Че проблема е във външното тяло. Трябва да погледнеш LED 301 на външната електроника какво показва, за по-точна диагностика.
Че проблема е във външното тяло. Трябва да погледнеш LED 301 на външната електроника какво показва, за по-точна диагностика.
Според кода показан на ДУ,има проблем с пускането на компресора.
Да. ясно, но откъде я имаш цялата страница?
Бръмча каквото бръмча компресора и накрая е сдал багажа. Стана много пъти да се връщат майсторите "монтажници". Единственото добро впечетление ще ми оставят е, ако си го вземат обратно.
От тук можеш да го изтеглиш:
Service Manual вътрешно тяло RAK-xxRPD:
https://www.ultimateair.co.uk/downloads/documents-and-guides/hitachi/Technical-Data-Files/Small-Splits-R32/Performance-Wall-R32-RAK-RPD/Service-Manual/SM-18-25-35-42-50RPD-15QPD.pdf
Service Manual външно тяло RAC-xxWPD:
https://www.ultimateair.co.uk/downlo...5-42-50WPD.pdf
Този пост е редактиран от the inquirer; 03-09-20 в 22:39.
Знам го това. Там има само това:
Затова попитах Генади да сподели от къде има страницата с по-подробен списък. Може би аз не я намирам
От техническия каталог. Пак се намира в същият сайт.
https://www.ultimateair.co.uk/downlo...RP-RPD-EN-.pdf
Да колега. Точно това е. Благодаря.
За протокола, смениха първо платката. Оказа се обаче компресор. Смениха и компресора. Струва ми се засега на теста, че и бръмченето на външното поотихна. Ще го видим в отоплителния сезон.
Май се вместиха в 1 месец.
Направи му един тест де. Отвори прозореца и го набримчи на 30гр. на отопление. Ще му чуеш и шума и топленето ще му видиш.