обичат машините им да са максимално елементарни ... много царски размразява Хитачито ,признал съм го .. падне ли под 5 градуса се активира таймер и на 45 минути си размразява като 99% от времето това не е нужно ама да има ... и както е под налягане прас! 4 пътния ,ПУФФФФФФ ,шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш .... гениално аз шапка им свалям

  13. Member
    Тук е от
    Jan 2008
    Мнения
    287
    #11

    Re: HITACHI RAS25YH5 проблем

    E кое му е странното и що го сравняваш с Осака. Съвсем нормално е. Щото ако искаш да духа 60* при мин. вентилатор си купи печка. Нали има фреон, който няма да може да кондензира и това се явява загуба за теб. Затова се прави, за да поддържа оптимална темп., и затова е инвертор - дъни 1 час на макс. вентилатор и после намаля оборотите за да поддържа темп. От това по-добре няма на къде.

  14.  
     
  15. Junior Member
    Тук е от
    Mar 2008
    Мнения
    17
    #12

    Re: HITACHI RAS25YH5 проблем

    Съгласен съм с теб но не би трябвало слд като намалиш вентилатора на вътрешното тяло а той нее доггонил нужната температура да намаля оборотите навън и него сравнявам само с осака.Просто дадох пример.

  16. Member
    Тук е от
    Jan 2008
    Мнения
    287
    #13

    Re: HITACHI RAS25YH5 проблем

    ОК, но нали разбираш, че като му намалиш вентилатора, температурата на топлообменника ще се повиши което си е проблем. Оставяй го на ауто вентилатора, най-добре.

  17. Junior Member
    Тук е от
    Jul 2007
    Мнения
    119
    #14

    Re: HITACHI RAS25YH5 проблем

    Съвсем нормално си е според мен. Както ти казаха по-горе това го прави за да не прегрее питата и да е по-ефективен климатика. И аз имам hitachi , но мойто е ЕН2 същото го прави като твоя.

  18. Senior Member
    Тук е от
    Jan 2008
    Мнения
    1,011
    #15

    Re: HITACHI RAS25YH5 проблем

    при всички инвертори е така някой се забяват с няколко секунди но намялат и то няма как да не го правят както казаха по горе прегрява вътрешния топлообменик.
    За осаката те онея са ............ затва и машините са им толкова нескопасани.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 1 от 2 12 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. daiseikai 6 така ли трябва да работи
    От imegogo във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 5
    Последно: 27-11-13, 20:25
  2. Hitachi RAS/RAC-14EH1 - така ли трябва да работи?
    От roskos във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 104
    Последно: 07-08-12, 20:59
  3. Отговори: 5
    Последно: 08-12-08, 09:16
  4. Хладилник Indesit BAN 12 NF - така ли трябва да работи компресора?
    От Alias във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 1
    Последно: 16-10-07, 20:04
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 - така ли трябва да работи?
    От drago7708 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 13
    Последно: 03-12-06, 21:32

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе