Страница 1 от 3 123 ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 42

Midea MSG12HRN1 с R410A - температури

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    May 2010
    Мнения
    89
    #1

    Midea MSG12HRN1 с R410A - температури

    имам мидеа мсг12хрн1 с р410а и скоро замерих темепературата в режим отопление на изхода на вътрешното тяло най много стигна 46 градуса след 30 мин работа на компресора и вентилатор на вътрешното тяло на макс а един хайер при същите условия издуха 55
    мидейката е чисто нова а хаейера е сигурно вече 5 годишен но е с р22

  2.  
     
  3. Senior Member
    Тук е от
    Mar 2009
    Мнения
    1,384
    #2

    Re:мидеа MSG12HRN1 s R410A темеператури

    Колко градуса беше входящият и колко външната температура?

  4. Junior Member
    Тук е от
    May 2010
    Мнения
    89
    #3

    Re:Midea MSG12HRN1 с R410A - температури

    външният беше около 10 а входяшият на вътрешното тяло 22 защото при задание 22 спираше и тръгваше компресора и вдигнах заданието на 30 да може да блъска много време
    климатикът не е мой аз го препоръчах следващият път ще си взема моите термометри и там има един цифров двуканален и ще замеря по точно

  5. Senior Member
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    1,580
    #4

    Re:Midea MSG12HRN1 с R410A - температури

    Mалко са тези градуси,трябва да са поне +55.MSG с R-410 е доста по-слабо от стария КУЛТОВ модел с R22,трябвало е да знаеш като го препоръчваш,че не е това което е старото да духа с над 60 градуса.Да не би термометъра да не ти е в час,при положителна външна температура трябва да ти изкарва около +55.

  6. Senior Member
    Тук е от
    Mar 2009
    Мнения
    1,384
    #5

    Re:Midea MSG12HRN1 с R410A - температури

    Неца,коя е тая машина дето духа с над 60гр,нещо тръбният не й е в час.А иначе и аз да кажа,че е малко при тия градуси вън и вътре да вади 46 и то със зор.

  7. Senior Member
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    1,580
    #6

    Re:Midea MSG12HRN1 с R410A - температури

    Цитат Първоначално публикувано от johny01
    Неца,коя е тая машина дето духа с над 60гр,нещо тръбният не й е в час.А иначе и аз да кажа,че е малко при тия градуси вън и вътре да вади 46 и то със зор.
    Сигорно не ти се вярва ама тизи старите на R-22 си духат с 60-62 градуса максимум,и от тях имам 2бр.и съм ги мерил и не само аз...А по темата май ,май в монтажа ще се окаже причината.

  8.  
     
  9. Senior Member
    Тук е от
    Mar 2009
    Мнения
    1,384
    #7

    Re:Midea MSG12HRN1 с R410A - температури

    И моето мнение е че на 22 са по-добри машини,а ти викни техник или изчисти питата.

  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    гр. Петрич
    Мнения
    2,196
    #8

    Re:Midea MSG12HRN1 с R410A - температури

    necata2 на MIDEA MSG-12HR с R22 макс темп. е +52 градуса след това спира турбината от вън за да падне налягането.Така че си в грешка за тези темп. 60-62 градуса.

  11. Senior Member
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    1,580
    #9

    Re:Midea MSG12HRN1 с R410A - температури

    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    necata2 на MIDEA MSG-12HR с R22 макс темп. е +52 градуса след това спира турбината от вън за да падне налягането.Така че си в грешка за тези темп. 60-62 градуса.
    Не съм в грешка,надявам се колегата Valen1 да извади някакви сервизни и да реши спора,може ли или неможе?

  12. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #10

    Re:Midea MSG12HRN1 с R410A - температури

    В сервизното ръководство за този модел което имам я няма тази информация, но тя е една и съща, както при другите модели 12-ки от същата марка.

    При измерена температура на вътрешният топлообменник над 53°С външният вентилатор изключва. Ако температурата надвиши 63°С компресорът изключва. Вентилаторът и компресорът ако и той е спрял отново тръгват когато температурата спадне под 52°С. Температурата на топлообменника е поне 3-5° по-висока от тази на издухваният въздух.

  13. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2007
    Мнения
    121
    #11

    Re:Midea MSG12HRN1 с R410A - температури


  14.  
     
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #12

    Re:Midea MSG12HRN1 с R410A - температури

    При инвертора от сервизното по-горе нещата са малко по-различни.

    Нищо не се споменава за спиране на външния вентилатор може би, защото можем да контролираме оборотите на компресора, респективно мощността. Казва се в това сервизно, че ако температурата на вътрешния топлообменник надхвърли 60°С компресора се изключва и се включва отново при спадане на температурата под 48°С.

  16. Senior Member
    Тук е от
    Mar 2009
    Мнения
    1,384
    #13

    Re:Midea MSG12HRN1 с R410A - температури

    За Нецата 2:
    Прикачени файлове Прикачени файлове

  17. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2007
    Мнения
    121
    #14

    Re:Midea MSG12HRN1 с R410A - температури

    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    При инвертора от сервизното по-горе нещата са малко по-различни.

    Нищо не се споменава за спиране на външния вентилатор може би, защото можем да контролираме оборотите на компресора, респективно мощността. Казва се в това сервизно, че ако температурата на вътрешния топлообменник надхвърли 60°С компресора се изключва и се включва отново при спадане на температурата под 48°С.
    Опс, моя грешка. Не съм догледал D-то. Ето го за този модел , но под името GOODMAN. Ама си е Мидейката. Малко е поорязано но ...

    http://www.frigorie-climatisation.co...techniques.pdf

  18. Senior Member
    Тук е от
    Mar 2009
    Мнения
    1,384
    #15

    Re:Midea MSG12HRN1 с R410A - температури

    Кво да го спорим и да четем сервизни,на Р22 работят 24-19-24 бара.Който се интересува да прочете Вален и да види таблицата.
    Господ здраве да Ви дава!Честит празник!

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 1 от 3 123 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. LG Art Cool - дозареждане с R410a
    От titan_83 във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 04-04-13, 10:18
  2. Отговори: 60
    Последно: 08-01-13, 14:11
  3. Какъв маркуч да си взема за фреон R410a?
    От ArabadzhievStanimir във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 2
    Последно: 17-09-10, 23:25
  4. Какъв тип е маслото в компресорите на фреон R410a ?
    От tio във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 13
    Последно: 26-11-09, 09:28
  5. Chigo KFR-35 GW на R410a или Midea MSG12HRN2 на R407c
    От stoyan1960 във форум Други марки климатици
    Отговори: 8
    Последно: 26-04-08, 08:26

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе