а дефроста как е на тоя модел ,не ми се търси сервизното .. има ли подобрения спрямо по евтините хитачита или е същия
а дефроста как е на тоя модел ,не ми се търси сервизното .. има ли подобрения спрямо по евтините хитачита или е същия
Видях ги при един от вносителите ето линк Климатик HITACHI RAK 35PSA / RAC 35WSA | Eviss.bg мисля че става въпрос за същия модел от темата
интересна оферта ,то и цените им преди намалението са доста ниски
Възможно е, до сега не бях ги виждал.Ако цената наистина е такава за този модел, а щом са вносител вероятно е така, направо си е удар, който търси хубава машина, да взема.
едно нещо от клипчето на колегата прави впечатление .. машината чукна 2000 вата консумация и то при тая жега навън ,а по технически данни е до 1600 - май малко са му занижили параметрите на хартия и по специално максималното топлоотдаване
И мен ме интересува как седи въпроса с дефроста,дали ще е на всеки час под 0гр или са го измислили по добре?
И мен ме вълнува пряко как стои дефроста на тази машина, не са масови и рядко се слагат, главно заради високата цена, която впрочем в Испания е същата като тук само че в евро. Монтажниците споделиха че имат около 7,8 монтажа в Русе и досега не е имало проблеми, оплаквания и едва ли някога ще има.
Климатика с малко пазарене излиза на цената на Дайсекай 8 , но в крайна сметка след като прочетох това-онова за "скрол-а", реших да рискувам ако изобщо това може да се нарече риск.
п.п Качва до 2000 вата което е с 500 над обявеното... Максимала му варира според търговеца от 5,8 до 6,3, реално обаче колко само от Хитачи си знаят.
На всички климатици цените в европа са същите като тук само, че в евро. Не се учудвай много.
Максималната електрическа мощност на компресора при отопление, вероятно е сбъркана на сайта на търговеца. Дал е тази при охлаждане. Според файл 1 (за PSB моделите), тя е 2450W, докато при охлаждане е само 1350W. Прикачените файлове са извадки от сервизното на PSB, според които циклите на времевия дефрост биха могли да се удължат до 120 минути, ако е прекалено хладно в помещението. Не е много ясно как точно дефроства, но при по-ниски външни температури => по-ниско влагосъдържание, циклите се разреждат (третия файл, долу, в дясно).
PSA обаче се развърта до 5.8 не до 6.6 .. от там и максималната мощност на компресора е по малка ( а той вероятно е един и същ )
В евровента нещата са по-различни. При -15 градуса има СОР 1,5, а при -20 градуса е 1,2.
еуровента такива глупости съм ги хващал да пишат че вече не им вярвам .. горе примерно се вижда на отопление P-Design 3 кВ на 35цата което както знаем не е вярно .. но едно нещо съвпада със сервизното ( което впрочем е от сайта на официалния вносител ) и това са 3.6 кВ при -15 ,това са 60% и близо киловат отгоре на дайсейкай 8 ,13ка .. определено машината не е за подценяване и ще топли като змей ,не случайно е до -20 дадена
Колега KI_YOOU, колко метра тръбен ти сложиха?
Аз поръчах 25цата. Тази седмица ще я монтират.
Гледам информацията от eurovent-certification.com и май на мястото на "COP @Tbiv" са сложили информацията от "PI" от таблицата на Hitachi.
За 25PSA от Хитачи дават при -15оС 3200W (отдава) - 1468W (консумира)
евровента дава Ph @Tbiv kW - 3200, COP @Tbiv - 1,46
Това SHC : Sensible Heating Capacity (W) как да го разбирам?
Този пост е редактиран от fantoms; 06-07-15 в 15:49.