Страница 1 от 8 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 109
Like Tree4Одобрявам

Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2009
    Мнения
    61
    #1

    Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    Здравейте, имам 2 климатика хита4и 25 NH5- кара трета година купен от еко комфорт варна и E14H1 купен миналата година от някакво техно, монтаж техноклима.Парвия топли около 13м2 втория около 12м2. Е14H1 наро4но го взех по голям, мисля да разбивам кухнята и да приоб6тя терасата. Сно6ти стана студено и мисля 4е и двата климатика умряха, ван6на температура около -1, през деня, те духат около 40-41- температура на ватре6ното тяло. Малкия 6те го мисля на лято , но какво да правя с 14-ката, не се стои на студено, а пак сам дал около 1400лв

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #2

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    В този си пост съм дал ръководство за ползване, което е за един от двата модела E14H1 или E14H2. Мисля че дава някакъв отговор на въпроса ти за единият климатик.

  4. Senior Member
    Тук е от
    Jan 2008
    Мнения
    1,011
    #3

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    valentin1000 Това са им възможностите може да прозвоча грубо но просто си се прецакал!
    Да беше поразпитал по сериозно преди да ги купиш тия дървета за тея пари можеше да си вземеш къде къде по добри климатици.....

  5. Moderator Аватара на Kasap
    Тук е от
    Oct 2008
    Живее в
    Лудница
    Мнения
    7,804
    #4

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    TIMBERLAKE, не така грубо. Човека не е сбъркал климатика, а населеното място. angel

  6. Junior Member
    Тук е от
    Feb 2009
    Мнения
    67
    #5

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    Re: HITACHI RAS 14 EH1
    ba6ticata on Пет Ное 13, 2009 9:42 pm

    Наистина на проблемните климатици с такъв симптом от серията Хитачи трябва да се смени софтуера,или вътр.ел-ка която е с новата версия.Разполагаме и с двете,така че обръщайте се за помощ към К&К сервиз,но само за продадените от ТМ Европа подмяната е безплатна.На платката има малко стикерче на което пише версията на софтуера,но в момента не мога да ви опиша от коя версия нагоре е валидна промяната.

    ba6ticata
    Admin

    Брой мнения: 62
    Join date: 24.09.2009
    Age: 57
    Местожителство: София

    Мисля ,че трябва да потърсиш техноклима за проблема да ти сменят платката.

  7. Senior Member
    Тук е от
    Jan 2008
    Мнения
    1,011
    #6

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    Нищо няма да помогне!Мой приятел работеше там (ама нали съкратиха 90% от работниците) Та ми разправяше как в най големия студ миналата година ходили та ги презареждаха та има добяваха повече фреон та ги сваляха за подмяна на каквото се сетиш и нищо не помага.

  8.  
     
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #7

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    Тъжно наистина, годината е 2009-та а HITACHI една свястна програма за работа на климатик не могат да напишат та се налага ъпгрейд или подмяна на платки в опит да накарат машините си да работят и под +2 °С.

  10. Member
    Тук е от
    Aug 2008
    Мнения
    346
    #8

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    и аз днес говорих с фирмата и ми казаха че се чакат новите платки от Япония update 2009 и ще се уредя моя е update 2008 (платката е сменяна) но новият update ще добави допълнителни "благинки" и ще е по-добър от старата версия сега малко по-сериозно вече започвам да си мисля че Японците готвят нова жестока серия с съврършен софт който в момента изпробват на специално пуснатата за целта тестова,експериментална серия EH1

  11. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #9

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    След Н1 серията има нови модели с много високи показатели - SX8 серията.Малко дълго им продължава теста, вече 2 и повече години.

  12. Member
    Тук е от
    Jun 2009
    Мнения
    193
    #10

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    EX3 и ЕН2 серията не са лоши машини, за разлика от ЕН1 от която се оплакват доста хора.
    По принцип Хитачи имат добър алгоритъм за дефрост, а в Япония вадят модели, конкурентни на останалите големи производители - Тошиба, Дайкин , Митсубиши т.е. едва ли им е проблем да правят хубави климатици
    Изглежда че за европейския пазар се целят в по-ниския ценови сегмент и резултата е клими с редица кусури.Надявам се че SX8 серията ще е началото на една поредица от качествени машини с марка Хитачи.
    На мен лично ми е много интересно какъв е проблема с ЕН2 серията.Аз имам японски модел, който използва същите външно и вътрешно тяло, като само компресора е различен.Климата е само 2,2KW номинал и си топли 15 квадрата стая без проблем дори и при минус 13-14 градуса, а тук доста хора не успяват да топлят подобни стаи с 3,4 киловатовото Е10Н2
    Мисля че edi1 е единствения, който казва че е доволен от Хитачито си

  13. Moderator
    Тук е от
    Nov 2006
    Мнения
    5,563
    #11

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    само компресора е различен
    че той е сърцето на климатика, малко ли е.

  14.  
     
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #12

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    От Н2 серията има и други доволни, още няколко човека казаха, че добре им работят машините, но и техните са отпреди 3-4 години, като моята.Но За Н1 май не съм срещнал добри отзиви, може и да греша.

  16. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2010
    Мнения
    12
    #13

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    Здравейте ето какво забелязах днес В режим отопление Hitachi RAS/RAC-E14H1 зададена23 външна темп -4 вече издъхна(нормално) Прехвърлих го на auto+3 направо ме шашна стана БАНЯ ужас пробваите

  17. Moderator
    Тук е от
    Nov 2006
    Мнения
    5,563
    #14

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    Нормално. AUTO+3 > 23°

  18. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2010
    Мнения
    12
    #15

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    А защо на отопление на 23 духа хладно

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 1 от 8 123 ... ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Hitachi RAK35PPB или нещо друго за отопление?
    От Cko във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 2
    Последно: 22-09-14, 17:29
  2. С какво да заменя Hitachi E14H1? Задъхва се през зимата
    От Flash във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 10
    Последно: 02-09-12, 17:38
  3. Hitachi RAS/RAC-14EH1 - на отопление толкова ли може?
    От ivailo1975 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 15
    Последно: 09-02-10, 08:37
  4. HITACHI RAS/RAC-E14H1 - грешка 301 във външната платка
    От vanini във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 8
    Последно: 09-02-10, 06:34
  5. Каква е разликата между Hitachi RAS/RAC-E14H2 и RAS/RAC-E14H1
    От dkd във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 18
    Последно: 10-01-09, 10:34

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе